Обратные клапаны на выходе от стояка (вода)

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Re: Обратные клапаны на выходе от стояка (вода)

Сообщение sterroid »

[quote="ЧиниЛатай";p="15691668"]
Вобщем схема такая :
Счетчик - фильтр - редуктор - обр клапан - разводка по потребителям.
[/quote]

Что за новая концепция,.........РЕДУКОР, куда на ХВ?
Для чего.

если вы про водомерный узел, то принцип такой:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

[quote="ЧиниЛатай";p="15691713"]...вопрос про обратный клапан... для чего его ставят ?[/quote]
1. Во время технических работ с фильтром или водомером блокирует слив воды из труб в обратную сторону;
2. При использовании некоторых типов настенных котлов или газовых колонок перепад давления в обратную сторону провоцирует их на самовольное включение-выключение, что в "зимнем режиме" котла приносит некоторые неудобства.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="mrstone";p="15691723"]
1. Во время технических работ с фильтром или водомером блокирует слив воды из труб в обратную сторону;
[/quote]
Неубедительно. На больших системах всегда ставят кран после счетчика, а в квартирах как правило сольется из трубы не больше литра воды.
[quote="mrstone";p="15691723"]
2. При использовании некоторых типов настенных котлов или газовых колонок перепад давления в обратную сторону провоцирует их на самовольное включение-выключение, что в "зимнем режиме" котла приносит некоторые неудобства.[/quote]
Тоже как то сомнительно. Сколько там по времени будет вода сливаться? И какие такие "неудобства" будут за эти несколько секунд?

В общем у меня ответа на вопрос нет. Возможно, что это чистая перестраховка на все случаи жизни. Если там стоит гидробак, тогда обратный клапан должен входить в его обвязку, но сетчик тут совершенно не при чем. Более того два последовательно установленных обратных клапана вредно сказываются на их эксплуатации.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

Господа все очень просто, защита от обдуманно-необдуманного воровства.
1. У нас на вводе ХВ в многоквартирных домах стоит общий водомер, многие пенсионеры наливают ванны тооонинькой струйкой, что никак несказываеться на показаниях квартирных "старых" водомерах, и получаеться разница в показаниях, ну и соответственно эта разница раскидываеться на всех, чтобы предотвратить набор струикой и расхождения в показаниях между общим и квартирными счетчиками, устаноавливают обратный клапан, который может открыться только при нармально открытом кране.

2.Также невозможно скрутить счетчик пылесосом, опятьже клапан препятствует этому.

3.И третье решение проблемы, в многоквартирных домах где ГВС нагреваеться через теплоузел, давление в ГВ контуре привышает на 100кПа, давление в контуре ХВ, из-за некачественных-дешевых кранов происходит перетикание ГВ в контур ХВ, и тогда у соседей из крана течет горячая вода, бутьто кран в положении ХВ или в положении ГВС. Чтобы предотвратить перетикание, и сматывание счетчика в контуре ХВ ставят обратный клапан!

4.Также старые бачки на советских туалетах при конечном доливе, не позволяют водомеру зафиксировать этот расход, человек даже и незнает этого, а в доме растет разница в показаниях по ХВ, :cool:
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

Аватара пользователя
mrstone
Любитель
Любитель
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:19
Репутация: 8
Откуда: Кубань

Сообщение mrstone »

[quote="Прохожий";p="15691744"][quote="mrstone";p="15691723"]
1. Во время технических работ с фильтром или водомером блокирует слив воды из труб в обратную сторону;
[/quote]
Неубедительно. На больших системах всегда ставят кран после счетчика, а в квартирах как правило сольется из трубы не больше литра воды.

Лично я ставлю кран, но встречал много вариантов с обратным клапаном, так же как и половое покрытие в месте установки водомера ламинат или паркет, для которых и литр воды нежелателен.

[quote="mrstone";p="15691723"]
2. При использовании некоторых типов настенных котлов или газовых колонок перепад давления в обратную сторону провоцирует их на самовольное включение-выключение, что в "зимнем режиме" котла приносит некоторые неудобства.[/quote]
Тоже как то сомнительно. Сколько там по времени будет вода сливаться? И какие такие "неудобства" будут за эти несколько секунд?
[/quote]
Неудобства выражаются тем, что во время отбора холодной воды вдруг гаснет котёл, работающий на отопление, после, естественно, опять включается, но если в доме несколько одновременно используемых точек водоразбора, то можете представить себе поведение котла и переполох хозяев! Поверьте,- несколько таких случаев самолично пришлось лечить установкой обратного клапана на вход холодной воды в котёл.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!

Ответить

Вернуться в «Сантехника, полотенцесушители»