Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Re:
В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.Святослав писал(а):Нет.Jino писал(а):И еще идея о попадании воздуха, может через предохранительный клапан?
Куда воздуху деваться когда Вы заполняете систему? Подумай об этом. После регулировки трехходового идет балансировка системы вода-воздух и это не его (воздуха) проблема, ему просто не дали нормально выйти. Что делать- читай посты выше, что будет непонятно спрашивай.
Re:
не помню точно где читал толи к котлу в инструкции то ли к бойлеру, было написано что 1,5 это минимум при котором система будет правильно работать. да и потом манометр на котле стоит в самой нижней точке почти, на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.Kokoshino писал(а):1,5 конешно хватит
неужели нет разницы где ставить бачок на чердаке или в подвале?
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re: Re:
Вот туда и надо воткнуть автоматический спускник воздуха http://22722.ua.all-biz.info/cat.php?oid=227435" onclick="window.open(this.href);return false;Jino писал(а):...В самом верху стоит выпускной клапан, в него и выходит. заполняю очень медленно через обратку чтобы весь воздух вышел.
В воде много растворенного кислорода + пробки+ еще что угодно, из подобных систем, не просто выгнать весь воздух, бывает до трех дней работы котла.
Если расширителя в котле нет, то его надо установить- мембранного типа: http://vashdom.spb.ru/goodsbr411-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ближе к обратке котла, тут ребята всё подробно пишут.
Аварийный на 3 bar вроде есть, по моему что-то писал.
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Re:
Разница есть. Совершенно верно.Jino писал(а): на него же вода "давит" сверху, а высота от манометра до верхней точки метров 7 точно есть.
неужели нет разницы где ставить бачок на чердаке или в подвале?