http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=845&fr ... s=num%3D11
ing
КПД рекуперации
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Re: КПД рекуперации
[quote="Code";p="15677724"]Т.е. если считать теплоемкость воздуха не зависящей от температуры, КПД не может превысить 50%. [/quote]
непонятное утверждение. рекуператор является обычным теплообменным аппаратом-так почему вы его так обижаете? для него КПД вычисляется как отношение тепловой энергии, возвращаемой в систему к энергии, которая могла бы быть потеряна безвозвратно. Например: единицу объема подаваемого воздуха с температурой -30* нагрели до +20 и подали в здание, затратив 20+30=50 условных единиц тепловой энергии. Система вентиляции выбрасывает этот воздух на улицу - кпд=0/50=0%. Если поставить рекуператор , который нагревает наружный воздух до 0*, КПД=30/50=60%. В чем невозможность? Можете почитать "Справочник по теплогидравлическим расчетам" Кириллова -глава про теплообменники.
непонятное утверждение. рекуператор является обычным теплообменным аппаратом-так почему вы его так обижаете? для него КПД вычисляется как отношение тепловой энергии, возвращаемой в систему к энергии, которая могла бы быть потеряна безвозвратно. Например: единицу объема подаваемого воздуха с температурой -30* нагрели до +20 и подали в здание, затратив 20+30=50 условных единиц тепловой энергии. Система вентиляции выбрасывает этот воздух на улицу - кпд=0/50=0%. Если поставить рекуператор , который нагревает наружный воздух до 0*, КПД=30/50=60%. В чем невозможность? Можете почитать "Справочник по теплогидравлическим расчетам" Кириллова -глава про теплообменники.
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 13:07
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: КПД рекуперации
[quote="Code";p="15677763"]..Ну и с другими типами наверняка работает что-то подобное.
[/quote]
почти...роторные рекуператоры, за счёт влажности могут иметь КПД выше, чем пластинчатые. но увы не везде их можно применить - они так же успешно возвращают и влагу так же (не всю конешно же
)
с уважением
(круглый)

почти...роторные рекуператоры, за счёт влажности могут иметь КПД выше, чем пластинчатые. но увы не везде их можно применить - они так же успешно возвращают и влагу так же (не всю конешно же

с уважением
(круглый)
- ems-climat
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 09:00
- Репутация: 0
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Ответ
Роторные рекуператоры редко используются. Чаще всего пластинчатые.
Хотя у первых КПД выше.
Любой рекуператор себя окупает достаточно быстро, не забывайте, что основные затраты на систему отопления - это эксплуатационные затраты.
Хотя у первых КПД выше.
Любой рекуператор себя окупает достаточно быстро, не забывайте, что основные затраты на систему отопления - это эксплуатационные затраты.
Продажа воздушных теплогенераторов. систем вентиляции и кондиционирования. Выгодные скидки и вознаграждения. Вы проектируете системы вентиляции и отопления? Мы будем рады с Вами сотрудничать.
Вопрос...
Интересно - а каким образом роторный рекуператор возвращает влагу? Каков механизм ее возвращения если потоки воздуха не смешиваются?
Или у роторного все же смешиваются???
Или у роторного все же смешиваются???
Поставлю вопрос иначе...
Пытаюсь понять для себя - какой вариант вентиляционной системы с рекуператором оптимальнее - роторный или обычный теплообменник... У роторного рекуператора декларируемый КПД - 80%, в общем во всем возможном диапазоне температур на улице можно его использовать без подогрева ( в самое холодное время температура входящего потока около +10). В обычных же уже требуется подогрев... Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот параметр? Нет ли еще каких-то дополнительных подводных камней?
-
- Претендент
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 03 май 2006, 13:07
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Поставлю вопрос иначе...
[quote="А_Карп";p="15679443"].. Как следствие - существенное усложнение системы отопления (если использовать водяной калорифер) или значительное потребление электроэнергии... Я было предпочел вариант с роторным, но вот момент с возвратом влаги меня смущает. Нормируется ли производителем этот параметр? Нет ли еще каких-то дополнительных подводных камней?[/quote]
до 80% влаги - это значит что при указанных условиях. т.е. если у вас роторник работает в сухом климате(лето, средняя полоса россии или зима - там же) то процент возврата будет ниже. в любом случае нужно смотреть на входные параметры.
если вы хотите водяной калорифер ставить друг за дружкой с рекуператором - то расчитывайте калорифер на режим работы когда рекуператора нет (бычно режим оттайки, возможно режимы старта и останова). Хотя если уличная более +10 градусов - то это вариант не сложный.
с уважением
(круглый)
до 80% влаги - это значит что при указанных условиях. т.е. если у вас роторник работает в сухом климате(лето, средняя полоса россии или зима - там же) то процент возврата будет ниже. в любом случае нужно смотреть на входные параметры.
если вы хотите водяной калорифер ставить друг за дружкой с рекуператором - то расчитывайте калорифер на режим работы когда рекуператора нет (бычно режим оттайки, возможно режимы старта и останова). Хотя если уличная более +10 градусов - то это вариант не сложный.
с уважением
(круглый)
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 29 окт 2010, 12:13
- Репутация: 0
- Откуда: Нижний Новгород
- Контактная информация:
Re: КПД рекуперации
Уважаемый "Code", вы абсолютно правы
Вам могу посоветовать обратится к разработчикам подобных систем http://www.knpc.ru/catalogue" onclick="window.open(this.href);return false;Поясните, плз, для общего развития.
Холодный воздух нагревается, теплый охлаждается. Принципы термодинамики утверждают, чо нельзя передать энергию от менее нагретого тела к более нагретому без дополнительных затрат энергии.
Т.е. если считать теплоемкость воздуха не зависящей от температуры, КПД не может превысить 50%. По гугловским ссылкам я вижу до 90%.
Что такое почитать? Интерес не праздный, есть участок монтажа в конторе, огромное количество тепла вылетает в трубу.
А что специалисты могут сказать об УВРК-50 http://www.homevent.ru/p10.htm Насколько его конструкция эффективна, не будет ли у него проблем с конденсатом?
Ведь это один из самых доступных серийных децентрализованных рекуператоров...
Ведь это один из самых доступных серийных децентрализованных рекуператоров...