Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Да, если таки есть желание побыстрей уложить котёл и пустить через него рециркуляцию, то лучше рассматривать девайс с режимом комфорт. Т.к меня например, терзают смутные сомненья что датчик воообще среагирует на проток оставшийся после обратного клапана.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Датчик на церк насос сработает. Не сомневайтесь.
Затактует? Почему?
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Сообщение AlfaX »

Про 50л не понял - это расширительный бак на отопление ?
И с какой целью переносить датчик потока ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Как вода должна греться котлом когда работает цирк. насос если датчик потока только на ХВ висит ?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

50л - 'нагрузка' для котла в режиме лето. Котел и зимой и летом включен в режиме отопления. Система отключема краниками.
Зимой подогрев церкуляции произойдет при протоке через то - отопление работает. Без включения ражима гвс.
Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление, и вода подогреется.
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Сообщение AlfaX »

Ну теоретически всё конечно правильно , но надо смотреть на практике на сколько градусов будет вода остывать в бойлере . Вообще изначально задача была иметь горячую воду в бойлере всегда и само кольцо циркуляции предназначено только для этого потому как тянуть его до дальнего крана или же до ближнего нет никакой возможности .
Летом как только остынет бойлер термостат бойлера включит котел на отопление
Термостат бойлера как задействовать здесь я не знаю , потому и думал по поводу циркуляции с насосом и встроенным в него термостатом и таймером , если вода в бойлере будет падать макс. на 5 гр. в сутки то за сутки будет достаточно одного включения цирк. насоса чтобы догреть воду . Сама постоянная циркуляция в этом кольце не имеет никакого смысла - гонять 10м. горячей воды из бойлера в котёл под фундаментом дома , спрашивается зачем ...
Датчик вынисен что бы 'не видил' церкуляцию, но включал гвс при разборе воды.
:shock:
Сама циркуляция только для этого и предполагалась чтобы включался датчик потока и гнал ГВ в бойлер

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Включался датчик потока И ГНАЛ...?
Датчик гнал? Датчик гать не может,хотя может, но это правильней наз вать 'глючит'.
Горелка - греет, насос - гонит, а датчик говорит - 'кран открыт', но при церк кран закрыт, поэтому датчик и выносим.
Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re: Циркуляция ГВС (котёл+эл.бойлер)

Сообщение AlfaX »

Включался датчик потока И ГНАЛ...?
Ну вообще понятно ведь о чём речь шла и в каком контексте .
Ничё не понял. Ну поставь насос с таймером, хуже не бут.
Вообще только на насос при первоначальной схеме-то и расчитывал для устройства циркуляции , всё куплено - осталось только собрать , вынос датчика за пределы котла даст только 'пустую' циркуляцию без нагрева а надо ведь с точностью до наоборот - работает насос значит и горелка должна работать , получили на насосе температуру 55гр. значит и на выходе из обесточенного бойлера имеем горячую воду - собственно это всё что нужно .
Ладно , спасибо всем за содержательную дискуссию , Вам в особенности - буду собирать систему ,ждать газа в трубе и смотреть что будет на практике - как будут какие-то результаты обязательно тут отпишусь сообщу , что же всё таки получилось и каким образом !

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Пустой циркуляция не будет, котел всегда в режиме отопление!
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Здравствуйте "гpязнуля" - I need help :D
Ну собственно сегодня был торжественный запуск котла , отопление работает , ГВС тоже , циркуляция - НЕТ :mrgreen:
Ситуация следующая : насос гоняет воду , котёл её греет и циркуляция работает когда подача на разбор идёт в обход водонагревателя - во как! . Стоит только пустить подачу ГВ с котла не напрямую на разбор а через бойлер - тишина , насос качает , котёл не видит потока - сижу чешу репу , как так - где-то засада с давлением и насос почему-то не может гнать воду в бойлер :?:
Есть какие-то варианты как победить это ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ага! Я нашел инвестора!
Нарисуй всю схему по простому, насос и клапана обязательно, все рисуй по факту. И кинь хар насоса, искать лень. Разберемся.
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.

Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Блин, мелко. С телефона не вижу.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А при отключенном бойлере котел цыркуль видит. Режим лето, краны закрыты, включаешь насос, котел стартует на гвс?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
К.П.Д.
Любитель
Любитель
Сообщения: 403
Зарегистрирован: 14 фев 2007, 13:57
Репутация: 6
Откуда: Ростов-на-Дону

Сообщение К.П.Д. »

Вряд ли он стартует на ГВС, скорее "комфорт" работает, когда вода остывает до определённой температуры.
Для этого насоса докрена клапанов, на бойлере он не нужен, убрать его или внутренность выломать, может и зациркулирует. :mrgreen:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

по верхней фотке вроде все правильно смонтировано - единственное насос поправьте - что бы он вертикально стоял, а не вниз был опущен как сейчас.
С нижней схемой запутанно все, непонятно - нарисуйте её схематично лучше от руки, что бы понятнее было.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Re:

Сообщение AlfaX »

гpязнуля писал(а):А при отключенном бойлере котел цыркуль видит. Режим лето, краны закрыты, включаешь насос, котел стартует на гвс?

Да , всё верно - при отключенном бойлере котёл видит поток и стартует на ГВС , стоит открыть подачу на бойлер и перекрыть линию в обход бойлера - котёл не видит потока и циркуляции через бойлер нету
Сегодня нарисую схемку обвязки возле бойлера

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

AlfaX писал(а):Ну в схеме ничего не изменилось с того момента ,систему собирал по ней - единственно что кранов на схеме некоторых нет , ну я не думаю что это принципиально . Ну вот вообще по факту за пол дня тестов ,ГВ в кранах появляется достаточно быстро (ну то есть как и было раньше , только теперь без бойлера)
По факту циркуляция работает без бойлера очень даже ничего - то есть задача получать воду не дольше чем раньше - выполнена ,но лучше конечно было бы с бойлером , тогда можно было бы греть воду по команде термостата бойлера - подсоеденив контакты тена на питание цирк. насоса.

Grundfos 15-14 BUT
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт
Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура от +2 до +95 °С
Присоединение Rp 1/2"
Рекомендуемый подъем 0.93 м
Рекомендуемый расход 0.38 м3/ч
Макс. напор 1.4 м

ВЛОЖЕНИЯ
Чего тут думать то? Схема неработоспособная! Высылайте денег по смс - нарисую как все должно быть :D
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Дим, скоко денег? Решиш задачу, а не решишь вдвойне вернешь? :)
Встретил дизайнера - убей сразу!

AlfaX
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24 июл 2009, 09:31
Репутация: 0

Сообщение AlfaX »

Да ,хотелось бы услышать в чём косяк , а насчёт денег - пиво по почте могу выслать :)

Ответить