Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Проблема с естественной циркуляцией

Сообщение New »

Зравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по данной ситуации.

У нас в доме система с естественной циркуляцией. Дом одноэтажный, система однотрубная( 5 чугунных радиаторов). Изначально стоял АОГВ – 17. В этом году решили сделать ГВС и поменять котел. Остановили свой выбор на энергонезависимом котле PROTHERM TLO (27 кВт). После замены котла и установки бойлера косвенного нагрева циркуляция нарушилась, то есть мощности котла хватает только на нагрев стояка и первого радиатора. При установке терморегулятора на котле на более высокую температуру он начинает кипеть и отключается. Вся система работает только с насосом. Но у нас частые отключения электроэнергии. Как восстановить циркуляцию?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Re: Проблема с естественной циркуляцией

Сообщение wasermen »

[quote="New";p="15686091"]

У нас в доме система с естественной циркуляцией. Как восстановить циркуляцию?[/quote]

Пригласить монтажников, которые понимают, что делают!

Обвязку котла нужно переделать, восстановить первоначальные диаметры; и насос с общей подающей, перенести на линию загрузки бойлера.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

taran
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
Репутация: 4
Откуда: Dnepropetrovsk

Re: Проблема с естественной циркуляцией

Сообщение taran »

[quote="wasermen";p="15686092"]Обвязку котла нужно переделать, восстановить первоначальные диаметры[/quote] и уклоны...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А что там вверху за трубочка ППР рядом с подачей пошла? А где5 бойлер? А что там за трубочки всякие с краниками? Диаметр ППРа и металла?
Ну да, разбираться нада, вот и я бы в данном случае от ППра отказался б.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
labuh
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 11 окт 2005, 09:11
Репутация: 5

Сообщение labuh »

хорошо бы чтоб вы схему вашей системы набросали -так трудно разобраться. одно могу сказать - если для принудительной циркуляции высота расположение мембранного бака не имеет значения, то для гравитационной системы -имеет ( а его задрали выше котла) , да и насос лучше было бы на байпасе поставить.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

labuh, а какое значение имеет расположение расширителя в данном случае?
А что там с обраткой тоже все диаметры зауженны?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

и недостаток газа с 1/2 гарантированный

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

ну да однозначно где-то потряны диаметры и уклоны да и проще по новому сделаьчем с этим разобраться!!!
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Сообщение New »

Прикладываю полную схему разводки. Еще один вопрос, почему лучше обойтись без ППР? Подскажите, пожалуйста, где найти специалистов по естественной циркуляции.

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:

А это фото подсоединения обратки к котлу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Там же где и по неестественной циркуляции...Просили подешевле ..Вам так и сделали...Генератор спасёт..Ваш телевизор и холодильник...ИМХО...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Сообщение New »

За дешевизной не гнались. А мастера посоветовали в магазине, где покупалось оборудование (энергонезависимое!). Генератор при энергонезависимом котле - большая роскошь.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Продолжает ли греться бойлер при отключении насоса? Дело не в материале ППРе, а в потерях давления при "заужении" диаметру, конечно можно сварить все из 80 трубы (ППР или какой там посмотрите по справочнику....). А радиаторы так и подключенны, как нарисованны? Можно повыкидывать сеточки из всех грязивиков (для начала проверьте что там с фильтрами).
Встретил дизайнера - убей сразу!

wasermen
Любитель
Любитель
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 14 мар 2007, 21:59
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение wasermen »

[quote="гpязнуля";p="15686124"]Продолжает ли греться бойлер при отключении насоса? Дело не в материале ППРе, а в потерях "протока" при "заужении" диаметру,
А радиаторы так и подключенны, как нарисованны? quote]

Если раньше отопление работало, не все-ли равно, как подключены радиаторы?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да в общем то и всеравно, но интересно ж.
Встретил дизайнера - убей сразу!

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Сообщение New »

Бойлер при отключенном насосе греет нормально. Радиаторы соединены между собой как на рисунке. Радиаторы чугунные, все трубы между ними стальные. Не знаю, есть ли грязевики на радиаторах; есть на обратке, но он чистый. Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра. Никак не пойму, какую отрицательную роль играет ППР на участке соединения с котолом. В частности, почему вязать котельную ППР - не уважать клиента?

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

[quote="New";p="15686163"]
Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра. Н
[/quote]

вот так и надо для естественной циркуляции

[quote="New";p="15686163"]
В частности, почему вязать котельную ППР - не уважать клиента?
[/quote]

ППР от котла прям от тела греется значительно сильнее, да и в самой котельной температура выше чем в системе. поэтому его ресурс и надежность ППР ниже
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

New, попробуйте при выключеном насосе перекрыть церкуляцию на бойлер, о результате доложите. Измениться ли температура радиаторолв?
Еще раз повторюсь!!! ДЕЛО НЕ В ппрЕ как в материале!!!
Сварите из ППРа главный стояк, но ВНУТРЕНИЙ ДИАМЕТР ЧТО БЫ БЫЛ КАК У СТАЛЮКИ!!!
Встретил дизайнера - убей сразу!

New
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 ноя 2008, 20:50
Репутация: 0

Сообщение New »

При выключенном бойлере ситуация такая же: 2ой радиатор остывший. Посоветуйте человека который взялся бы это исправить. Связаться можно по email. Спасибо

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Дом находится в московской области

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А вот на схемке котелок приподнят? Это Вы его приподняли? В любом случае опустить его.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Vova S
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 ноя 2007, 03:26
Репутация: 0
Откуда: Волгоград

Сообщение Vova S »

Я плохо рассмотрел, или подача от котла идет только через насос?

Ответить