проблема с виссманом

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

проблема с виссманом

Сообщение 1111 »

после скачка напряженния нo vitogas 100 полетела высоковольтная плата контролер(300GC1),топочный автомат.Временно поменяли конроллер (100GC1),топочный автомат.Котёл перестал розжигаться,хотя контроллер показывает наличие пламени.Кто-нибудь сталкивался с этим?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: проблема с виссманом

Сообщение tiptop »

[quote="1111";p="15696348"]контролер(300GC1)[/quote]
Что-то не нашёл такого в каталогах...
Витотроник показывает наличие не самого пламени, а команды розжига.
Был случай - у Витолы после скачка напряжения сгорели предохранители в Витотронике и обмотка газового клапана.
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Контролер временно заменили на новый,клапана проверили работают. контролер должен видеть по току ионизации ,что пламени нет.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

За наличием пламени следит не контроллер, а топочный автомат.
А, может быть, у вас в газопровод воздух попал ?
Расход газа у запальника мизерный - при первом розжиге котла, бывает, по два десятка раз приходится его запускать, пока газ не подойдёт...
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Контролер через топочник всё равно должен видеть что , пламени нет ,а он показывает нароботку горелки 2часа . Проблема в том ,что даже розжиг не идёт. Я думаю, что проблема в топочнике ,хотя он новый.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Даже искра не щёлкает ?
Точно не помню, кажется, при tвоздуха ниже 15*С какие-то топочные автоматы могут и не работать.
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Нет не шелкает.Насчёт температуры первый раз слышу. В принципе с такими топочниками запускали и при минусовой температуре.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Может быть, в топочник не вставили какой-нибудь разъём с перемычкой (или с резистором, не помню, что-то такое там бывает) ?
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Нет с этим всё в порядке.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Попробуйте погреть топочник тёплым воздухом. :)
Изображение

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Спасибо за совет ,попробую после праздников.

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

топочный автомат имеет марку?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

фазу ноль не перепутали?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Нет,с фазой всё впорядке.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Очень похоже на сработку 'тупого' пред термостата .
Напольники висмаки плохо знаю.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

to гpязнуля
Да, если Вы имеете в виду срабатывание защитного термореле, то, вроде бы, картина такая же бывает - отсутствие аварийного сообщения.
Кстати, точно не помню, но, кажется, при какой-то пониженной температуре Висмановские защитные термореле срабатывают так же как и при аварийно высокой температуре. :)
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну и что там с виссмаком?

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Сегодня испытал этот топочник на робочем котле,результат такой-же. Грел его феном ,не помогло.Тепер ждём новый.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="1111";p="15696348"]Временно поменяли конроллер (100GC1),топочный автомат.[/quote]
[quote="1111";p="15696773"]Сегодня испытал этот топочник на робочем котле,результат такой-же. Грел его феном ,не помогло.[/quote]
Два топочника неисправны ? :roll:
Изображение

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

[quote="vgy7";p="15696459"]топочный автомат имеет марку?[/quote]


неузнал?

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»