подскажите чайнику

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Для сжиженного газа я так понимаю у вас стоят баллоны с газом и редуктор чтобы газ регулировать. Опишите все это и какие были сделаны действия для перевода котла на сжиженный газ. Просто некоторые редуктора не поддерживают нужного давления и дают побольше, при этом газовый клапан блокируется. Еще какая мощность котла и сколько баллонов газа одновременно подключили. На один баллон можно подключить 10 кВт.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

смущает зависимость от температуры за бортом. может что то с тягой?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Давление газа какое при разной температуре?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Zlon";p="15698179"]вот насчет тяги не знаю ...[/quote]
Проверьте. Приток в надлежащем объеме обеспечен? Поэкспериментируйти с ним - откройте настежь окно и посмотрите на результат. Проверьте чистоту и расположение электродов поджига. Для пропана их размещение может быть чуть иным, чем для метана.
Потом можете грешить на катушку зажигания - возможно, она потребует замены. У меня был такой косяк. :lol:
P.S. Красное пламя - не есть гуд. Но лучше ничего не трогать, если не понимаешь. И вообще, все это знать и делать должны те, кто запускал котел и газовую систему.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

В натуре не лазейте сами в газовую часть котла. Или представтесь - если занимаетесь этим проф-но.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Проверь чистоту и целостность электрода розжига. Можа шунтируется по грязи или пробой изолятора.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»