Будет ли работать ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
min
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 23:11
Репутация: 0

Будет ли работать ?

Сообщение min »

Прошу прокоментировать схему . Котел 24 кВт Demrad 2-х контурный . Первый этаж Т/П 92м2 ( 5 контуров) , 3 радиатора + п/с 7500Вт . Второй этаж 7 радиаторов 8200Вт. Суммарная мощность 15700Вт. Можно ли обойтись без насоса на контуре 1 и 2 этажей надеясь только на насос котла ? (на чертеже насос т/п по запарке влипил на обратку, :oops: прошу не глумиться )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Koch
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 22:04
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Koch »

Где насосы на контуры радиаторов?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

если на теплый пол свой коллектор с расходомерами, своим одним насосом - то работать будет, и балансировать можно вслучае чего будет контура. На остальную разводку насоса котла хватит - единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать (регулировать) потом.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

правда проблема проточных настенников - в летнем режиме в Вашем случае ТП, радиаторы и полотенцесушка работать не будет... неудобно однако.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему. ТП и Радиаторы через контур отопления запитываем, а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера - тем самым в летнем режиме у нас всегда в санузлах работают полотенцесушители, когда выключено отопление, так удобно.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

5 контуров на 100 квадратов тп? Сомннительно. Длина петли больше 120 метров, плохо. Добавь еще 5 контуров.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Радиаторы будут сильно тормозить пока обратка полов не прогреется. Без стрелки и насоса в межсезонье фигня получается.
Встретил дизайнера - убей сразу!

min
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 23:11
Репутация: 0

Сообщение min »

Dim@ писал(а):единственное поставте краны на радиаторы с балансировкой шоб можно было их поджать
Все радиаторы и п/с осчастливил баратейными крантиками ( на них денег хватает )
Dim@ писал(а):я обычно предлагаю одноконтурный настенник и накопительный бойлер к нему.
Dim@ писал(а):а полотенцесушки в санузлах через рециркуляцию ГВС бойлера
Очень жеское ограничение в финансах ( заказчик то ли беден , то ли скуп , то ли недалекий :shock: ) отсюда собственно и отсутствие и гидрострелки и насосов контуров и рециркуляции ГВС и всех тех приятных "мелочей" которые делают и нам и им "хорошо".
гpязнуля писал(а):5 контуров на 100 квадратов тп? Сомннительно.
Забыл контур ванной . Средняя длина контура 75 м при шаге 0,2 и 0,15