Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Нужен совет по насосам

Сообщение Artem 2007 »

Уважаемые специалисты, нужна помощь.

Встроенный в наст. котел насос 15/50 не прокачивает систему в 2 этажа с нужной производительностью - большой перепад обратки-подачи (20 гр и более), т.к. есть теплые полы и радиаторы.

Хочу поставить насос Вило 25/60 на подаче сразу после котла. Возможны ли какие проблемы совместимости с встроенным насосом или будет все работать. Гидр. стрелки нет.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

а по моему проблема не в насосе, а в кривых руках, тех кто Вам систему собирал. :cool:
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Нужен совет по насосам

Сообщение tiptop »

[quote="Artem 2007";p="15678155"]не прокачивает систему в 2 этажа с нужной производительностью - большой перепад обратки-подачи (20 гр и более)[/quote]
Критерий "прокачивания" - это достаточность нагрева радиаторов и тёплых полов, а не перепад температуры у котла.
Кстати, "20 гр и более" - это нормальная величина для отопительного графика при "расчётной" температуре наружного воздуха. Например, для графика "95-70" - это 25*С. :)
Последний раз редактировалось tiptop 02 авг 2008, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

Возможно и кривые руки, но полов много и радиаторов тоже.

Проблема да, в том что не достаточен нагрев - обратка холодная слишком, может и более 25 гр.

И все же работать БУДЕТ ?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Так невозможно ответить.Заочно.Схема нужна,длины и т.д.Вполне возможно,что встроенного насоса может не хватать.Это,как верно коллеги говорят,вопрос к афтору :s_31: Но если не хватает и скорость теплоносителя низкая на грани(мал перепад по давлению),то верх нагревательных приборов будет чуть тёплый,а остальная часть холодная.Циркуляции почти при этом нет.А перепад по температуре-не критичный показатель.Считать надо,а так пустое.... :SORRY:
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Бывало ставил дополнительный насос, но не на подачу, а на обратку и параллелил напряжением, но это в случаях когда кател почти работал на себя, а в вашем случае надо знать по месту где усиливать проходимость теплоносителя.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

схемку бы с диаметрами.. глядишь сообча чтото насчупаем...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Artem 2007";p="15678161"]И все же работать БУДЕТ ?[/quote]
При последовательном соединении насосов неизвестно, допустим ли будет для котлового насоса чрезмерный расход ...
Думаю, что лучше подстраховаться и всё-таки сделать у котла перемычку (вместо гидр. стрелки), а уж за ней поставить второй насос. :)
Хотя, с другой стороны, если мощность котла не меньше чем теплопотери здания, и при этом имеет место большая разность температур, то значит, что до "чрезмерного" расхода далеко. Можно рискнуть и подключить второй насос просто последовательно.
Изображение

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

Вот схема.

Подача до 55 гр., так как радиаторов на 2 этаж 2 кратный запас по теплоотдаче. Поэтому и нет смесительного узла. Первый этаж только ТП - хватает.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

похоже , беда в неверном представлении о теплотдаче радиаторов. вы пишите "двойной запас", а теперь считаем -если одна секция имеет нормативный тепловой поток 190Вт при тепловом напоре 70*, то при тепловом напоре 55+35/2 -20=25* одна секция будет отдавать всего (25/70)^1,3=50 Вт. То есть вместо одной надо 4 (четыре) секции. Получается, что напланировали, то и получаете. Выход - или еще наращивать гармошки, либо делать нормальный смесительный узел теплого пола и нормальную температуру в радиаторах.

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

А можно полюбопытствовать формулу по которой Вы считаете?

Дельта у меня где-то 25 гр.
Я считаю так теплосъем с радиаторов = 700 л/ч * 25*1.16=20300 вт.

В чем ошибка? Я думал все дело в скорости теплоносителя и дельте температур, а не её значений.

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

формула обычная-староверовская. фактический тепловой поток = нормативный тепловой поток х (фактическая дельта(25)/нормативная дельта (70)) в степени "N" (N для секционных радиаторов крутится около 1,3). Вот то, что может отдать радиатор при заданных параметрах теплоносителя -а вот количество перекачиваемого теплоносителя может только повысить температуру возвращаемого теплоносителя, увеличив среднюю температуру радиатора и тем самым несколько повысив дельту. но в вашем случае даже если вы на вход подадите 55 а в обратке добъетесь 50 -дельта не выпрыгнет за 32, что очень мало...
ЗЫ дельта=((температура на входе в радиатор + температура на выходе из радиатора)/2) - температура в помещении. Он же -температурный напор.

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

Скажите, насос в указанном месте работать как нужно будет?

Аватара пользователя
БЭТМЭН
Профи
Профи
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 23:05
Репутация: 7
Откуда: С-Пб

Сообщение БЭТМЭН »

Насос на подаче-это плохо и неправильно.Опасность режима кавитации плюс разрежение в самом котле не здорово...
Судьба играет с человеком,а человек играет на ТРУБЕ(О.И.Бендер-Задунайский)

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

Это в теории, а как на практике, неужто никто не ставил второй насос в помощь котловому?

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

последовательное соединение насосов расхода-то не увеличит

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to labuh
А напор увеличит ? :)
Изображение

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="tiptop";p="15678284"]to labuh
А напор увеличит ? :)[/quote]
угу

Artem 2007
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 28 дек 2007, 11:36
Репутация: 0

Сообщение Artem 2007 »

То есть прокачивать будет лучше с 2мя насосами?

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

[quote="Artem 2007";p="15678299"]То есть прокачивать будет лучше с 2мя насосами?[/quote]
значит давление в системе повысишь, но крыльчатки насосов от этого быстрее крутиться не станут, как это не прискорбно. если в коридоре поставить дверь с пропускной способностью 1 чмо/сек, то добавление до нее еще одной такой же двери все равно не даст пропускать 2 чма/сек, резве что второй первого пенделями гонять будет :D

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»