Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.
На рисунке должно быть все понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="adstern";p="15682348"]Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.[/quote]
Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?
На рисунке должно быть все понятно.[/quote]
Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
[quote="Alekz";p="15682342"]Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. [/quote]
и еще важно, что в этом бачке вода не соприкасается с корпусом бачка (как камера в футбольном мяче), а в баке для отопления -просто поперечный [*ЦЕНЗУРА*].
гибкими подводками подключать не желательно. если почитаете паспорта на гибкие подводки, то "..не расчитаны на постоянный проток воды".
а в остальном -прав Прохожий.
и еще важно, что в этом бачке вода не соприкасается с корпусом бачка (как камера в футбольном мяче), а в баке для отопления -просто поперечный [*ЦЕНЗУРА*].
гибкими подводками подключать не желательно. если почитаете паспорта на гибкие подводки, то "..не расчитаны на постоянный проток воды".
а в остальном -прав Прохожий.
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Черепанов";p="15682354"]А можно бачок подключить гибким шлангом каким-нибудь?[/quote]
Вот таким можно. http://www.meibes.ru/fixlock.php
Вот таким можно. http://www.meibes.ru/fixlock.php
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="15682371"]Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?[/quote]
1. Вопрос был не про систему ГВС, а про контур ГВС. Я про это и написал.
2. Обычно стараюсь не отвечать вопросом на вопрос, но если у Вас по тепловому расширению получится бачек 10 литров, а при нецентрализованном ХВС расчетный обьем гидропневмоакуммулирующего бачка получится 60 литров, то какой выберете?
1. Вопрос был не про систему ГВС, а про контур ГВС. Я про это и написал.
2. Обычно стараюсь не отвечать вопросом на вопрос, но если у Вас по тепловому расширению получится бачек 10 литров, а при нецентрализованном ХВС расчетный обьем гидропневмоакуммулирующего бачка получится 60 литров, то какой выберете?
нет конечно. Если откроют только кран холодной воды, то реле не сработает. Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="15682445"]Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной[/quote]
Формально так оно и есть. Реально в систему ХВС попадает не более 1/3 от объема общего расширительного бака воды с температурой 35С максимум - бак успевает остыть, да и при нагреве ГВ из бойлера в него заходит самая холодная вода. Это неэкономично и некрасиво, но почти незаметно. Я не поборник такого рода экономии, но, истины ради, следует признать, что криминала здесь особого нет.
Формально так оно и есть. Реально в систему ХВС попадает не более 1/3 от объема общего расширительного бака воды с температурой 35С максимум - бак успевает остыть, да и при нагреве ГВ из бойлера в него заходит самая холодная вода. Это неэкономично и некрасиво, но почти незаметно. Я не поборник такого рода экономии, но, истины ради, следует признать, что криминала здесь особого нет.