Стоит ли ставить автоматическое включение/выключение насоса?

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Евгений 1981
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 11:41
Репутация: 0

Стоит ли ставить автоматическое включение/выключение насоса?

Сообщение Евгений 1981 »

Есть ли смысл ставить автоматику на вкл/выкл насоса по давлению, если задвижки перед/за насосом всё равно закрываются вручную?
В системе бездельничает электроконтактный манометр, хочется его задействовать, но тогда наверное надо ставить возле насоса задвижки с электроприводом вместо обычных ручных задвижек (запирание насоса необходимо при каждом вкл/выкл в целях безопасности - давление высокое)
Вкл/выкл происходит нечасто и в любом случае возле агрегата присутствуют люди, стало быть придётся всё-таки ограничиться ручным режимом работы :oops:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А че за насос? Водопровод? Отопление? Нефть? Зачем включаете?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Есть УПП- устройство плавного пуска. Заменяет задвижку и слесарей. Что значит давление высокое?

Евгений 1981
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 11:41
Репутация: 0

Сообщение Евгений 1981 »

Это насосная установка для испытания ёмкостей подвысоким давлением (1000 атм). Сначала качает насос низкого давления, потом он выключается (вручную), запирается запорными вентилями (ручными).
Включается насос высокго давления (вручную), накачивает очень высокое давление, выключается (электроконтактным манометром), запирается вентилями (ручными), система с испытуемой ёмкостью выдерживается запертой под высоким давлением необходимое время (например 30 мин), потом вентиля открываются, давление падает.
Вентили в системе ручные, имеется электроконтактный манометр, который может отключать насос высокого давления в любых двух заданных точках по давлению. :idea:

Евгений 1981
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 окт 2008, 11:41
Репутация: 0

Сообщение Евгений 1981 »

Рабочая жидкость - вода (лёгкий раствор эмульсола). Устройство плавного пуска не требуется...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Че то агрегат испытательный у вас не до конца сделанный...
Все гениальное - просто.

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»