Проблема с естественной циркуляцией
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Проблема с естественной циркуляцией
Зравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение по данной ситуации.
У нас в доме система с естественной циркуляцией. Дом одноэтажный, система однотрубная( 5 чугунных радиаторов). Изначально стоял АОГВ – 17. В этом году решили сделать ГВС и поменять котел. Остановили свой выбор на энергонезависимом котле PROTHERM TLO (27 кВт). После замены котла и установки бойлера косвенного нагрева циркуляция нарушилась, то есть мощности котла хватает только на нагрев стояка и первого радиатора. При установке терморегулятора на котле на более высокую температуру он начинает кипеть и отключается. Вся система работает только с насосом. Но у нас частые отключения электроэнергии. Как восстановить циркуляцию?
У нас в доме система с естественной циркуляцией. Дом одноэтажный, система однотрубная( 5 чугунных радиаторов). Изначально стоял АОГВ – 17. В этом году решили сделать ГВС и поменять котел. Остановили свой выбор на энергонезависимом котле PROTHERM TLO (27 кВт). После замены котла и установки бойлера косвенного нагрева циркуляция нарушилась, то есть мощности котла хватает только на нагрев стояка и первого радиатора. При установке терморегулятора на котле на более высокую температуру он начинает кипеть и отключается. Вся система работает только с насосом. Но у нас частые отключения электроэнергии. Как восстановить циркуляцию?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Проблема с естественной циркуляцией
[quote="New";p="15686091"]
У нас в доме система с естественной циркуляцией. Как восстановить циркуляцию?[/quote]
Пригласить монтажников, которые понимают, что делают!
Обвязку котла нужно переделать, восстановить первоначальные диаметры; и насос с общей подающей, перенести на линию загрузки бойлера.
У нас в доме система с естественной циркуляцией. Как восстановить циркуляцию?[/quote]
Пригласить монтажников, которые понимают, что делают!
Обвязку котла нужно переделать, восстановить первоначальные диаметры; и насос с общей подающей, перенести на линию загрузки бойлера.
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
-
- Претендент
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: 24 ноя 2006, 08:17
- Репутация: 4
- Откуда: Dnepropetrovsk
Re: Проблема с естественной циркуляцией
[quote="wasermen";p="15686092"]Обвязку котла нужно переделать, восстановить первоначальные диаметры[/quote] и уклоны...
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Прикладываю полную схему разводки. Еще один вопрос, почему лучше обойтись без ППР? Подскажите, пожалуйста, где найти специалистов по естественной циркуляции.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
А это фото подсоединения обратки к котлу.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
А это фото подсоединения обратки к котлу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Продолжает ли греться бойлер при отключении насоса? Дело не в материале ППРе, а в потерях давления при "заужении" диаметру, конечно можно сварить все из 80 трубы (ППР или какой там посмотрите по справочнику....). А радиаторы так и подключенны, как нарисованны? Можно повыкидывать сеточки из всех грязивиков (для начала проверьте что там с фильтрами).
Встретил дизайнера - убей сразу!
[quote="гpязнуля";p="15686124"]Продолжает ли греться бойлер при отключении насоса? Дело не в материале ППРе, а в потерях "протока" при "заужении" диаметру,
А радиаторы так и подключенны, как нарисованны? quote]
Если раньше отопление работало, не все-ли равно, как подключены радиаторы?
А радиаторы так и подключенны, как нарисованны? quote]
Если раньше отопление работало, не все-ли равно, как подключены радиаторы?
"вязать" котельную полиропиленом -- не любить себя и не уважать заказчика!
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
------------------------------------------------
Только соберешься поработать, ... Обязательно кто-нибудь разбудит.
Бойлер при отключенном насосе греет нормально. Радиаторы соединены между собой как на рисунке. Радиаторы чугунные, все трубы между ними стальные. Не знаю, есть ли грязевики на радиаторах; есть на обратке, но он чистый. Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра. Никак не пойму, какую отрицательную роль играет ППР на участке соединения с котолом. В частности, почему вязать котельную ППР - не уважать клиента?
[quote="New";p="15686163"]
Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра. Н
[/quote]
вот так и надо для естественной циркуляции
[quote="New";p="15686163"]
В частности, почему вязать котельную ППР - не уважать клиента?
[/quote]
ППР от котла прям от тела греется значительно сильнее, да и в самой котельной температура выше чем в системе. поэтому его ресурс и надежность ППР ниже
Раньше стояк был стальной, прямой и большего диаметра. Н
[/quote]
вот так и надо для естественной циркуляции
[quote="New";p="15686163"]
В частности, почему вязать котельную ППР - не уважать клиента?
[/quote]
ППР от котла прям от тела греется значительно сильнее, да и в самой котельной температура выше чем в системе. поэтому его ресурс и надежность ППР ниже
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие