Температура электродвигателя насосов WILO TOP-S
Модератор: Code
Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru
www.wilo.ru
Re: Насосы wilo
[quote="JD";p="15686445"]Подскажите, где можно посмотреть конкретные характеристики насосов Wilo серии top-s. Захожу на сайт поставщика wilo:
та же проблема и в паспорте ничего про температуру двигателя не сказано
та же проблема и в паспорте ничего про температуру двигателя не сказано
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
В пспорте еще про многие температуры не сказано т.к. этот параметр не постоянен и знать и контролировать его при эксплуатации не нужно.
Еще раз по порядку.
1. Темпертуру двигателя так и не померили (рука не терпит - не понятно).
2. Токи так и не померили
3. Перепады так и не померили
Если все таки температура на самом деле высокая, то возможны следующие причины
1. Поставлен завышенный насос. Работает в крайней правой точке. - Решение: Замерить фактический ток, сравнить с каталожным значением и при необходимости переключиться на меньшую скорость или заменить насос.
2. Сопротивление в контуре повышенное. Насос работает в крайней левой точке. При этом недостаточная циркуляция перекачиваемой среды в мокром роторе и образование зон перегрева.
Решение: Замерить перепад на насосе или замерить ток и определить фактическую рабочую точку. Если подтверждается, что насос в левой точке, то искать причину повышенного сопротивления...
3. Ротор насоса заблокирован. Остановить и разобрать насос самим или лучше пригласить сервисников.
4. Не удален из системы (из насоса воздух). Только для TOP-RL. Из TOP-S воздух "выгоняется" сам. Подшипники скольжения работают фактически без смазки.
5. Отложения в зазоре мокрого ротора или на подшипниках скольжения (напр. очень, очень высокая жесткость воды)
На сайте производителя есть координаты всех филиалов. Обратитесь и Вам обязательно помогут.
Еще раз по порядку.
1. Темпертуру двигателя так и не померили (рука не терпит - не понятно).

2. Токи так и не померили

3. Перепады так и не померили

Если все таки температура на самом деле высокая, то возможны следующие причины
1. Поставлен завышенный насос. Работает в крайней правой точке. - Решение: Замерить фактический ток, сравнить с каталожным значением и при необходимости переключиться на меньшую скорость или заменить насос.
2. Сопротивление в контуре повышенное. Насос работает в крайней левой точке. При этом недостаточная циркуляция перекачиваемой среды в мокром роторе и образование зон перегрева.
Решение: Замерить перепад на насосе или замерить ток и определить фактическую рабочую точку. Если подтверждается, что насос в левой точке, то искать причину повышенного сопротивления...
3. Ротор насоса заблокирован. Остановить и разобрать насос самим или лучше пригласить сервисников.
4. Не удален из системы (из насоса воздух). Только для TOP-RL. Из TOP-S воздух "выгоняется" сам. Подшипники скольжения работают фактически без смазки.
5. Отложения в зазоре мокрого ротора или на подшипниках скольжения (напр. очень, очень высокая жесткость воды)
На сайте производителя есть координаты всех филиалов. Обратитесь и Вам обязательно помогут.

Re: Насосы wilo
Разьве нет целиком инструкции на конкретный насос?[/quote]
- В паспорте про температуру электродвигателя ничего не сказано...
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
[quote="adstern";p="15686488"]Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru[/quote]
-Большое спасибо.
- В паспорте про температуру электродвигателя ничего не сказано...
Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:
[quote="adstern";p="15686488"]Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru[/quote]
-Большое спасибо.
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
[quote="аристошка";p="15686478"]температурный режим WILO TOP-S 40/10 от -10 до +140[/quote]
Уважаемый, смотрите глазами, то о чем вы написали являеться температурой перекачеваемой среды, и не имеет ни какого отношения к тех.условиям эл.моторной части насоса!
Прекрепляю вырезку из инструкции к насосам типа TOP-S40/10
Выводы делаите сами.
Уважаемый, смотрите глазами, то о чем вы написали являеться температурой перекачеваемой среды, и не имеет ни какого отношения к тех.условиям эл.моторной части насоса!
Прекрепляю вырезку из инструкции к насосам типа TOP-S40/10
Выводы делаите сами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.