горелка

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Илья
Горелкостроители не идиоты. Просто в их странах -10 это уже жуткая зима, а про -40 говорить нечего. С натягом они дают 0 гр.С для температуры внутреннего воздуха котельной, но при этом приговаривают, что лучше градусов 10 держать. Есть схемы с "душированием", когда подогретый воздух подводят к моноблочным горелкам, но обычно это удорожание котельной накруг, а пара десятков метров регистром с "халявным" теплоносителем практически нечего не стоят в общей смете. Если разговор идет о блочных горелках, где вентилятор стоит отдельно от головы горелки, то там без воздуховодов никуда. Но и единичные мощности таких горелок немалы. (исключение составляют короткофакельные горелки, которые начинаются примерно с 2,5 МВт).
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Styx";p="15680257"]Илья
а пара десятков метров регистром с "халявным" теплоносителем практически нечего не стоят в общей смете. [/quote]
На промышленных котельных применяют как правило воздушное отопление. Есть рекомендация в СНиПе "Котельные установки"
Про моноблочные все правильно сказал, только не надо стеснняться и ссылку на них давать. Все равно всем прекрасно известно Роман, что ты на Риелло работаешь.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ORTO-Term
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2008, 15:59
Репутация: 0

Сообщение ORTO-Term »

У больших горелок, фланец крепление не подвижный.
Часто на тех же Виссманны приходиться удлинять длину жаровой трубы горелки на 10 см. На практике иногда на финские котлы приходилось жаровую трубу удлинять аж на 60 см :shock: от стандартной комплектации.

Дымосос туда же, на большие мощности. При модуляций горелок с зондом О2, нам не только параметры топки понадобиться.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Я не Роман, но вот ссылка.
http://hungarowatt.ru/catalog/gb_ganz_main.pdf
Двухблочные горелки начинаются с 800Квт
ing

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="Styx";p="15680257"]блочных горелках, где вентилятор стоит отдельно от головы горелки[/quote]
О терминологии.
Есть, например, межгосударственный ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.
Он подтверждает общепринятое в России мнение о том, что из категории дутьевых горелок, "блочные горелки" - это горелки с встроенным вентилятором.
Вот насосные агрегаты бывают "моноблочными". :)