Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Провал в работе СО , интересная особенность .

Сообщение antei »

Добрый день коллеги!
С наступающим НГ!

Как водится всегда Зима выявляет косяки и кривые руки монтажников . Выехали на заявку (наш котелок) приборы отопления недостаточно прогреты. Нашли много косяков, показали монтажерам..Просто интересует одна вещь.. Один из двух этажей собран 25 АР ПП двух трубка с попутная. Этаж около 100 кв (пусть приблизительно 10 кВт) . Отвратительно работает только один из радиаторов стоящий в центре петли всего 11 этот 6 . Первые и последние работают вообще без претензий. Понятно что даметр заужен, но предполагается что все рад-ры равноудалены в такой системе..как обьяснить это явление .

Поскольку система делает практически круг, предложил им замкнуть в кольцо этаж , тем самым разгурзив трубу создав мнимые "плечи" системы. Пока думают, поскольку дело для них пахнет доп расходами на работу отделочников :) и косят стрелки на наш котел :) . ЗАК на нашей стороне , поскольку мы хоть обяснить и показать смогли .

Щастье
Профи
Профи
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 05 июн 2008, 23:06
Репутация: 1

Сообщение Щастье »

ну а теперь вопрос по каким букварям (программам )расчитать диаметры труб и характеристики насосов
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Спасибо, действительно интересно.

Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Сообщение KlimChugunkin »

Если труба паечная, то скорее всего при пайке монтажники сильно разогревая трубу, и как указывает производитель, сильно сжали фитинг и трубу, то могли серьёзно завальцевать диаметр, всвязи с этим такое и могло возникнуть.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

Всё до банального просто: зажми первые и последние по 2-3 прибора. И на будущее: для 10 кВт 25ППР достаточно(пропускает до 17 кВт), но на плечи в идеале рекомендуется до 6 приборов, независимо,- двухтрубка или однотрубка. При большем количестве приборов на одной ветке требуется балансировка для равномерного распределения тепла.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

[quote="KlimChugunkin";p="15691171"]Если труба паечная, то скорее всего при пайке монтажники сильно разогревая трубу, и как указывает производитель, сильно сжали фитинг и трубу, то могли серьёзно завальцевать диаметр, всвязи с этим такое и могло возникнуть.[/quote]
Ага , есть похожее, в обрезках их фитингов хозяин заметил эту фигню.
Да и труба идет не на одном уровне ,а скачет по всему периметру через 90 уголки, так что мест для концентрации воздуха думаю предостаточно, т.е. може где то и есть проток в пол трубы от зажатого воздуха. Да и большое кол-во фитингов в раздающих трубах с вероятностьб перепайки усугубляет ситуацию. Эти клоуны воткунули доп насос, система пошла гораздо веселее. Косят стрелки на котловой насос (или котел) . Не хотят признавать свои грехи :)

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="antei";p="15691199"][quote="KlimChugunkin";p="15691171"]Если труба паечная, то скорее всего при пайке монтажники сильно разогревая трубу, и как указывает производитель, сильно сжали фитинг и трубу, то могли серьёзно завальцевать диаметр, всвязи с этим такое и могло возникнуть.[/quote]
Ага , есть похожее, в обрезках их фитингов хозяин заметил эту фигню.
Да и труба идет не на одном уровне ,а скачет по всему периметру через 90 уголки, так что мест для концентрации воздуха думаю предостаточно, т.е. може где то и есть проток в пол трубы от зажатого воздуха. Да и большое кол-во фитингов в раздающих трубах с вероятностьб перепайки усугубляет ситуацию. Эти клоуны воткунули доп насос, система пошла гораздо веселее. Косят стрелки на котловой насос (или котел) . Не хотят признавать свои грехи :)[/quote]

А что там с радиатором который не грел?

Ответить