Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="Прохожий";p="15688462"] А нам, которые этим бизнесом занимаются всю свою жизнь еще долго потом придется убеждать заказчика, что котел стоит так дорого не потому, что в нем 40 килограмм чугуна, а потому, что в его стоимости сидит содержание инженерной инфраструктуры, сертификация, снабжение запасными частями, да много чего еще. Я даже качество оборудования сейчас не затрагиваю - это само собой.[/quote]

Тем не менее на те же Висманы у них вполне человеколюбивый ценник. Ни у кого больше такой не встречал. Причем отличие весьма существенное. Или тоже скажете - китайская подделка?

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Может Вы не поняли чего ? Я НЕ торгую котлами! Я их ставлю и обслуживаю! А вот где клиен его взял, мне вобщем-то пофиг :cool: . Моя задача приехать, выявить причину неисправности, составить акт и ....... с этим актом послать клиента к продавцу (в случае текущей гарантии). В жизни, конечно же все ремонтируем сами и заказчик никуда не бегает.

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

ну в нашем споре только время может показать кто прав
но в моём случае я не стану заказчику рекомендовать тот товар который не показал себя и не прослужил хотя бы год
я уж лучше закуплю провереный товар и предложу заказчику по оптовой цене (она будет не так серьёзно разниться с розницей подобного оборудования )
а так- время покажет
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Ну ..... тогда будем считать, что немного не поняли друг друга :roll: А Вы так и будете гостем? Или все-таки зарегистрируетесь? А то нехорошо как -то ...... общение с безликим гостем на этом форуме мягко скажем не приветствуется :(

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

вообще то я занимаюсь монтажом и Продать прибыли? у меня не проблема
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

Вот со своего компа теперь!
Лаборатория, скрывающая себя под видом гостя...- авторизируйтесь, так сказать выйдите на свет...
Я с вами работал, и вполне владею вашей кухней, и не раз говорил о том что демпинг убъёт бренд... не так?
Ферроли положили? Юнкерс положили? кто дальше? Фондитал и имергаз?

А тот кто не верит что дистрибъютер может диктовать условия производителю - не совсем владеет ситуацией...

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Сообщение mopsdad1 »

А еще у Навьенов в рекламном листке написано:"...Имеют неограниченный (практически) срок службы" . Как Вам такой перл? Поэтому запчастей и не надобно вовсе. А Вы все по старинке работаете : запчасти , сервис какой-то. От жизни отстаете , господа традиционные продавцы и сервисники. :lol: :lol: :lol:

superagent
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 21:47
Репутация: 0

Сообщение superagent »

Некоторые обсуждают котлы которые и рядом на картинке не видели а я их устанавливаю и мне от некоторых высказываний смешно. Зайдите на сайт и прочитайте информацию что бы знать какой продукт мы обсуждаем. Что касается запчастей то некто не принуждает закупать на 10-ку просто у компани они есть.

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

:)

Сообщение antei »

Хочу уточнить... речь видимо идет о котле серии ACE от KD NAVIEN
наверно ест ь и другие NAVIENЫ :)

Вчера еще раз осмотрел ..Что не понравилось:
1. Первичный ТО из нержавейки ;) (расписан в рекламе как преймущество)
2. Обилие пластика в гидравлике на всех контурах
3. Наличие на всю систему 1 терморезистора (погруженного) который задействован на СО (еще один в качестве защиты от перегрева на теле ТО)
4. На контуре ГВС соотвественно нет с своего терморезистора
5. По ГВС стоит мех датчик протока (скорее магнитный) , нет датчика измерения потока.
6. Двигатель поддувного вентилятора открытого исполнения (не защищен от пыли ( подшипники скольжения и оычные помирают в первую очередь)
7. В качестве датчика наличия теплоносителя стоит тот же датчик протока только на контуре СО ! (Нет датчика давления в СО)
8. Чтобы добраться до трехходового нужно снять насос в котоый он интегрирован.

Что понравилось:
1. Для такой цены достаточно аккуратно собран.
2. Плата может меняться за 30 секунд
3. Наличие выносного пульта
4. на пульте интегрированного комнатного термостата.



Еще отмечу

Возможность работать одновременно на СО и ГВС - не правда (видимо кто-то неверно трактовал кнопку на пульте "Приоритет ГВС")

КПД 90% (указано на шильдике котла)

Неприятно некоторе "перевирание" в рекламном буклете которое бросается в глаза

Graph
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 13:11
Репутация: 0

Re: :)

Сообщение Graph »

[quote="antei";p="15688658"]Хочу уточнить... речь видимо идет о котле серии ACE от KD NAVIEN
наверно ест ь и другие NAVIENЫ :)
Вчера еще раз осмотрел ..Что не понравилось:
[/quote] Не много поспорю.....
1. "Первичный ТО из нержавейки.." - более устойчив к электрохимическим реакциям.....
2. "Обилие пластика в гидравлике на всех контурах...." - всё в разумных приделах...Возьмите например настенный котёл "Protherm" серии Рысь, там вся гидрогруппа из пластика и вопросов ни у кого не возникало...
3. "Наличие на всю систему 1 терморезистора (погруженного) который задействован на СО (еще один в качестве защиты от перегрева на теле ТО)...." - стандартная система...
4. "На контуре ГВС соотвественно нет с своего терморезистора..." - Непрямое регулирование температуры горячей воды с учетом температуры отопительной воды.
6. "Двигатель поддувного вентилятора открытого исполнения (не защищен от пыли ( подшипники скольжения и оычные помирают в первую очередь)....." - котел герметично закрыт, доступ пыли минимален. Насосы с мокрым ротором заклинивают чаще....
7. "Нет датчика давления в СО...." датчик имеется...о чёмсвидетельствует наличие манометра....
8 "тобы добраться до трехходового нужно снять насос в котоый он интегрирован....." - данная система присутствует во многих котлах.....

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Жжоте, Граф. :cool:
Половину высказываний можно в Перлы переносить в виде цитат. Типа электродвигателя для вентилятора с мокрым ротором. Или манометр, как свидетельство наличия датчика давления.
Последний раз редактировалось Прохожий 04 дек 2008, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Graph
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 13:11
Репутация: 0

Сообщение Graph »

Мда.... С двигателем лохонулся.....Имел в виду насос циркуляции...

Вячеслав Дрейдин
Любитель
Любитель
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 18:13
Репутация: 3

Сообщение Вячеслав Дрейдин »

если кому интересно - такие же рассуждения были по автомобилям CHERY - и на каждый недостаток, находился супер менагер, который недостатки превращал в достоинства- и народ в итоге купился...
Но. так и осталось "но". CHERY ни когда не будет лучше ВАЗа, но последний хоть роднее в починке... а про сравнение с автомобилями- вообще нет речи...то же в данном случае и с котлом...
Чудес не бывает...

Graph
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 дек 2008, 13:11
Репутация: 0

Сообщение Graph »

[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15688670"]...... такие же рассуждения были по автомобилям CHERY [/quote] А почему Вы собственно сравниваете ВАЗ с CHERY (Китай), а не с "Hyundai" или "Daewoo"???

I.K.
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 окт 2008, 17:52
Репутация: 0
Откуда: Владимирская обл.

Сообщение I.K. »

А потому, что они находятся в одной ценовой нише и китайцы являются прямым конкурентом именно ВАЗа.
Сам езжу на китайском джипе GreatWall, на фоне того что все кричат китайцы г-но, а я езжу и улыбаюсь при цене в 2-3 раза дешевле аналогов.
Может так же произойдет и с котлами?

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Re: :)

Сообщение antei »

[quote="Graph";p="15688666"]
1. "Первичный ТО из нержавейки.." - более устойчив к электрохимическим реакциям.....
2. "Обилие пластика в гидравлике на всех контурах...." - всё в разумных приделах...Возьмите например настенный котёл "Protherm" серии Рысь, там вся гидрогруппа из пластика и вопросов ни у кого не возникало...
3. "Наличие на всю систему 1 терморезистора (погруженного) который задействован на СО (еще один в качестве защиты от перегрева на теле ТО)...." - стандартная система...
4. "На контуре ГВС соотвественно нет с своего терморезистора..." - Непрямое регулирование температуры горячей воды с учетом температуры отопительной воды.
6. "Двигатель поддувного вентилятора открытого исполнения (не защищен от пыли ( подшипники скольжения и оычные помирают в первую очередь)....." - котел герметично закрыт, доступ пыли минимален. Насосы с мокрым ротором заклинивают чаще....
7. "Нет датчика давления в СО...." датчик имеется...о чёмсвидетельствует наличие манометра....
8 "тобы добраться до трехходового нужно снять насос в котоый он интегрирован....." - данная система присутствует во многих котлах.....[/quote]

1.По поводу электрохим корозии просвятите - это видимо "бич " настенников, :) , интересно кто еще ТО делает из нержавейки ?

2. По гвс косвенно и без турбинки никогда нормально горячей воду не получищь ( Например Риннай- 1 терморез на входе, 2- выход ГВС, 3 -датчик расхода (Турбинка) , 4 - регулятор потока (в DMF серии) точность нагрева до 1 град .

3. По опыту эксплуатации - пыли в котле может быть очень много, особенно если используется с выходом в стандартный дымоход, притоком из помещения.

4. Датчика давление точно нет , в отличии от манометра :)

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="Term_it";p="15688697"] Клиенты писают кипятком, Так что
хватит баламутить народ! Займитесь делом!!! :evil:[/quote]

;) Удачно срубить :)

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Term_it";p="15688697"]Пипец какой-то...... Три дня читаю этот бред..... Господа! Пока Вы тут жуете сопли... Котлы Навин устанавливаются и работают по всей России... Я выкупил более 100 котлов, нами уже установлено больше половины! С нового года у меня эксклюзив по региону.... И все в ШИКоладе! Клиенты писают кипятком, что наконец-то появилось качественное и более доступное оборудование..... Серебряный - просто песня! И кризис мне ДО ЖОПЫ!!! А с января, начинают поставлять напольную линейку! Так что хватит баламутить народ! Займитесь делом!!! :evil:[/quote]
ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ. НАГЛАЯ И ГЛУПАЯ РЕКЛАМА.
Админ, проверить бы айпишники у всех оголтелых любителей Навиенов...

Аватара пользователя
Laborant
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 21:53
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Laborant »

Добрый вечер, господа присяжные заседатели! Кого судим и за что? Готов с Вами подискутировать.....

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

А че дискутировать?Трындеть -не мешки ворочать. :D