Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Подключения коллектора теплого пола Emetti
Подскажати правильность включения коллектора. Сейчас подключено так. Термостатические винтили (которые со штоками) на обратке, а те которые под шестигранник и ключ на подаче. Правильно ли это. Возникли сомнения после прочтения тем на форуме. Еще один вопрос. Давление в системе теплого пола около 2 Bar. После отключения насоса и перекрытия кранов на подаче и обратке давление падает до нуля. Течи нигде нет. При открытых кранах и включенном насосе давление стабильно вот уже 4 месяца без добавления воды. Как это можно объяснить.
С уважением
С уважением
В системе давление остается в норме. Я перекрываю полностью коллектора шаровыми. Т.е остается только коллектор подачи с манометром и коллектор обратки. Ну естественно вместе с контурами
Понятно было бы если бы просто уменьшалось а то падает до нуля и когда открываеш шаровые следует гидроудар как в пустоту но при этом 4 месяца ни капли не добовлял
Понятно было бы если бы просто уменьшалось а то падает до нуля и когда открываеш шаровые следует гидроудар как в пустоту но при этом 4 месяца ни капли не добовлял
Я конечно не гений... Нууу очень хочется
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
labuh
Ув. а с чего вы взяли что коллектора нужно поменять местами?
Поясните.
Я считаю что все правильно, так как каждый контур находиться под давление подачи, т.е. напором насоса и регулировка на обратке вполне логична.
masan
При запуске напольного отопления, былли выпущен весь воздух и прокачены все ветки в отдельности?
99% у вас воздух в ветках.
Имеет ли коллектор напол. отопления воздушники?
Всели петли прогреваються одинаково?
На каком уровне находиться коллектор по отношению к петлям?
Что отапливаеться сколько этажей, и на каком этаже находиться коллектор?
При закрытии вентилей на коллекторе, шумят ли воздушники на коллекторе?
Ув. а с чего вы взяли что коллектора нужно поменять местами?



masan
При запуске напольного отопления, былли выпущен весь воздух и прокачены все ветки в отдельности?
99% у вас воздух в ветках.
Имеет ли коллектор напол. отопления воздушники?
Всели петли прогреваються одинаково?
На каком уровне находиться коллектор по отношению к петлям?
Что отапливаеться сколько этажей, и на каком этаже находиться коллектор?
При закрытии вентилей на коллекторе, шумят ли воздушники на коллекторе?
Последний раз редактировалось sterroid 18 фев 2009, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
[quote="sterroid";p="15696004"]
99% у вас воздух в ветках.[/quote]
Дружище sterroid , ну сами подумайте, что сжимаемо (и расширяемо) - вода или воздух?
Воздух, ага? Если бы воздух был в ветках, то давление падало бы плавно. А у чека наоборот, резко - потому что объем воды сравнялся с внутренним объемом труб, а буферного резервуара нет.
А автору скажем так - нефиг измерять давление там и тогда, когда эта информация ничего не значит!
99% у вас воздух в ветках.[/quote]
Дружище sterroid , ну сами подумайте, что сжимаемо (и расширяемо) - вода или воздух?
Воздух, ага? Если бы воздух был в ветках, то давление падало бы плавно. А у чека наоборот, резко - потому что объем воды сравнялся с внутренним объемом труб, а буферного резервуара нет.
А автору скажем так - нефиг измерять давление там и тогда, когда эта информация ничего не значит!
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
labuh
Спасибо за пояснения, но вы неответили на вопрос, но я понял суть.
эта из-за того что у монтажников любовь к коллекторам с безумным количеством подсоединяемых контуров, в целях экономии на коллекторных узлах.
Мы строим подругому.
А что если коллектора будут стоять наоборот, то тогда балансировка шестигранником неполучиться, или гидравлика поломаеться?
Ув. Code, автор поста нигде неуказал что давление резко падает, посмотрите внимательно, и то про что вы говорите, должно быть потверждено статическим давление в нутри зкрытой системы напольного отопления! иначе куда уходит вода?
Объем воды неможет сравняться с объемом труб, лишь только по одной причине, максимальное рабочее давление у пластиковых труб колеблеться от 5-6 атм взависимости от производителя(при котором труба расширяеться и удлинняеться), а у автора оно всего 2атм, поэтому давление должно стоять как вкопаное +-0.2атм
Спасибо за пояснения, но вы неответили на вопрос, но я понял суть.
эта из-за того что у монтажников любовь к коллекторам с безумным количеством подсоединяемых контуров, в целях экономии на коллекторных узлах.
Мы строим подругому.

А что если коллектора будут стоять наоборот, то тогда балансировка шестигранником неполучиться, или гидравлика поломаеться?

Ув. Code, автор поста нигде неуказал что давление резко падает, посмотрите внимательно, и то про что вы говорите, должно быть потверждено статическим давление в нутри зкрытой системы напольного отопления! иначе куда уходит вода?
Объем воды неможет сравняться с объемом труб, лишь только по одной причине, максимальное рабочее давление у пластиковых труб колеблеться от 5-6 атм взависимости от производителя(при котором труба расширяеться и удлинняеться), а у автора оно всего 2атм, поэтому давление должно стоять как вкопаное +-0.2атм

Последний раз редактировалось sterroid 18 фев 2009, 20:24, всего редактировалось 3 раза.
Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
[quote="sterroid";p="15696011"]
Ув. Code, автор поста нигде неуказал что давление резко падает[/quote]
Это не резко? :
[quote="masan";p="15695990"]Давление падает в течении 5-7 минут буквально на глазах.[/quote]
[quote="sterroid";p="15696011"]
то про что вы говорите, должно быть потверждено статическим давлениеm внутри...[/quote]
Я не понял.
Ув. Code, автор поста нигде неуказал что давление резко падает[/quote]
Это не резко? :
[quote="masan";p="15695990"]Давление падает в течении 5-7 минут буквально на глазах.[/quote]
[quote="sterroid";p="15696011"]
то про что вы говорите, должно быть потверждено статическим давлениеm внутри...[/quote]
Я не понял.
[quote="sterroid";p="15696014"]
давление равно 2атм, статическое давление =0?[/quote]
Это не закрытая система, это кусок закрытой системы без расширительного бака.
Автор пишет:
"Я перекрываю полностью коллектора шаровыми. Т.е остается только коллектор подачи с манометром и коллектор обратки"
В этих условиях температура, а не насос, имеет определяющее влияние на давление. Автор провел безграмотный эксперимент, непонятно почему парится, а мы повелись и будем тут спорить ни о чем?
Будут результаты по закрытию кранов отдельно, по отключению насосов отдельно, тогда и скажете, как может быть, а как нет.
давление равно 2атм, статическое давление =0?[/quote]
Это не закрытая система, это кусок закрытой системы без расширительного бака.
Автор пишет:
"Я перекрываю полностью коллектора шаровыми. Т.е остается только коллектор подачи с манометром и коллектор обратки"
В этих условиях температура, а не насос, имеет определяющее влияние на давление. Автор провел безграмотный эксперимент, непонятно почему парится, а мы повелись и будем тут спорить ни о чем?
Будут результаты по закрытию кранов отдельно, по отключению насосов отдельно, тогда и скажете, как может быть, а как нет.
- sterroid
- Любитель
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:33
- Репутация: 2
- Откуда: Балтика, Ревельская губерня
Уважаемый Code, я с вами согласен что эксперементы лучше ставить на "холодной" системе.
А вот давление неможет так резко упасть, т.к. тепловые полы немогут так резко и быстро остыть!!!
А вот давление неможет так резко упасть, т.к. тепловые полы немогут так резко и быстро остыть!!!

Расчет и монтаж ИТП.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Спор на форуме - как олимпиада для умственно отсталых: даже если ты победил, то все равно дурак.
Господа. Эксперемент ставился еще на холодной системе монтажниками которые до сих пор не могут обьяснить что происходит.Я согласен что эксперемент не совсем корректен но почему в контурах с радиаторами давление при анологичных "эксперементах стоит практически мертво что на холодных что на горячих. Этаж у меня только один контуров одинадцать по проекту площадь 120 кв м Коллектора с воздушниками выше пола на 50-60 см.Манометр ставил не я
С уважением
PS С отдельными контурами таже ситуация
PPs Так как с коллекторами быть менять или так сойдет реально тяжело точно отбалансировать
С уважением
PS С отдельными контурами таже ситуация
PPs Так как с коллекторами быть менять или так сойдет реально тяжело точно отбалансировать
Последний раз редактировалось masan 18 фев 2009, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Я конечно не гений... Нууу очень хочется