КПД рекуперации

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »


Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Re: КПД рекуперации

Сообщение labuh »

[quote="Code";p="15677724"]Т.е. если считать теплоемкость воздуха не зависящей от температуры, КПД не может превысить 50%. [/quote]
непонятное утверждение. рекуператор является обычным теплообменным аппаратом-так почему вы его так обижаете? для него КПД вычисляется как отношение тепловой энергии, возвращаемой в систему к энергии, которая могла бы быть потеряна безвозвратно. Например: единицу объема подаваемого воздуха с температурой -30* нагрели до +20 и подали в здание, затратив 20+30=50 условных единиц тепловой энергии. Система вентиляции выбрасывает этот воздух на улицу - кпд=0/50=0%. Если поставить рекуператор , который нагревает наружный воздух до 0*, КПД=30/50=60%. В чем невозможность? Можете почитать "Справочник по теплогидравлическим расчетам" Кириллова -глава про теплообменники.

kolobok0
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 май 2006, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: КПД рекуперации

Сообщение kolobok0 »

[quote="Code";p="15677763"]..Ну и с другими типами наверняка работает что-то подобное. :)[/quote]

почти...роторные рекуператоры, за счёт влажности могут иметь КПД выше, чем пластинчатые. но увы не везде их можно применить - они так же успешно возвращают и влагу так же (не всю конешно же :) )


с уважением
(круглый)

Аватара пользователя
ems-climat
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 09:00
Репутация: 0
Откуда: Спб
Контактная информация:

Ответ

Сообщение ems-climat »

Роторные рекуператоры редко используются. Чаще всего пластинчатые.
Хотя у первых КПД выше.
Любой рекуператор себя окупает достаточно быстро, не забывайте, что основные затраты на систему отопления - это эксплуатационные затраты.
Продажа воздушных теплогенераторов. систем вентиляции и кондиционирования. Выгодные скидки и вознаграждения. Вы проектируете системы вентиляции и отопления? Мы будем рады с Вами сотрудничать.

А_Карп
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 дек 2007, 14:58
Репутация: 0

Вопрос...

Сообщение А_Карп »

Интересно - а каким образом роторный рекуператор возвращает влагу? Каков механизм ее возвращения если потоки воздуха не смешиваются?
Или у роторного все же смешиваются???

А_Карп
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 дек 2007, 14:58
Репутация: 0

Поставлю вопрос иначе...

Сообщение А_Карп »

Пытаюсь понять для себя - какой вариант вентиляционной системы с рекуператором оптимальнее - роторный или обычный теплообменник... У роторного рекуператора декларируемый КПД - 80%, в общем во всем возможном диапазоне температур на улице можно его использовать без подогрева ( в самое холодное время температура входящего потока около +10). В обычных же уже требуется подогрев... Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот параметр? Нет ли еще каких-то дополнительных подводных камней?

kolobok0
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 03 май 2006, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Поставлю вопрос иначе...

Сообщение kolobok0 »

[quote="А_Карп";p="15679443"].. Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот параметр? Нет ли еще каких-то дополнительных подводных камней?[/quote]

до 80% влаги - это значит что при указанных условиях. т.е. если у вас роторник работает в сухом климате(лето, средняя полоса россии или зима - там же) то процент возврата будет ниже. в любом случае нужно смотреть на входные параметры.

если вы хотите водяной калорифер ставить друг за дружкой с рекуператором - то расчитывайте калорифер на режим работы когда рекуператора нет (бычно режим оттайки, возможно режимы старта и останова). Хотя если уличная более +10 градусов - то это вариант не сложный.

с уважением
(круглый)

xelA
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 12:13
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: КПД рекуперации

Сообщение xelA »

Уважаемый "Code", вы абсолютно правы
Поясните, плз, для общего развития.
Холодный воздух нагревается, теплый охлаждается. Принципы термодинамики утверждают, чо нельзя передать энергию от менее нагретого тела к более нагретому без дополнительных затрат энергии.
Т.е. если считать теплоемкость воздуха не зависящей от температуры, КПД не может превысить 50%. По гугловским ссылкам я вижу до 90%.
Что такое почитать? Интерес не праздный, есть участок монтажа в конторе, огромное количество тепла вылетает в трубу.
Вам могу посоветовать обратится к разработчикам подобных систем http://www.knpc.ru/catalogue" onclick="window.open(this.href);return false;

Tilorn
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 15:46
Репутация: 0

Сообщение Tilorn »

А что специалисты могут сказать об УВРК-50 http://www.homevent.ru/p10.htm Насколько его конструкция эффективна, не будет ли у него проблем с конденсатом?
Ведь это один из самых доступных серийных децентрализованных рекуператоров... :?:

Ответить