2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
День добрый господа. Интересуют ваши мнения. Котельная 2х600 кВт. Котлы Ferroli Prextherm RSW + горелки Cib Unigas P65. Сильно перегревается дверь одного котла. Хотелось бы выслушать ваши дружеские советы и пожелания, возможные причины данного недоразумения. Завтра еду на место в надежде найти, где собака порылась.
Монтаж и запуск делала местная контора, искали, проверяли...., ща тока руками разводят.
Монтаж и запуск делала местная контора, искали, проверяли...., ща тока руками разводят.
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
А может быть так?:
[quote=tiptop]Есть ещё один момент - в отношении котла.
Не знаю, насколько это обоснованно (на мой взгляд, чем меньше минимальная мощность, тем лучше), но тем не менее:
"8 При работе двухходовых котлов на малых нагрузках <...> возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки"
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ” Р. Ширяев [/quote]
[quote=tiptop]Есть ещё один момент - в отношении котла.
Не знаю, насколько это обоснованно (на мой взгляд, чем меньше минимальная мощность, тем лучше), но тем не менее:
"8 При работе двухходовых котлов на малых нагрузках <...> возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки"
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ “ЖАРОТРУБНИКОВ” Р. Ширяев [/quote]
Встретил дизайнера - убей сразу!
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
выезжал я на сгоревший наш котёл, там котельная была собрана по проекту НИИ, со всеми экспертизами и т.п., 3 МВт. 
только они на жаротрубники не поставили рециркуляционники, и повесили котлы на магистраль параллельно. как итог - получился тупик, дальний котёл имел недостаточный проток. + косяки монтажников и настройщиков (вернее - отсутствие последних при превышении мощности горелки на 45%) = -1котёл за 3 мес.работы котельной
а Вы говорите - экспертиза


только они на жаротрубники не поставили рециркуляционники, и повесили котлы на магистраль параллельно. как итог - получился тупик, дальний котёл имел недостаточный проток. + косяки монтажников и настройщиков (вернее - отсутствие последних при превышении мощности горелки на 45%) = -1котёл за 3 мес.работы котельной

а Вы говорите - экспертиза


"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
На брезентовом поле!" В.Цой
- представитель fondital
- Претендент
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 20:17
- Репутация: 10
- Откуда: Москва
Re:
Эти детали советовали им проверить в первую очередь по телефону, божатся что все в норме.Honda писал(а):Проверить дымоход, плотность примыкания изоляции к дверце котла, уплотнители, нет ли утечек дыма через уплотнитель дверцы, либо через фланец горелки, смотровое окошко.
Проверить настройку горелки.
А не было ли у кого в практике более извращенных причин такого прикола? Может кому рэкс-пэкс-фэкс помогал.
По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
У меня есть схема тепловая в пдэфе, могу попробовать выложить.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Встречал такое явление у других котлов и горелок.euro_by писал(а):Котлы Ferroli Prextherm RSW + горелки Cib Unigas P65. Сильно перегревается дверь одного котла.
Причина - не заполнен специальным термостойким материалом кольцевой зазор между пламенной трубой и абразурой котла (нарушение инструкции по монтажу горелки).

Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Дык это во всех инструкциях прописано, я жж грю, монтажники кричат что все установлено нормально.
Кстати, вот схемка:
Кстати, вот схемка:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
Re: 2х600 кВт. Есть проблемка, перегрев двери, нужен дружеский с
Ещё как только прочитал название темы, сразу подумал про тягу и разряжения в котле, а когда дошёл до этой фразы
то сомнения укрепились ещё больше. Чем, на их взгляд, дымоход лучше? Наверняка выше, больше диаметром, а значит и больше тяга! А какое должно быть разряжение в топке и за котлом по инструкции, наверняка оно нормируется? Так вот, если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания. Отсюда и перегрев, и разрушение обмуровки со временем. У Будеруса к примеру разряжение в топке должно быть около нуля, даже с небольшим плюсом. Так что копайте в это сторону.euro_by писал(а): По длине пламенной трубы горелки были сомнения, но рядом такой же котел и горелка – пашет нормально, а дымоход в проблемном котле говорят даже лучше.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Странно...Алексей-сервис писал(а):если разряжние больше рекомендованного, то при реверсивной топке пламя прижимается к передней стенке слишком большим обратным потоком продуктов сгорания
Как известно, атмосферное давление - где-то 10 000 мм вод.ст. Изменение этой величины на несколько единиц несущественно изменяет плотность уходящих газов - на сотые доли процента. По логике, и объёмный расход (поток продуктов сгорания) должен изменяться так же ничтожно мало...