Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Да уж, действительно - вопрос века. Может сначала схему правильно нарисуем, а стрелку или коллектор потом решим? Тем более, что оба этих решения вполне себе рабочие, чего не скажешь о Вашей схеме.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
схемка груба, не спорю, костяк так сказать.. но она значительно быстрее стала изящнее если б замечания были б более конструктивны, что ли.. ткните носом, так сказать..
да забыл упомянуть, что в котле есть насосы, ГВС, манометры, защиты, и прочая ...
Насос ТП как-то не так стоит. Он по идее воду должен в петли прямиком гнать, а он у Вас обратку перекачивает из холодного в горячий коллектор , а в полах вообще не понятно что там циркулирует.
[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... [/quote]
Не нахожу "10 отличий"...
Хотя, у правой, вроде бы, рисунок коллектора попроще (предпочтительней).
Если же нарисовано так, как будет смонтировано, то ещё лучше было бы повернуть всё это так, чтобы насосы качали воду снизу вверх
kazimir
Ветки радиаторного отопления 1 и 2 этажей свелбы в одну и поставил один насос. а на разветвления отрегулировал двумя балансировочными, они всяко будут дешевли чем доп. насос.
Расчет и монтаж ИТП. Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краны с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться..
Последний раз редактировалось kazimir 14 янв 2009, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?
а как отдельно тогда греть этажи.. ставить краы с сервоприводом? насосу такие скачки протока неполезны.. а так - 2 маленьких насосика.. если один сдох - другой потрудиться[/quote]
меньше вероятность, что насос будет работать на сухую.
закрои кран и этаж неработает, а насос еще и электричество потребляет!
Расчет и монтаж ИТП. Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
[quote="kazimir";p="15691949"]Ну вот схемки поподробнее... и вопрос века - что лучше?
[/quote]
Все плохо
Слева, если стрелка выполнена по правилу 3D, то подключение отводов может быть произвольным. Эти изыски с подключением подачи в смесительный узел можно упростить.
Справа ... хм, если коллектор 1" то неизбежно будет взаимовлияние контуров радиаторов первого и второго этажа - у них ведь свои насосы. Идеального выравнивания не получается. Нужно ли оно, никто не скажет, но стрелку кто-то придумал не просто так.
[quote="kazimir";p="15691960"]а чем лучше вверх качаить чем вбок?[/quote]
Это идельная ориентация насоса для выхода из него воздуха.
[quote="kazimir";p="15691973"]оххххх чую буду варить стреееелкууу...[/quote]
Помимо пропускания воды в одном направлении стрелке часто приписывают ещё какую-то чудесную гидравлическую функцию...
Хотите удивить соседей - сварите её.
Будете им рассказывать о том, что вся система отопления так замечательно работает исключительно благодаря этой старательно созданной стрелке.
Поправил схему подключения ТП. Так правильнее, на мой взгляд.
Стрелку правильно подключил в обоих вариантах. И не обращай внимания на иронию некоторых по поводу стрелки. Это оптимальное решение для обеспечения нужного расхода через котел, при любом расходе на систему.