Температура электродвигателя насосов WILO TOP-S

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

насос правильно стоит валом в горизонт???

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Можно оценить с каким расходом работают насосы? Или перепад напора хотя бы померить на насосе? Из каких соображений напор такой выбирался у насосов?
А лучше ток померьте какой при работе.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

просто башка к верху и воздух там или в клине т.к. перед пуском не провернули

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Рука не терпит - показатель очень косьвенный. Может быть сможете замерить? На таком маленьком TOP-S при нориальном режиме перегрев должен быть не более 10-15 градусов.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

фильтр перед насосом есть?
чистили?
сколько времени прошло после установки насоса? Ставился насос на готовую систему?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

температурный режим WILO TOP-S 40/10 от -10 до +140
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru

Аватара пользователя
S.Raven
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 сен 2008, 18:50
Репутация: 0

Re: Насосы wilo

Сообщение S.Raven »

[quote="JD";p="15686445"]Подскажите, где можно посмотреть конкретные характеристики насосов Wilo серии top-s. Захожу на сайт поставщика wilo:

та же проблема и в паспорте ничего про температуру двигателя не сказано

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

В пспорте еще про многие температуры не сказано т.к. этот параметр не постоянен и знать и контролировать его при эксплуатации не нужно.
Еще раз по порядку.
1. Темпертуру двигателя так и не померили (рука не терпит - не понятно). :(
2. Токи так и не померили :(
3. Перепады так и не померили :(

Если все таки температура на самом деле высокая, то возможны следующие причины
1. Поставлен завышенный насос. Работает в крайней правой точке. - Решение: Замерить фактический ток, сравнить с каталожным значением и при необходимости переключиться на меньшую скорость или заменить насос.
2. Сопротивление в контуре повышенное. Насос работает в крайней левой точке. При этом недостаточная циркуляция перекачиваемой среды в мокром роторе и образование зон перегрева.
Решение: Замерить перепад на насосе или замерить ток и определить фактическую рабочую точку. Если подтверждается, что насос в левой точке, то искать причину повышенного сопротивления...
3. Ротор насоса заблокирован. Остановить и разобрать насос самим или лучше пригласить сервисников.
4. Не удален из системы (из насоса воздух). Только для TOP-RL. Из TOP-S воздух "выгоняется" сам. Подшипники скольжения работают фактически без смазки.
5. Отложения в зазоре мокрого ротора или на подшипниках скольжения (напр. очень, очень высокая жесткость воды)

На сайте производителя есть координаты всех филиалов. Обратитесь и Вам обязательно помогут. :)

Аватара пользователя
S.Raven
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 06 сен 2008, 18:50
Репутация: 0

Re: Насосы wilo

Сообщение S.Raven »

Разьве нет целиком инструкции на конкретный насос?[/quote]

- В паспорте про температуру электродвигателя ничего не сказано...

Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:

[quote="adstern";p="15686488"]Характеристики есть на сайте производителя
www.wilo.ru[/quote]

-Большое спасибо.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="аристошка";p="15686478"]температурный режим WILO TOP-S 40/10 от -10 до +140[/quote]

Уважаемый, смотрите глазами, то о чем вы написали являеться температурой перекачеваемой среды, и не имеет ни какого отношения к тех.условиям эл.моторной части насоса!

Прекрепляю вырезку из инструкции к насосам типа TOP-S40/10
Выводы делаите сами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»