500 литров-потянет ли?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Погоди, ты, пока с насосом,- на такой объём воды сам котёл может недогревать. Когда-то на семинаре Ферроли нам преподавали,что мощность котла, кроме всего прочего (теплопотери, система разводки и т.д.), подбирается с учётом объёма воды в СО: 1 КвТ=10 л теплоносителя. Да и тепловой расчёт дома сделать не мешало бы, а то у нас вначале покупают котёл, а потом начинают под него весь дом запихивать. 

Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
[quote="gost";p="15685431"]...вот и думаю-хватит ли 30 квт, может поболе надо мощности под такую СО.[/quote]
Порядок действий таков: просишь у заказчика ксерокопию поэтажного плана здания с указанными размерами комнат и высотой потолков и по нему делаешь тепловой расчёт. Исходя из полученных кВт тепла, необходимых для обогрева здания, подбираешь котёл с запасом 20-25% тепловой мощности.
Зарегистрируйся, чтобы диалог был предметным.
Порядок действий таков: просишь у заказчика ксерокопию поэтажного плана здания с указанными размерами комнат и высотой потолков и по нему делаешь тепловой расчёт. Исходя из полученных кВт тепла, необходимых для обогрева здания, подбираешь котёл с запасом 20-25% тепловой мощности.
Зарегистрируйся, чтобы диалог был предметным.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
Обладая "огромным" объемом информации:
1. Причина замены котла?
Старый сломался (потек, не работает автоматика....)
Не хватает мощности котла (котел хирачит на полную, но воду не нагревает до максимума).
Просто есть желание сменить на что то более современное.
Холодно в доме.
Есть бабки на замену.
............
2. Я бы усомнился в верности замера или расчета количества теплоносителя уж очень много или дом намного больше.
3. Что за система? Принудительная или гравитационная (стоит сейчас насос?).
1. Причина замены котла?
Старый сломался (потек, не работает автоматика....)
Не хватает мощности котла (котел хирачит на полную, но воду не нагревает до максимума).
Просто есть желание сменить на что то более современное.
Холодно в доме.
Есть бабки на замену.
............
2. Я бы усомнился в верности замера или расчета количества теплоносителя уж очень много или дом намного больше.
3. Что за система? Принудительная или гравитационная (стоит сейчас насос?).
Встретил дизайнера - убей сразу!
[quote="gost";p="15685437"]mrstone
Это не значит, что котёл не станет греть, но заявленная мощность в случае превышения допустимого объёма снижается. Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.
[/quote]...с учётом объёма воды в СО: 1 КвТ=10 л теплоносителя.
Это не значит, что котёл не станет греть, но заявленная мощность в случае превышения допустимого объёма снижается. Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
Насчет расчета земляк погорячился, ..... это дело не продавца....
А вот таких бы продавцов.... знаю многих и они меня знают, уже убегают когда я захожу. А как же ты торгуешь, не зная своего товара... Проэкт клиент скорей всего на газ сделал и переделывать (зуб даю не станет) так что раслабся и продай ему что он хочет.
.
ПС кстати зуб есть, лет тридцать в коробочке лежит. грязнуля за базар.....
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="mrstone";p="15685441"] Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.[/quote]
Если есть скажи где посмотреть, интересно. Что то подобное встречал только у Олимпии и то напольника.
А вот таких бы продавцов.... знаю многих и они меня знают, уже убегают когда я захожу. А как же ты торгуешь, не зная своего товара... Проэкт клиент скорей всего на газ сделал и переделывать (зуб даю не станет) так что раслабся и продай ему что он хочет.
.
ПС кстати зуб есть, лет тридцать в коробочке лежит. грязнуля за базар.....
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="mrstone";p="15685441"] Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.[/quote]
Если есть скажи где посмотреть, интересно. Что то подобное встречал только у Олимпии и то напольника.
Встретил дизайнера - убей сразу!
[quote="гpязнуля";p="15685443"]Если есть скажи где посмотреть, интересно. [/quote]
Извини,- времени нет рыться... Вот данные с Термоны, только показатели немного отличаются, или требуют более точного расчёта(Ферроли же дали усреднённые) .
Извини,- времени нет рыться... Вот данные с Термоны, только показатели немного отличаются, или требуют более точного расчёта(Ферроли же дали усреднённые) .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!