Доведение котельной частного дома до ума

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Доведение котельной частного дома до ума

Сообщение kazimir »

Приветствую всех..

После многотрудных размышлений решил переделать СО моего домишки

Дано: 200 кв отопительная площадь, 120кв 1 этаж - коллектор и 6 радиаторов и 40 кв ТП , 80 кв 2 этаж коллектор - 8 радиаторов (спальни)
Котел BAXI SLIM 24kw, разводка МП 16..

Хочу: 3 регулируемых контура - 1) ТП - чтоб грел всегда 2) 1 этаж радиаторы - чтоб грело днем 3) 2 этаж радиаторы - чтоб грело ночью

Схемка нарисовалось грубо такая ..

Изображение

вопрос века - стрелку VS кольцо.. стрелок у нас не найти, самому делать .... может мона закоротить стадарный коллектор - получиться кольцо.. ?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Да уж, действительно - вопрос века. Может сначала схему правильно нарисуем, а стрелку или коллектор потом решим? Тем более, что оба этих решения вполне себе рабочие, чего не скажешь о Вашей схеме.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

схемка груба, не спорю, костяк так сказать.. но она значительно быстрее стала изящнее если б замечания были б более конструктивны, что ли.. ткните носом, так сказать..

да забыл упомянуть, что в котле есть насосы, ГВС, манометры, защиты, и прочая ...

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

Насос ТП как-то не так стоит. Он по идее воду должен в петли прямиком гнать, а он у Вас обратку перекачивает из холодного в горячий коллектор , а в полах вообще не понятно что там циркулирует.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

ну вроде можно и так и так, но для ясности нарисуем так...

Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="kazimir";p="15691790"]для ясности нарисуем так...[/quote]
Так - можно. :)
Если в котле есть насос.
Изображение

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

насос есть.. даже 2.. так что, нормальная рабочая схема?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to kazimir
Ну да. :)
Единственное, что я бы изменил - поставил бы насосы в обратке (меньше будут нагреваться, ниже вероятность возникновения кавитации).
Изображение

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

Ну вот схемки поподробнее... и вопрос века - что лучше?

Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... [/quote]
Не нахожу "10 отличий"... :)
Хотя, у правой, вроде бы, рисунок коллектора попроще (предпочтительней).
Если же нарисовано так, как будет смонтировано, то ещё лучше было бы повернуть всё это так, чтобы насосы качали воду снизу вверх
Изображение

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

слева стрелка - справа коллектор..

а чем лучше вверх качаить чем вбок?

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

kazimir
Ветки радиаторного отопления 1 и 2 этажей свелбы в одну и поставил один насос. а на разветвления отрегулировал двумя балансировочными, они всяко будут дешевли чем доп. насос.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краны с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться..
Последний раз редактировалось kazimir 14 янв 2009, 16:53, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
sterroid
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
Репутация: 2
Откуда: Балтика, Ревельская губерня

Сообщение sterroid »

[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?

а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краы с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться[/quote]

меньше вероятность, что насос будет работать на сухую.

закрои кран и этаж неработает, а насос еще и электричество потребляет!
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

мне кажется что с насосом надежнее.. включаться они бут по необходимости, расхода дополнтельного никакого..

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... и вопрос века - что лучше?
[/quote]
Все плохо :)
Слева, если стрелка выполнена по правилу 3D, то подключение отводов может быть произвольным. Эти изыски с подключением подачи в смесительный узел можно упростить.

Справа ... хм, если коллектор 1" то неизбежно будет взаимовлияние контуров радиаторов первого и второго этажа - у них ведь свои насосы. Идеального выравнивания не получается. Нужно ли оно, никто не скажет, но стрелку кто-то придумал не просто так.

А работать то будет.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

оххххх чую буду варить стреееелкууу...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?[/quote]
Это идельная ориентация насоса для выхода из него воздуха. :)
[quote="kazimir";p="15691973"]оххххх чую буду варить стреееелкууу...[/quote]
Помимо пропускания воды в одном направлении стрелке часто приписывают ещё какую-то чудесную гидравлическую функцию... :)
Хотите удивить соседей - сварите её.
Будете им рассказывать о том, что вся система отопления так замечательно работает исключительно благодаря этой старательно созданной стрелке. :)
Изображение

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Поправил схему подключения ТП. Так правильнее, на мой взгляд.
Стрелку правильно подключил в обоих вариантах. И не обращай внимания на иронию некоторых по поводу стрелки. Это оптимальное решение для обеспечения нужного расхода через котел, при любом расходе на систему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="a-x-e-l-1";p="15692078"]И не обращай внимания на иронию некоторых по поводу стрелки. Это оптимальное решение для обеспечения нужного расхода через котел, при любом расходе на систему.[/quote]
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-13
Изображение

Ответить