Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Про 50л не понял - это расширительный бак на отопление ?
И с какой целью переносить датчик потока ?
И с какой целью переносить датчик потока ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
50л - 'нагрузка' для котла в режиме лето. Котел и зимой и летом включен в режиме отопления. Система отключема краниками.
Зимой подогрев церкуляции произойдет при протоке через то - отопление работает. Без включения ражима гвс.
Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление, и вода подогреется.
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.
Зимой подогрев церкуляции произойдет при протоке через то - отопление работает. Без включения ражима гвс.
Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление, и вода подогреется.
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Ну теоретически всё конечно правильно , но надо смотреть на практике на сколько градусов будет вода остывать в бойлере . Вообще изначально задача была иметь горячую воду в бойлере всегда и само кольцо циркуляции предназначено только для этого потому как тянуть его до дальнего крана или же до ближнего нет никакой возможности .
Сама циркуляция только для этого и предполагалась чтобы включался датчик потока и гнал ГВ в бойлер
Термостат бойлера как задействовать здесь я не знаю , потому и думал по поводу циркуляции с насосом и встроенным в него термостатом и таймером , если вода в бойлере будет падать макс. на 5 гр. в сутки то за сутки будет достаточно одного включения цирк. насоса чтобы догреть воду . Сама постоянная циркуляция в этом кольце не имеет никакого смысла - гонять 10м. горячей воды из бойлера в котёл под фундаментом дома , спрашивается зачем ...Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.

Сама циркуляция только для этого и предполагалась чтобы включался датчик потока и гнал ГВ в бойлер
Включался датчик потока И ГНАЛ...?
Датчик гнал? Датчик гать не может,хотя может, но это правильней наз вать 'глючит'.
Горелка - греет, насос - гонит, а датчик говорит - 'кран открыт', но при церк кран закрыт, поэтому датчик и выносим.
Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
Датчик гнал? Датчик гать не может,хотя может, но это правильней наз вать 'глючит'.
Горелка - греет, насос - гонит, а датчик говорит - 'кран открыт', но при церк кран закрыт, поэтому датчик и выносим.
Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)
Ну вообще понятно ведь о чём речь шла и в каком контексте .Включался датчик потока И ГНАЛ...?
Вообще только на насос при первоначальной схеме-то и расчитывал для устройства циркуляции , всё куплено - осталось только собрать , вынос датчика за пределы котла даст только 'пустую' циркуляцию без нагрева а надо ведь с точностью до наоборот - работает насос значит и горелка должна работать , получили на насосе температуру 55гр. значит и на выходе из обесточенного бойлера имеем горячую воду - собственно это всё что нужно .Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
Ладно , спасибо всем за содержательную дискуссию , Вам в особенности - буду собирать систему ,ждать газа в трубе и смотреть что будет на практике - как будут какие-то результаты обязательно тут отпишусь сообщу , что же всё таки получилось и каким образом !
Здравствуйте "гpязнуля" - I need help
Ну собственно сегодня был торжественный запуск котла , отопление работает , ГВС тоже , циркуляция - НЕТ
Ситуация следующая : насос гоняет воду , котёл её греет и циркуляция работает когда подача на разбор идёт в обход водонагревателя - во как! . Стоит только пустить подачу ГВ с котла не напрямую на разбор а через бойлер - тишина , насос качает , котёл не видит потока - сижу чешу репу , как так - где-то засада с давлением и насос почему-то не может гнать воду в бойлер
Есть какие-то варианты как победить это ?

Ну собственно сегодня был торжественный запуск котла , отопление работает , ГВС тоже , циркуляция - НЕТ

Ситуация следующая : насос гоняет воду , котёл её греет и циркуляция работает когда подача на разбор идёт в обход водонагревателя - во как! . Стоит только пустить подачу ГВ с котла не напрямую на разбор а через бойлер - тишина , насос качает , котёл не видит потока - сижу чешу репу , как так - где-то засада с давлением и насос почему-то не может гнать воду в бойлер

Есть какие-то варианты как победить это ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.
Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.
Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
по верхней фотке вроде все правильно смонтировано - единственное насос поправьте - что бы он вертикально стоял, а не вниз был опущен как сейчас.
С нижней схемой запутанно все, непонятно - нарисуйте её схематично лучше от руки, что бы понятнее было.
С нижней схемой запутанно все, непонятно - нарисуйте её схематично лучше от руки, что бы понятнее было.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!
Re:
гpязнуля писал(а):А при отключенном бойлере котел цыркуль видит. Режим лето, краны закрыты, включаешь насос, котел стартует на гвс?
Да , всё верно - при отключенном бойлере котёл видит поток и стартует на ГВС , стоит открыть подачу на бойлер и перекрыть линию в обход бойлера - котёл не видит потока и циркуляции через бойлер нету
Сегодня нарисую схемку обвязки возле бойлера
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Чего тут думать то? Схема неработоспособная! Высылайте денег по смс - нарисую как все должно бытьAlfaX писал(а):Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.
Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м