Где поставить расширительный бачок?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

1,5 конешно хватит

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Jino »

Святослав писал(а):
Jino писал(а):И еще идея о попадании воздуха, может через предохранительный клапан?
Нет.
Куда воздуху деваться когда Вы заполняете систему? Подумай об этом. После регулировки трехходового идет балансировка системы вода-воздух и это не его (воздуха) проблема, ему просто не дали нормально выйти. Что делать- читай посты выше, что будет непонятно спрашивай.
В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Re:

Сообщение Jino »

Kokoshino писал(а):1,5 конешно хватит
не помню точно где читал толи к котлу в инструкции то ли к бойлеру, было написано что 1,5 это минимум при котором система будет правильно работать. да и потом манометр на котле стоит в самой нижней точке почти, на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.
неужели нет разницы где ставить бачок на чердаке или в подвале?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Мебранный бак нужно ставить внизу системы. Он тогда работает в оптимальном режиме и наиболее :D удобен для обслуживания.

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение Святослав »

Jino писал(а):...В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.
Вот туда и надо воткнуть автоматический спускник воздуха http://22722.ua.all-biz.info/cat.php?oid=227435" onclick="window.open(this.href);return false;
В воде много растворенного кислорода + пробки+ еще что угодно, из подобных систем, не просто выгнать весь воздух, бывает до трех дней работы котла.
Если расширителя в котле нет, то его надо установить- мембранного типа: http://vashdom.spb.ru/goodsbr411-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ближе к обратке котла, тут ребята всё подробно пишут.
Аварийный на 3 bar вроде есть, по моему что-то писал.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение tiptop »

Jino писал(а): на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.
неужели нет разницы где ставить бачок на чердаке или в подвале?
Разница есть. Совершенно верно.
Давление в подвале максимально.
Туда и поставьте расширительный бак - ему "будет с чем работать".
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Святослав писал(а):бывает до трех дней работы котла.
Бывает и гораза-а-а-аздо дольше. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»