проблема с виссманом
после скачка напряженния нo vitogas 100 полетела высоковольтная плата контролер(300GC1),топочный автомат.Временно поменяли конроллер (100GC1),топочный автомат.Котёл перестал розжигаться,хотя контроллер показывает наличие пламени.Кто-нибудь сталкивался с этим?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: проблема с виссманом
[quote="1111";p="15696348"]контролер(300GC1)[/quote]
Что-то не нашёл такого в каталогах...
Витотроник показывает наличие не самого пламени, а команды розжига.
Был случай - у Витолы после скачка напряжения сгорели предохранители в Витотронике и обмотка газового клапана.
Что-то не нашёл такого в каталогах...
Витотроник показывает наличие не самого пламени, а команды розжига.
Был случай - у Витолы после скачка напряжения сгорели предохранители в Витотронике и обмотка газового клапана.

- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
to гpязнуля
Да, если Вы имеете в виду срабатывание защитного термореле, то, вроде бы, картина такая же бывает - отсутствие аварийного сообщения.
Кстати, точно не помню, но, кажется, при какой-то пониженной температуре Висмановские защитные термореле срабатывают так же как и при аварийно высокой температуре.
Да, если Вы имеете в виду срабатывание защитного термореле, то, вроде бы, картина такая же бывает - отсутствие аварийного сообщения.
Кстати, точно не помню, но, кажется, при какой-то пониженной температуре Висмановские защитные термореле срабатывают так же как и при аварийно высокой температуре.