С наступающим НГ!
Как водится всегда Зима выявляет косяки и кривые руки монтажников . Выехали на заявку (наш котелок) приборы отопления недостаточно прогреты. Нашли много косяков, показали монтажерам..Просто интересует одна вещь.. Один из двух этажей собран 25 АР ПП двух трубка с попутная. Этаж около 100 кв (пусть приблизительно 10 кВт) . Отвратительно работает только один из радиаторов стоящий в центре петли всего 11 этот 6 . Первые и последние работают вообще без претензий. Понятно что даметр заужен, но предполагается что все рад-ры равноудалены в такой системе..как обьяснить это явление .
Поскольку система делает практически круг, предложил им замкнуть в кольцо этаж , тем самым разгурзив трубу создав мнимые "плечи" системы. Пока думают, поскольку дело для них пахнет доп расходами на работу отделочников