Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Будет ли работать ?
Прошу прокоментировать схему . Котел 24 кВт Demrad 2-х контурный . Первый этаж Т/П 92м2 ( 5 контуров) , 3 радиатора + п/с 7500Вт . Второй этаж 7 радиаторов 8200Вт. Суммарная мощность 15700Вт. Можно ли обойтись без насоса на контуре 1 и 2 этажей надеясь только на насос котла ? (на чертеже насос т/п по запарке влипил на обратку,
прошу не глумиться )

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
если на теплый пол свой коллектор с расходомерами, своим одним насосом - то работать будет, и балансировать можно вслучае чего будет контура. На остальную разводку насоса котла хватит - единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать (регулировать) потом.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему. ТП и Радиаторы через контур отопления запитываем, а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера - тем самым в летнем режиме у нас всегда в санузлах работают полотенцесушители, когда выключено отопление, так удобно.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Все радиаторы и п/с осчастливил баратейными крантиками ( на них денег хватает )Dim@ писал(а):единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать
Dim@ писал(а):я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему.
Очень жеское ограничение в финансах ( заказчик то ли беден , то ли скуп , то ли недалекийDim@ писал(а):а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера

Забыл контур ванной . Средняя длина контура 75 м при шаге 0,2 и 0,15гpязнуля писал(а):5 контуров на 100 квадратов тп? Сомннительно.