Брак в стальных панельных радиаторах

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Брак в стальных панельных радиаторах

Сообщение mopsdad1 »

Хочу спросить , встречался ли кому - нибудь брак в стальных радиаторах? Столько лет работали - все нормально , а тут подряд два случая . Не проварен боковой шов и капает вода (у Керми). :heat:

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

У нас у пурмо была партия, в которой было несколько бракованых, но там были чисто внешние косяки, ан е сварка.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Бывает, довольно часто, раньше возил панельники прямо с завода. Штук семь из двух фур имели заводской брак.

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

А как такое может быть?Приборы наверняка испытывают на заводе.Скорее всего-Китай левый.Наши были на выставке в Китае-братья меньшие один в один Керми предлагали.Трубу металлопластиковую-говорят *...что хотите напишем...*И ещё сталкивался-цена на Керми(с 60-проц скидкой) в Питере ниже,чем себестоимость при закупке на заводе в Германии(цена дилерская при очень больших объёмах реализации) и доставке с таможней.Откуда дровишки? :shock:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

С КЕЕРМИ, ПУРМО, Стелрад у меня ичего подобного не было

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Sid »

На керми у официальных диллеров такие скидки, чтож поделать та.
Это не китай. Это у них политика такая.
Насчет внутреннего брака я не в курсе если честно, но внешний и в дороге может появиться.

В принципе при ударе может и какой то внутренний брак пойти, но вероятность стремиться к 0.
Последний раз редактировалось Sid 13 май 2008, 12:10, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дровишки турецкие были, от одного ну уж очень именитого производителя (который звездится и греет). И крен там кто их проверяет.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Sid";p="15670949"]
Насчет брака ... и в дороге может появиться.
[/quote]
Плюс один. По Керми всегда очень тщательно разбираем каждый случай. Самим интересно.
По царапинам- понятно, что в транспортные компании без доп. упаковки палеты (лучше деревянной обрешётки) , лучше не отпускать. И Компании разные. Экспресс- Авто, Автотрейдинг точно исключается из перевозчиков, остальные- как на местах себя ведут надо смотреть.
Есть таблица максимального количества в стопке, бывает давят, укладывать надо ещё смотреть где крючки, а где лицевая сторона. Раздавить можно легко при перевозке. По реальному браку- сам не видел, но если с одной палеты с одной стороны несколько штук- надо думать, кто погрузчиком даванул - должен быть след. И насквозь рогами протыкали всю палету, было дело.
За перевозчиками следить надо- фик от них потом денег дождёшься. Неприятно такие случаи разбирать- и жалко клиента и менять за свой счёт всё не наменяешься.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Re: Брак в стальных панельных радиаторах

Сообщение antei »

[quote="mopsdad1";p="15670933"] Столько лет работали - все нормально , а тут подряд два случая . Не проварен боковой шов и капает вода (у Керми). :heat:[/quote]

Вот посмотри, не первый будешь.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10415&highlight=

Я писал на 30 штук два потекли , потом еще один 33 типа.

Сейчас перешел на Пурмо. Надеюсь на лучшее :).

Больше всего расдосадовала реакция поставщиков, просто дураками хотели нас выставить, потом через месяц отписали о готовности заменить. Но я решил поменять бренд. Облажались , пусть дальше педалят другим, могли бы и повежлевее разрулить.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

используем Demrad очень довольны, проблем не было. В прошлом иногда нехватало комплектухи (кронштейны и тд), но потом автоматизировали укладку (как сказали). Упаковка хорошая.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Выскажите пожалуйста мнение по ванове, работаю с ними 3 года, небыло брака, но интересует вашу мнение по использованию этих радиаторов, это вопрос ко всем участникам.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Re: Брак в стальных панельных радиаторах

Сообщение vaivse »

[quote="mopsdad1";p="15670933"]Хочу спросить , встречался ли кому - нибудь брак в стальных радиаторах? :heat:[/quote]
Брак существует абсолютно у всех производителей, вопрос только в реакции продавца на это!!! Чаще всего брак на очень длинных радиаторах и как правило это 33ие длинной от 2х метров и выше. А они дорогие блин и замена бъет по карману продавца, если у него нет договора с заводом на замену. Я как представитель завода имею возможность отправить фотографию брака на завод, составляю акт и завод производит замену, никакого геммороя кроме доставки. Вопрос: какой длины радиатор потек?

teplosvit
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2006, 00:11
Репутация: 1
Контактная информация:

Сообщение teplosvit »

Работаем с КОРАДО уже шесть лет. Из 6-10 тысяч (точно не подсчитывал) установленных радиаторов, проблема была с одним только что установленным. Заменили сразу, без всяких вопросов со стороны КОРАДО.

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Re: Брак в стальных панельных радиаторах

Сообщение mopsdad1 »

Вопрос: какой длины радиатор потек?[/quote]



300*800 тип33

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Вышлите фото посмотреть.

vaivse
Претендент
Претендент
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 10:32
Репутация: 4

Сообщение vaivse »

Сроки поставки какие имеются?
А по этим делам иногда на 3 дня опоздал и уже не надо.Штрафы уже пошли.[/quote]
Тут от Вас как от монтажника мало чего зависит! Брак оборудования, а к Вам претензий не может быть. Хотя конечно заку как правило пофиг. У нас в конторе сломалась автоматическая трансмиссия на санг йонге (новом) ждали три месяца замены и ничего)))) И ни скем не посудишься. Так же и тут)))

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Al";p="15671185"]Вышлите фото посмотреть.[/quote]
Привет AL.
Подкрепляю слова фотками которые смог найти.

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

и еще

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

и еще
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Странник
Претендент
Претендент
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 20 май 2008, 23:05
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Странник »

У меня у друга были большие проблемы по Керми. У радиаторов с нижней подводкой - течи были в местах подводки. Из 39 радиаторов - у 8 брак. Перешел сейчас на Фогель и Стелрад.
Дорогу осилит идущий

Ответить