Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vectra20
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 14:02
Репутация: 0
Откуда: киев

гидрострелка

Сообщение vectra20 »

народ,я конечно извиняюсь(не спец я в этом деле) скиньте кто нибудь чертёж гидрострелки(в разрезе)
Причина просьбы:
будет монтироватся котёл протерм 40KLO(2-х этажный дом)
Перечитал форум,пришёл к выводу что нужна гидрострелка(что-бы со временем на хряцнула чугунина).
Кадры которые будут устанавливать,предлагают без неё.Мол будет работать всё отлично.Схему обвязки собираются применить Протермовскую(как в инструкции) плюс гребёнки для развода по этажам.Заранее благодарю и извиняюсь если изложил суть не совсем профисионально

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

счтиаете расход теплоносителя при разности температур 15...20С на мощность 40 кВт.
считаете стрелку по максимально допустимой скорости в коллекторах 1м/с (рекомендуется 0,8-0,9м/с) и по правилу трех диаметров (один из подходов к расчету) строите чертеж.

Изображение

а вообще раз вы з Украины купите готовый зональный комплект (DIM -комплект от Immergas) в форме небольшого ящика на стенку, со встроенной стрелкой, тремя зональными насосами и возможностью подключения отдельных термостатов для каждой зоны и вам проще будет и аккуратней получится. если вопросы будут дам ссылку на девайс.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

С цыферьками малеха промахнулись :D
Скорость на входе в стрелку не должна превышать 0,5м/с, по самой стрелке 0,1м/с. А если конкретнее, то гляньте немецкую документацию у них всё точно.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не спорю может у немцев и так, (да кто и этих буржуев поймет, каждый советует по разному) :D
например рекомендации De dietrich (из брошюры "Гидравлика котельных"):
- Использование правила 3D (правило трех диаметров).
- Скорость движения воды в коллекторах от 0,7 до 0,9 м/с.
- Скорость движения воды в распределителе не больше 0,1 м/с.

в данном случае больший диаметр уж точно хуже не сделает.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="sander";p="15697695"]...рекомендации De dietrich...[/quote]Они мне никогда не нравились :evil:
Я-то обычно пользую наши(нормативные) минимальные скорости. А то ведь в котельных-то разрешены скорости до 3м/с, но ведь это уже звук.
Как-то в проектный институт поехали проект котельни пристыковывать к их системе отопления. Тётки в шоке... у нас из котельни Ду50 выходит, а у них розливы Ду65 3шт. Тяжко нам пришлось :mrgreen: ониж не понимают что такое коллектор. И ничё 3-й год работает на удивление тётушек.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

vectra20
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 14:02
Репутация: 0
Откуда: киев

Сообщение vectra20 »

Всем большое спасибо,в частности за идею Immargas

Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:

[quote="vectra20";p="15697702"]Всем большое спасибо,в частности за идею Immargas[/quote]
Да,кстати оказывеется эти стрелки есть в продаже.
А по поводу того что может репнуть чугунина - гидрострелка это решение волроса,или есть другие варианты избежать аварию???

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

а собственно вы чего боитесь? подачи холодной обратки в разогретую секцию чугуна? не знаю сможет ли с этим справиться стрелка.
есть еще схемы с насосом на байпасной линии, насос включается по термостату на подмес подачи в обратку если обратка ниже определенной температуры, такую схему по моему называют еще "антиконденсатный насос".
более опытные коллеги поправят если я ошибаюсь.

vectra20
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2009, 14:02
Репутация: 0
Откуда: киев

Сообщение vectra20 »

Такое решение я уже где-то на форуме встречал(даже схемку сохранил).
Токо есть момент непонятный: датчик или термостат устанавливать нужно наверное подальше от котла на обратке?Ну чтоб насос успел отреагировать и качнуть тёплой воды

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ставь стрелку, не забивайся с насосами. На 40кВт, при дельте 20гр, расход будет, примерно, 1,7куба в час. Диаметр стрелки 76 (скорость 0,11м/с) или 89 (скорость 0,08м/с).
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

если покумекать, то при использовании стандартного зонального ящика (типа иммергаз) например на 3 высокотемпературные зоны:
котел отработал положенное время и все 3 термостата отключились по достижению температуры в помещениях. после простоя вероятность того что сработают все три термостата одновременно невелика. скоре всего включится сначала одна зона. на котел пойдет запрос на включение. так как расход котлового насоса будет больше чем зонального (если все подобрано правильно) то через стрелку пойдет подмес подачи в обратку (со стороны котла) с повышением температуры обратки котла и таким образом проблема температурного шока решается...
последующее срабатывание других зональных термостатов уже ничего плохого не сделает.

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Какой обьем системы?мошность котла? Если меньше 65КВт,то смысла в стрелке нет. При условие ,что на 1КВт котла меньше 10 литров обьема системы.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

[quote="vectra20";p="15697702"]А по поводу того что может репнуть чугунина - гидрострелка это решение волроса,или есть другие варианты избежать аварию???[/quote]

советую просто сделать котловой контур циркуляции - поставить котловой насос с перемычкой.
Изображение

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

GuTherm
кстати итальянцы (caleffi) тоже рекомендуют скорости в патрубках до 0,9 м/с для метода трех диаметров и 1,2 м/с для метода "Альтернативный метод атаки" (сорри за дословный перевод).

Тут наверное выбор за рациональной достаточностью диаметра. :roll:
ведь в случае описанном топикстартером стрелка будет использоваться только для развязки контуров и обеспечения постоянного расхода через котловой контур и большой необходимости в минимальной скорости для осаждения грязюки нету.

Кстати смотрел в фабричных горизонтальных стрелках (стрелки из комплектов ящиков) диаметры патрубков подключения:
вход выход котла 3/4
подключение зональных насосов и обраток - под медь 18

Изображение

по фото просьба не прикалываться, ящик не обвязан а просто висит на стненке как образец подключения по электрике к навесному котлу

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

У нас в где-то встречаются такие циферьки:
0,5м/с максимальная скорость для воздухоотделения в вертикальном стояке.
0,1м/с максимальная скорость в шламоотделителях, не путать с фильтрами.

Для уменьшения габаритов разные производители применяют разные хитрости в конструкциях самих разделителей - перегородки перфорированные, магнитные улавливатели, направляющие, смещение осей и т.д. Но все эти меры только повыщают гидравлическое сопротивление стрелок, что в общем-то не есть хорошо.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.