Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

замена угольного котла на электрический.

Сообщение nait »

Добрый день, момогите с выбором:

Стояло 2 угольных котла "Универсал 6" Работали параллельно. Если один ломался, второй впринципе справлялся.Мощность их неизвестена. Решили заменить их на электрический(кие). Общая отапливаемая площадь 2352 кв.м. Стены кирпичные. Высота потолка 2,6 м.
Вопросы:
-Сколько котлов ставить, два или достаточного одного мощного(если такие бывают)
-Какую мощность котла выбрать
-какой фирме отдать предпочтение

Спасибо всем за любую информацию.

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Re: замена угольного котла на электрический.

Сообщение nait »

Прошу прощения, общая площадь 1176 кв.м.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

конечно лучше два, Эван - 60 кВт (ЭПО 60)
там линейка до 240 кВт, выбирайте.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

Их как раз и рассматривал, спасибо! только смотрел 84 квт каждый- если будет запас ничего же страшного нет??

А как они регулируются, автоматически взависимости от температуры воздуха или теплоносителя??? Или автоматики там нет вообще??

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Теплоносителя, но в случае с электричеством, я бы обязательно добавил автоматику с температурой воздуха
что бы лишние кВт не расходовать. а мощность надо по теплопотерям прикинуть. стены, крыша, окна.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Просто после 60кВт там ценник сильно в гору идет 34 -54 тр.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

я нашел за 46540, в принципе нормально. А что это за автоматика? как она передает информацию на котел? На котле есть специальные разъемы и в меню можно выбрать ориентироваться на температуру окружающего воздуха? как вообще происходит данная регулировка? Если температура воздуха упала на 5 градусов, на сколько опустится температура теплоносителя???

Теплопотери подсчитать сейчас сложно, вот уточняю, достаточно ли будет 2х84кВт ??? Дома жилые 2-х этажные. 4 дома по 194 кв.м. плюс одно помещение общей площадью 400 кв.м.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

nait писал(а):А что это за автоматика? как она передает информацию на котел?
В общем случае у котлов есть клеммы для подключения комнатных термостатов. (на заводе ставится перемычка между ними) И только таким образом информация и передаётся. Есть запрос на тепло - контакт замыкается, нет - размыкается. А "меню" как такового в электрокотлах не припомню :)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Стоит ли садиться на электричество. Может вернуться к углю, но на более высоком уровне?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32775" onclick="window.open(this.href);return false;
ing

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

А разрешение на мощность от электросетевиков есть?
Все гениальное - просто.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

а не проще 5 котлов поставить, и потери на теплотрассе меньше.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Котелок писал(а):а не проще 5 котлов поставить,
Кстати, вариант более разумный, на мой взгляд.
"Без измерений нет испытаний!"

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

есть готовая котельная, из трудозатрат только замена котлов. Если для каждого дома отдельный котел ставить, нужно всю схему менять, плюс место нужно под эти котлы, плюс дополнительные насосы, считаю при готовом решении переделывать всю схему смысла нет. Да и зима уже не за горами.

А вот по поводу потерь на теплотрассе впринципе важно, но я считаю, взял достаточный запас по мощности, или нет???

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

nait писал(а):плюс дополнительные насосы,
А как сейчас дома к теплотрассе подключены? Как радиаторы что-ли? (другого сравнения не придумалось):)
"Без измерений нет испытаний!"

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Re:

Сообщение nait »

Mij-gan писал(а): А как сейчас дома к теплотрассе подключены? Как радиаторы что-ли? (другого сравнения не придумалось):)
ну да, можно и так сказать )))

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

А как по другому можно подключить дома к теплотрассе :mrgreen:
Да, если переделок надо по минимуму, то замена в котельной.
но мне кажется врезать котелок и насос в домовую систему - день работы. итого 5 дней.
правда в сумме выдет чуть дороже.
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Угадал :)
Ну ещё один вариант с несколькью котлами: 1. Выбирается электрокотёл со встроенным насосом, группой безопасности и расширительным баком (Дакон, Протерм, далее по списку )
2. Врезаются отсечные краны на подаче и обратке каждого дома
3. Между подачей и обраткой врезается котёл (с отсечными кранами для ремонтопригодности)
4. В котельной устанавливается-таки котёл на отопление "отдельного помещения" + резерв мощности "для поддержания штанов"
Как это будет работать: в штатном режиме каждый дом отапливается автономно, что позволяет во-первых поддерживать в каждом доме необходимую температуру, а во-вторых вести учёт электричества раздельно. Котёл в котельной греет отдельное помещение
При выходе одного из котлов из строя схема работы возвращается к исходному варианту простым открытием 2-х кранов и перекрытием кранов, отсекающих котёл. И аварийный дом греется котлом в котельной, пока ремонтируется котёл дома.
Как-то так. А если котлы врезать в подачу, то можно получить практически каскад :)
P.S. Сильно не пинать, это общая концепция
"Без измерений нет испытаний!"

nait
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 08:49
Репутация: 0

Сообщение nait »

Также к каждому дому нужно вести дополнительное электро-питание, дополнительно подвод воды для поддержания давления, да еще дополнительных работ сколько. Вопрос что выгадывать? чтоб только не терять теплопотери на трассе? Тем более в электричестве вопрос вообще не стоял: начальство сказало сколько нужно, столько и бери! Интересует меня достаточно ли мне будет этих двух котлов???

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

По мощности - теплопотери считать нужно. По переписке это не делается.

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Регион озвучте, но 2х84 кВт на 1200 квадратов - это с хорошим запасом практически для всей РФ.
Делаю тепло