Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Сообщение awow »

Проблема с повторным автоперезапуском водогрейного газового котла после безаварийной остановки, котел - КСВ-063 (Борисоглебский КМЗ) Электроавтоматика-КСУБ-49-06 .По окончании продувки перед поджигом происходит аварийная остановка с выдачей сигнала "Неисправен пускатель дымососа" и сброс установок температурного режима.Дымосос в конструкции отсутствует, датчик проверки герметичности газовой магистрали настроен по минимуму.Закономерностей в количестве удачных и неудачных повторных запусков не прослеживается. Устойчивые перезапуски идут лишь при минимальной возможной заданной температуры -около 62 градусов.Подобная проблема У всех 3 имеющихся в наличии котлов.Помогите советом,приглашенные спецы ничего не нашли и котлы при них как часы работали.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):сброс установок температурного режима
awow писал(а):Устойчивые перезапуски идут лишь при минимальной возможной заданной температуры -около 62 градусов
Может быть, что-то не то с прошивкой контроллера ?
Изображение

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Сообщение Kokoshino »

awow писал(а):...приглашенные спецы ничего не нашли и котлы при них как часы работали.
Закон Мерфи... Ничего не поделаешь...

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Re: Проблема с автоматикой КСУБ-49-06

Сообщение awow »

Тогда почему на разных котлах и других блоках аналогичные симптомы.Даты изготовления и проверок блоков автоматики несовпадают.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):Электроавтоматика-КСУБ-49-06
Есть на него "схема электрическая объединённая" ?
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Есть функциональная схема горелки и принципиальная блока управления

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):датчик проверки герметичности газовой магистрали настроен по минимуму
А пробовали настроить его на половину присоединительного давления ?
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

На входе в горелку 3 датчика давления- мин, макс и контроль герметичности, третий грубили чуть не до нуля

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):контроль герметичности
пробовали настроить его на половину присоединительного давления ?
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Да, а также выше и ниже половинного значения, безрезультатно. Тип датчика предусматривает срабатывание ниже установленной по шкале границы давления. При 2\3 входного давления установки и выше запуска нет и идет инфа об отказе дымососа (3 мигания лампы)

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):Тип датчика предусматривает срабатывание
Какой тип ?
Если ДЕ-57-2, то поменяйте их на что-нибудь понадёжнее, Dungs, например.
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Dungs-ы и стоят, но даже если другой ненадежный тип, то почему у соседей тот же глюк?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Может быть, там высокоомный вход у контроллера, чувствительный к наводкам напряжения ?
Попробуте подключить этот датчик к БУ06 другими свитыми проводами и напрямую (кратчайшим путём).
Прикрепите к сообщению схему электрическую принципиальную блока.
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Сегодня сделаю, мысль такая была, до реализации не додумался. Низкий поклон за идею!Не в курсе как сбросить Вам схемку, поясните пожалуйста.

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Прокладка одиночного провода с клеммной колодки датчика герметичности к 8 ножке разъема ХР24 блока БУ-06 проблему не решила. Второй провод-общий по питанию у датчиков предельных давлений и датчика герметичности не дублировал. Если дело в наводках, то как еще можно их убрать?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Никак не могу найти описание КСУБ-49-06 , попробуйте изменить время проверки, поставь максимальное.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

awow писал(а):Прокладка одиночного провода с клеммной колодки датчика герметичности к 8 ножке разъема ХР24 блока БУ-06 проблему не решила.
awow писал(а):Если дело в наводках, то как еще можно их убрать?
На разъёме попробовать подключить к контактам 8 и 3 конденсатор ёмкостью порядка 0,1 мкФ.

Реле давления подключено между клапанами ?
Правильно ли там изменяется давление газа в ходе опрессовки ?
Может быть, в самом деле, какой-то клапан "не держит" ?
Изображение

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Конденсатор сейчас поставлю. Реле включено между клапанами. Насчет опрессовки - Маловероятно чтоб на трех котлах недержание, пробовал ранее разъем с датчика снимать-результат тот же.
С моего компа схему скинуть не получается.Даю ссылку на описание http://yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D ... 352&lr=213" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знаю проидет ли- глюки с операционки лезут

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

Ссылку на описание комплекта не ту дал http://automx.nm.ru/files/ruk_ksub.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

awow
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 фев 2010, 19:03
Репутация: 0

Сообщение awow »

После установки конденсатора фильтра на 3 и 8 ножку - остановка котла на четвертом цикле безаварийного перезапуска. Аварийный сигнал прежний-3 мигания (Неисправен пускатель дымососа)
гpязнуля писал:
попробуйте изменить время проверки, поставь максимальное.

Если можно -поподробнее, каким образом?

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»