Помогите советом.Не греет котел.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Так куда (во что) стучали? Электрод протирали?
Встретил дизайнера - убей сразу!

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

я бы копал в направлении: электроды и их провода, состояние горелки (в том числе и наличие козявок в соплах вентури) плата, клапан (хотя мало вероятно), внешний фактор (наводки, заземление, напряжение)
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

У Иммергазов очень нежная ионизация :D Пылинки на электроде хватает, что б её не видеть. Почистите электрод ионизации и заодно пропылесосьте внутри. И будет дальше работать. Раньше хорошие котлы делали, не то что сейчас - подешевле.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

VikT писал(а):У Иммергазов очень нежная ионизация
первый раз об этом слышу :shock:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

sander писал(а):первый раз об этом слышу
Значит такие попадались :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

имитировать розжиг и на комбинированном электроде можно если очень хочется :lol:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

аристошка писал(а):имитировать розжиг и на комбинированном электроде можно если очень хочется
а можно поподробней?
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Наверное так же, как и с двумя, только подцепить обманку нужно вовремя - не позже, а то ошибка вылезет, но и не раньше.... :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

VikT писал(а):Наверное так же, как и с двумя, только подцепить обманку нужно вовремя - не позже, а то ошибка вылезет, но и не раньше
я думал хитрость какая то есть.
розжиг длится несколько секунд и после воспламенения и можно получить пару киловольт для улучшения настроения :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

sander писал(а):получить пару киловольт для улучшения настроения
Пожалуй, там побольше киловольт будет.
Соответственно, настроение будет вообще супер. :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Flow
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2010, 18:52
Репутация: 0
Откуда: г.Омск

Сообщение Flow »

А у меня в пятницу случай был.
Котёл вкл. даже вспыхивает пламя и сразу тухнет и так сново и сново.
И итоге всегото плохой контакт в электрической коробке, при у величеннии мощности просаживалось напряжение. :shock:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

по схеме розжига смотришь и до транса там где происходит деление цепей на плате имитируешь
диод и резистор 1 ком
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

аристошка писал(а):по схеме розжига смотришь и до транса там где происходит деление цепей на плате имитируешь
диод и резистор 1 ком
хм, можно попробовать.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

аристошка писал(а):там где происходит деление цепей на плате имитируешь
диод и резистор 1 ком
Зачем раскрывать это простым людям :roll:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

RUZALIN писал(а):Зачем раскрывать это простым людям
А ничего в общем-то и не раскрыто :D
аристошка писал(а):резистор 1 ком
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

У Рузалина мания величия :))))))))
"Без измерений нет испытаний!"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ilmany 2 писал(а):а у меня тоже похожая фигня творится, котел раз в два дня гаснет при поджиге. А как мне этот электрод диодом проверить, может и у меня тоже такая проблема? Если это конечно не военная тайна. Прошу для "чайника" описать пошагово
Чайнику не нужно это всё знать.
К тому же, неправильная работа системы контроля пламени - вовсе не единственная причина такой неисправности, а только одна из возможных.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Mij-gan писал(а):У Рузалина мания величия
:oops:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

чайнику и не поможет. так что волнения излишни
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А чё уже чайники с системой контроля пламени? Мож и швабры динамометрические кто юзает?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить