Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Нова Флорида (вело компакт) не включается турбина

Сообщение фил »

Я занимаюсь монтажом , а не ремонтом котлов , но простые вещи типо крутнуть насос или почистить турбину могу . Дело в том что сервис ( водная техника ) отказался устранять неисправность , так как ИТП находится в санузле . На мое предложение снять унитаз и вызвать другого сервисанта :lol: увидел в глазах раздумье , ну да ладно . Выпросил новый пресостат , замена ничего не дала . Я этот котел устанавил года два назад в небольшом магазинчике и как бы несу ответственность . Да , при включении котла включается и насос , лампочки зеленые потом загорается оранжевая .
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Проверьте правильность подключения пресостата, попробуйте наоборот. Старый мог просто выйти из строя или конденсат попал в трубку, трубка на входе заср..лась. Обычно проблемы с пресостатами у тех кто как-раз-таки разбирается и подключает не как было, а экспериментирует и в ходе эксперимента забыват где что было. Ключевая фраза - "там разряжение, а не как может показаться, давление" обычно помогает.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

фил
Проверьте личку!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

:shock: и вот зачем себе искать на голову проблемы. о чем раньше думали ставя котел в санузле? авось не поломается а через год два ко мне уже никаких претензий?

котел включает турбину при попытке розжига? может не в прессостате дела а в вентиляторе?

фил
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 01 дек 2007, 12:01
Репутация: 0
Откуда: Николаев

Сообщение фил »

Ставил новый пресостат вместо старого , менял местами трубочки , молчит турбина . Насчет санузла , так я хозяину говорил при установке котла - ему побаробану было , вымутил акт на пуск газа ну и довольный как слон .
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Проверь подаётся ли питание на вентилятор?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

фил
Не мучься, а замени реле турбины. Такое уже бывало. Пока это реле не включится, не будет питания цепи газового клапана и цепи розжига.

Аватара пользователя
sergey 73
Любитель
Любитель
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 20 окт 2007, 11:33
Репутация: 8
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Сообщение sergey 73 »

Пресостат ни причём, чтобы убедится в этом сэмитируй его руками, а вообще слушай Лавришина, он плохого не посоветует!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

точно или реле или сам вентилятор бывает что смазка густеет и не врашается
проверь напругу на вентиляторе и все от этого и танцуй
сначала включается вентилятор а затем проверка прессостата

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

фил
Я вам в личке даже указал которое реле проверить!
Неужели тяжело проверить! :mrgreen:
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586