Дом 3 этажа - отопление лучевка, на каждом этаже по коллектору на 8 радиаторов. Труба 20 на радиаторы, 32 на коллектор (все коллектора на одной трубе). Не перезаложились ли по насосу UPS 32-80 на отопление?
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тогда уже и не особенно перезаложились...
Здесь на самом деле выбор между 25-60 и 25-80. Точнее скажет только проектировщик, который считал систему. Если же никто ее не считал - оставьте все как есть. Лучше платить за лишние 150 Вт электричества на насосе, чем сидеть без тепла в некоторых помещениях.
Здесь на самом деле выбор между 25-60 и 25-80. Точнее скажет только проектировщик, который считал систему. Если же никто ее не считал - оставьте все как есть. Лучше платить за лишние 150 Вт электричества на насосе, чем сидеть без тепла в некоторых помещениях.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
Обратите внимание на насосы серии Alpha +,Alpha2 и MAGNA. Они деражат заданный перепад давления плавно меняя расход в зависимости от потребности системы.
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... index.html
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... index.html
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Полный бред использовать эти насосы на ГВС. Они для отопления!!! При применении на ГВС быстро выйдут из строя из-за солей жесткости. Кроме этого в ГВС не стоит задача поддержания постоянного перепада
Кстати на форуме недавно поднимался вопрос - где они продвиженцы Гр. Так вот один из них и как всегда у них "прокукарекаем - пусть и не в попад"
Кстати на форуме недавно поднимался вопрос - где они продвиженцы Гр. Так вот один из них и как всегда у них "прокукарекаем - пусть и не в попад"
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="adstern";p="15690856"]Полный бред использовать эти насосы на ГВС. Они для отопления!!! [/quote]
Во первых некоторые модели из этих серий имеют исполнение для ГВС. Во вторых я не предлагал их использовать для ГВС.
[quote="adstern";p="15690856"]
Кроме этого в ГВС не стоит задача поддержания постоянного перепада
[/quote]
В Российской практике не редки случаи установки полотенце сушителей на ветку циркуляции ГВС и при установке терморегулирующей арматуры все же неплохо ставить именно такие насосы.
[quote="adstern";p="15690856"]
Кстати на форуме недавно поднимался вопрос - где они продвиженцы Гр. Так вот один из них и как всегда у них "прокукарекаем - пусть и не в попад"[/quote]
Этот форум существует в основном для обмена опытом эти насосы я использую при монтаже и не занимаюсь поставкой или продвижение какого либо оборудования. Так что потрудитесь извинится.
По поводу "не в попад" По моему очень даже в попад человек убьет несколько зайцев сразу покупкой такого насоса. Основные преимущества экономия электроэнергии и избавится от необходимости установки перепускного клапана.
Во первых некоторые модели из этих серий имеют исполнение для ГВС. Во вторых я не предлагал их использовать для ГВС.
[quote="adstern";p="15690856"]
Кроме этого в ГВС не стоит задача поддержания постоянного перепада
[/quote]
В Российской практике не редки случаи установки полотенце сушителей на ветку циркуляции ГВС и при установке терморегулирующей арматуры все же неплохо ставить именно такие насосы.
[quote="adstern";p="15690856"]
Кстати на форуме недавно поднимался вопрос - где они продвиженцы Гр. Так вот один из них и как всегда у них "прокукарекаем - пусть и не в попад"[/quote]
Этот форум существует в основном для обмена опытом эти насосы я использую при монтаже и не занимаюсь поставкой или продвижение какого либо оборудования. Так что потрудитесь извинится.
По поводу "не в попад" По моему очень даже в попад человек убьет несколько зайцев сразу покупкой такого насоса. Основные преимущества экономия электроэнергии и избавится от необходимости установки перепускного клапана.
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="ermalex";p="15690889"]В Российской практике не редки случаи установки полотенце сушителей на ветку циркуляции ГВС и при установке терморегулирующей арматуры все же неплохо ставить именно такие насосы.
[/quote]
Достаточно поставить слабенький (слабенький для отопления) насос с макс. напором не выше 4м и клапана будут корректно работать.
[/quote]
Достаточно поставить слабенький (слабенький для отопления) насос с макс. напором не выше 4м и клапана будут корректно работать.
Где-то я считал, что окупаемость насоса с частотником по сравнению с установкой клапана - 20 лет. Завтра выложу. А сейчас - спать!Основные преимущества экономия электроэнергии и избавится от необходимости установки перепускного клапана
- ermalex
- Мастер
- Сообщения: 1472
- Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
- Репутация: 42
- Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
- Контактная информация:
[quote="Alex_";p="15690901"]
Где-то я считал, что окупаемость насоса с частотником по сравнению с установкой клапана - 20 лет. Завтра выложу. А сейчас - спать![/quote]
Разница в цене ALPHA+25-60 и UPS 25-60 49евро с ALPHA 2 разница будет 84 евро, перепускной клапан овентроп 1085206 стоит 45,28евро + фитинги итого имеем максимум 40 евро разницы. Помимо экономии электроэнергии потребитель получит более длительную работу ИБП при отключениях, экономию мощности в энергосети дома так как зачастую на дом выделяется всего по 5 кВт и отсутствие пусковых токов.
Где-то я считал, что окупаемость насоса с частотником по сравнению с установкой клапана - 20 лет. Завтра выложу. А сейчас - спать![/quote]
Разница в цене ALPHA+25-60 и UPS 25-60 49евро с ALPHA 2 разница будет 84 евро, перепускной клапан овентроп 1085206 стоит 45,28евро + фитинги итого имеем максимум 40 евро разницы. Помимо экономии электроэнергии потребитель получит более длительную работу ИБП при отключениях, экономию мощности в энергосети дома так как зачастую на дом выделяется всего по 5 кВт и отсутствие пусковых токов.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
Еслти уж предлагать энергоэффективные насосы, то предлагать наиболее выгодные. Насос Startos-ECO потребляет меньше электроэнергии, дешевле и по конструктиву долговечней чем Альфа+
Извиняться не буду т.к. если бы Вы написали вместо конкретных моделей слова - современные высокоэффективные электронные насосы класса энергоэыффективности A, то все было бы понятно. Вы предложили конкретные модели (причем не совсем правильно и не самые лучшие).
Извиняться не буду т.к. если бы Вы написали вместо конкретных моделей слова - современные высокоэффективные электронные насосы класса энергоэыффективности A, то все было бы понятно. Вы предложили конкретные модели (причем не совсем правильно и не самые лучшие).
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Давайте попытаемся разложить все по полочкам, безотносительно к брендам.
Насосы с автоматическим переключением обмоток стоят недорого относительно "обычных", но и экономии от них особо никакой - при переключении скорости вниз снижается не столько потребление, сколько КПД
Насосы с полноценным частотным регулированием - уже что-то, но и стОят они вдвое-втрое против "обычных". Но и там не без греха - сам частотник тоже переводит часть энергии в ненужное тепло. Если что не так сказал, поправьте.
Насосы с автоматическим переключением обмоток стоят недорого относительно "обычных", но и экономии от них особо никакой - при переключении скорости вниз снижается не столько потребление, сколько КПД

Насосы с полноценным частотным регулированием - уже что-то, но и стОят они вдвое-втрое против "обычных". Но и там не без греха - сам частотник тоже переводит часть энергии в ненужное тепло. Если что не так сказал, поправьте.
- adstern
- Профи
- Сообщения: 871
- Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
- Репутация: 27
- Откуда: г. Екатеринбург
- Контактная информация:
У насосов с мокрым ротором говорить про КПД - бессмысленно. Порядок цифр 15-30%
Например поребляемая мощность такого насоса около 70 Вт. В среднем в год в системе отопления такой насосик работает 5000 часов
Итого потребление - 5000 * 70 = 350 кВт
Если используется насос с электронным управлением, то возможная экономия может достигнуть 30% - итого 245 кВт
Экономия - 105 кВт (если взять, что у потребителя 1 кВт = 1 рублю с учетом двухтарифного счетчика), то экономия 105 рублей в год.
При Вашей разнице в цене 40 евро. Срок окупаемости больше 15 лет
Самое главное преимущество малых электронных циркуляционных насосов - отсутвие шумов при закрывании термоголовок и клапанов - т.е. комфортность проживания.
Некоторые производители зная существенные преимущества своих насосов по долговечности (по сравнению с конкурентами) дают на электронные насосы расширенную гарантию
Например поребляемая мощность такого насоса около 70 Вт. В среднем в год в системе отопления такой насосик работает 5000 часов
Итого потребление - 5000 * 70 = 350 кВт
Если используется насос с электронным управлением, то возможная экономия может достигнуть 30% - итого 245 кВт
Экономия - 105 кВт (если взять, что у потребителя 1 кВт = 1 рублю с учетом двухтарифного счетчика), то экономия 105 рублей в год.
При Вашей разнице в цене 40 евро. Срок окупаемости больше 15 лет
Самое главное преимущество малых электронных циркуляционных насосов - отсутвие шумов при закрывании термоголовок и клапанов - т.е. комфортность проживания.
Некоторые производители зная существенные преимущества своих насосов по долговечности (по сравнению с конкурентами) дают на электронные насосы расширенную гарантию
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="adstern";p="15691122"] Срок окупаемости больше 15 лет[/quote]
Угу. Цифирь именно такого порядка.
Угу. Цифирь именно такого порядка.
И все то же самое с перепускным клапаном.Самое главное преимущество малых электронных циркуляционных насосов - отсутвие шумов при закрывании термоголовок и клапанов - т.е. комфортность проживания.