Настенники Elektrolux

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Настенники Elektrolux

Сообщение mopsdad1 »

Русклимат предлагает новые настенники Elektrolux. Кто-нибудь знает о них что-нибудь? :?:

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Нормальные котлы. Применен блок розжига и контроля пламени 537 АВС. Документация, если нужно, имеется.

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Сообщение mopsdad1 »

Скиньте , если не трудно.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

[quote="mopsdad1";p="15675449"]Скиньте , если не трудно.[/quote]Отправил в почту. Удачи !!!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Настенники Elektrolux

Сообщение Lavrishin »

[quote="AVOK";p="15675462"]...А где их делают?[/quote]А какая разница? Внешне = HERMANN SUPERMICRA. Работают - не хуже. По надежности вряд ли уступят.

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Сообщение mopsdad1 »

[quote="Lavrishin";p="15675451"][quote="mopsdad1";p="15675449"]Скиньте , если не трудно.[/quote]Отправил в почту. Удачи !!![/quote]

не получил.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Уже повторил.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

audima,
инструкцию скачай здесь http://www.aeg-haustechnik.ru/pdf/gas-b ... omfort.pdf .

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Об ошибке Е5 вопрос не ставился. Если у Вас индицируется именно Е5 - сообщите. Инструкция подошла или нет?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

audima,
Похоже, что я все таки нарыл то, что ты искал. Аналогичный аппарат = WELLER MARS 26. Просто долго не мог вспомнить где я это видел.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Audima,
Дай фото платы. Скорее всего - вылечим. Лучше - обе стороны платы.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Не думаю, что виновата прошивка. Часто подобное случается при некорректном пропае разъемов на плате управления. Зарегистрироваться не хочешь? Хватит гостевать. Что за гости такие - ни магарыча, ни закуски... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Кинь мне в мыло адрес своей почты.
Эти платы частенько неровно дышат при малейшей сырости. Я бы попробовал просушить обычным феном. Режима "ТРУБОЧИСТ" у этого аппарата похоже нет вообще. Тестовый режим предполагает работу на минимальной мощности. Это смотрел?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Audima
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 16:08
Репутация: 0

Сообщение Audima »

Отправил на мыло

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Audima,
Так примерно выглядят неплохие снимки.
Последний раз редактировалось Lavrishin 30 июл 2008, 04:38, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Насколько я понял, это плата с Junkers ZW23 притом KE
Lavrishin ничего не перепутал?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Ничего я не перепутал. Это действительно был снимок платы EUROLINE. Представлен для примера, т.к. высланные мне снимки нормально рассмотреть невозможно, особенно при попытке увеличить масштаб.

Audima
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 16:08
Репутация: 0

Сообщение Audima »

так вот дядьки , если поставить все dipsw т.е. переключатели в положение off то происходит индикация параметров U0=15, U1=00, U2=35, U3=42 . 'эти параметры можно менять после этого ошибка Е5 пропала но при положении dip-sw №2 в OFF (как он стоял до того как я туды влез) газ для горячей воды ни фига не идет т.е. с модулятора платы напруга на клапан не подается
пока все но тех доки на етот чемодан нужно т.к. я очень хочу чтобы небыло глюков и котел работал нормально а не сидеть неделю без горячей воды летом а зимой клацать зубами и звенеть яй. ОЙ шарами
пардон за лексикe
проблема не понята -соответственно не решена ! прошу учесть!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Я менять параметры не пробовал - честно говорю. В положении OFF переключатель 3 переводит котел в режим теплого пола с температурой теплоносителя 42 градуса(U3=42). По аналогии (U2=35) - вероятно и есть температура приготовления ГВС. Попробуй изменить эту цифру.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

[quote="Lavrishin";p="15677868"]Ничего я не перепутал. Это действительно был снимок платы EUROLINE. Представлен для примера, т.к. высланные мне снимки нормально рассмотреть невозможно, особенно при попытке увеличить масштаб.[/quote]

теперь понятно, качественное было фото, могу добавить (уже по памяти), что это шла с номером 837-002 REV.A , ну примерно так, т.е. с возможностью подключения гирконового водопереключателя или расходометра, пластиковой улитки на насосе с воздухоудалителем на ней :lol:

Аватара пользователя
Aprelb
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 11 мар 2005, 15:36
Репутация: 1
Откуда: MONINO

Re: Настенники Elektrolux

Сообщение Aprelb »

[quote="AVOK";p="15675462"]А где их делают?[/quote]

Есть достоверная инфа о том, что эти котелки делают в Италии... :cool:
Помилуйте, королева, разве я позволил бы налить даме водки? Это чистый спирт!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»