Стрелку на кольцо...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Стрелку на кольцо...

Сообщение "Лёлик" »

Всем привет! Возник вопрос о замене оборудования котельной. Есть два настенника, нагруженных на одно здание поменьше, и напольник - на другое побольше. Плюс на него же газовый бойлер. На отопление в оба здания тянется по две трубы (диаметры разные). Мы (и заказчик тоже) хотим обойтись одним котлом (скорее всего Будерус 315-й с модулированной горелкой) и бойлером. В-принципе, на первый взгляд стрелка решает все вопросы, однако есть одно НО. То, что как минимум одно, первое, здание обвязано "кольцом", да и второе вроде тоже. Соответственно, вопрос - решается эта проблема стрелкой? Или двумя? Или ещё чем? :roll:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Судя по фото подключения котла - да, схема кольцевая. Но лучше конечно бы схему, а не фото. А то так трудно понять - зачем кольцо на стрелку менять.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="LEX";p="15679408"]Судя по фото подключения котла - да, схема кольцевая.[/quote]
Вопрос-то из-за "колец" в ИТП:
[quote=""Лёлик"";p="15679398"]первое, здание обвязано "кольцом", да и второе вроде тоже.[/quote]
Изображение

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="LEX";p="15679408"]зачем кольцо на стрелку менять.[/quote]
Чтобы вместо трёх корейцев вкорячить одного немца.
[quote="LEX";p="15679408"]лучше конечно бы схему[/quote]Я бы тоже хотел посмотреть :) Делали не мы, на данный момент светит замена только оборудования котельной.
Схема на словах:
На здание поменьше (где точно кольцо) в котельной - два настенника Ринай, насос кольца 32-60, в самом здании насосы тёплого пола 32-80, отопления 25-60, вентиляции 25-40, бойлера 25-40.
На здание побольше (там что-то другое :oops: ) в котельной напольник Олимпия (циркуляция через него сразу в теплотрассу), в доме цирк. насос 40-120 на радиаторы, и отводы с насосами 25-80 на полы и 25-40 на вентиляцию.
Диаметры на первый дом 1 1/4", на второй 2".
Так поможет стрелка?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote=""Лёлик"";p="15679453"]
Схема на словах...

Так поможет стрелка?
[/quote]

Опять же на словах... (каков вопрос-таков ответ) :D

Стрелка поможет, по крайней мере удастся гидравлически "развести" между собой эти мутные контура - не будут "тянуть одеяло каждый на себя".... если конечно угадаете с насосом котлового контура :mrgreen: .

(ИМХО)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="tiptop";p="15679489"]
К "схеме на словах" добавлю схему на бумаге: :)
[/quote]

Что за УЖОС? :shock:
Зачем трехходовой?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="LEX";p="15679490"]Что за УЖОС? :shock:[/quote]
Сорри... Надеюсь, что Вы действительно совершеннолетний.

[quote="LEX";p="15679490"]Зачем трехходовой?[/quote]
По порядку. Котёл - для нагревания воды,
насосы - для перекачивания воды,
трёхходовой - для регулирования температуры прямой сетевой воды и температуры воды на входе в котёл,
трубы - для соединения всего вышеперечисленного. :)
Схема упрощённая. Не судите строго.
Изображение

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="tiptop";p="15679492"]
Надеюсь, что Вы действительно совершеннолетний.

трёхходовой - для регулирования температуры прямой сетевой воды и температуры воды на входе в котёл,

Схема упрощённая. Не судите строго.
[/quote]

Да, я уже взросленький :mrgreen:

Так для чего-таки трехходовой? Если "для регулирования температуры прямой сетевой воды " - это одно. Но разве на этих всяких многочисленных контурах, которые перечислил Лелик нет своих трехходовых? И даже если так и на все будет подаваться вода одной и той же температуры, все равно тогда у мя вопрос - куда бойлер подключать бум? Его-то нада подключать до этого трехходового?
Ежели "температуры воды на входе в котёл", тогда он находится с другой стороны стрелки. И его проще заменить двухходовым или "нормально закрытым" соленоидным (кстати - замечательно работает)
Дык я не строго сужу. Я просто понять пытаюсь "замысел художника"

Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:

Вот примерная схема

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Стрелка ДиДитриховская (хотя я их не люблю). Можно заменить обычной стрелкой (вход и выход вторичного контура один), затем уже подключение к этому контуру (путем коллектора или просто раздвоение-разтроение) всего остального - бойлера и котуров отопления.
Рисовать не буду - некада.. :evil:

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

А, да..
Фильтры перед насосами - по желанию (ведь стрелка типа сама по себе - грязевик), хотя я всегда их ставлю. А то счас Прохожий будет меня обвинять в противоестественном влечении к грязевикам.

Прохожий, привет! Респект и уважуха! Сто лет не общались уже! :agree: :alc: Да и всем остальным!. Я по-моему год сюда не заходил :cry:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо! Наши проектанты так [quote="LEX";p="15679495"]Можно заменить обычной стрелкой (вход и выход вторичного контура один), затем уже подключение к этому контуру (путем коллектора или просто раздвоение-разтроение) всего остального - бойлера и котуров отопления.
[/quote]и задумали, просто меня сомнения мучали...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

дымоход технично спрятан :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

Вырасту, тоже буду такое делать :mrgreen:

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

А мож ненада? :swoon:
"Лёлик" канешна молодец что умудрился таку керовину туды запихать, но зак сётки гад - в таку позу доверчивого "Лёлик"а поставил =-O вот как терь сё это обслужывать? Осталось только объяву дать "Не срочно требуется махонький эксплуатационник". Яп сётки послал зака с такими габаритами котельной - я не спорцмен... иль на настенники 100 кВтные развёл.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я чёт не понял, вроде идея была от настенников отказаться, а на последней фотке они живы-здоровы :dry:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
MByte
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:33
Репутация: 14
Откуда: Ставрополь

Сообщение MByte »

[quote="Прохожий";p="15682967"]Я чёт не понял, вроде идея была от настенников отказаться, а на последней фотке они живы-здоровы :dry:[/quote]
Вот и мене энта мысль покоя не даёт... а чё они тут делают?
секретного ингредиента не существует!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Настенники даже в работе, похоже, остались. Их даже на МП пересадили. Или я ошибаюсь? Резерв наверное.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

[quote="a-x-e-l-1";p="15682974"]Их даже на МП пересадили. Или я ошибаюсь? Резерв наверное.[/quote]Всё верно, резерв - жалко выбрасывать. На "пекс"е...
Гад зак уверовал в наддувники и ни о чём другом слышать не хотел.
В котельной ещё и кухня осталась (жалели, сцуки, что стол не влезает). Зато у гада зака рядом строится ещё один дом :P
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Noj
Любитель
Любитель
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 00:58
Репутация: 7
Откуда: Halbschtadt, UA
Контактная информация:

Сообщение Noj »

[quote=""Лёлик"";p="15683021"].
В котельной ещё и кухня осталась (жалели, сцуки, что стол не влезает)[/quote]
круто, если стол убрать то ещё и унитаз поставить можно, а к стене прикрутить раскладушку с ремнями безопасности. И нАщо тот второй дом.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Продолжение старой истории, или "стрелку на кольцо-2"...Изображение
Под целофаном - то, что на предыдущем снимке, и причём работает. А вокруг кипит стройка по возведению новой котельной. Рядом опять-таки и стройка по возведению новой кухни :D
Продолжение следует :arrow:
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Масштаб!!! А койка будет?
Встретил дизайнера - убей сразу!

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

КРУТБЛ!!! :mrgreen: )))

Ответить