Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
В связи вот с этой темой http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15733 встал вопрос - менять ли теплообменник на новый и ждать пока с ним случится то же самое, или может быть купить другой котел, с более живучим теплообменником (чугун? сталь? )
Текущий котел, настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии - подача выставлена по максимуму на 80 градусов и в сильные морозы котел молотит не переставая, что видимо и привело к такому плавлению меди на теплообменнике.
Собственно вопрос, бывают ли надежные настенники с чугунным или стальным теплообменником? Порекомендуйте пожалуйста
Dimbmw
Вайллант 28 кВт нормальный котелок, для начала нужно определить причину , из за которой это произошло, проанализировать , сделать выводы , а потом решать менять теплообменник или менять котел
плохих котлов не бывает, бывают плохие мастера которые присоединяют их к своим системам отопления.
razin писал(а):Dimbmw
Вайллант 28 кВт нормальный котелок, для начала нужно определить причину , из за которой это произошло, проанализировать , сделать выводы , а потом решать менять теплообменник или менять котел
плохих котлов не бывает, бывают плохие мастера которые присоединяют их к своим системам отопления.
Я согласен что надо проанализировать.
Лично мое мнение - ни при каких обстоятельствах не должен был так обгореть теплообменник, ибо имеющиеся датчики должны были так или иначе показать перегрев, к какой бы кривой системе отопления не был подключен котелю. Но если датчики не сработали, значит производители котла считают тепловые нагрузки в которых он работал, штатными. Ну а при штатных нагрузках за год не должен был так уничножиться теплообменник мне кажется.
У вас какие то есть предположения почему так могло случиться?
Dimbmw писал(а):настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии
А какие нагрузки он обслуживает? Каковы теплопотери дома или чего там?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Dimbmw писал(а):настенник Вайллант 28 кВт работает в сильно нагруженном состоянии
А какие нагрузки он обслуживает? Каковы теплопотери дома или чего там?
Он работает на гидрострелку. Его мощности хватает на обслуживание всех нагрузок (вряд ли их перечисление имеет значение).
Котел работал в штатном режиме, единственное - я увеличил константу d71 (макс температура подачи) с 75C до 85C, хотя 85 не выставлял регулятором, котел стоял на 80С всё время.
А нужно ли его гнать так(85 градусов)? Сами же говорите что его мощности хватит на всех. Может радиаторов побольше поставить, а котел пусть пашет на максималке 75 градусов(с выбегом это будет 79 где то).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Добавлю, что подобный теплообменник был еще больше обгоревшим за 3 года, но так он и стоял в сауне, пахал как раб, на самом своём пределе и не удивительно, после того как Вы ему подбавили мощи.
RUZALIN писал(а):А нужно ли его гнать так(85 градусов)? Сами же говорите что его мощности хватит на всех. Может радиаторов побольше поставить, а котел пусть пашет на максималке 75 градусов(с выбегом это будет 79 где то).
Да я уже переставил на 75. Впрочем, мощность не зависит от температуры - я просто поставил выше температуру чтобы эффективнее греть бойлер и бассейн.
Святослав писал(а):Добавлю, что подобный теплообменник был еще больше обгоревшим за 3 года, но так он и стоял в сауне, пахал как раб, на самом своём пределе и не удивительно, после того как Вы ему подбавили мощи.
Дело в том, что если котел работает в не штатном режиме, я бы хотел чтобы он отключился по защите. Нигде в инструкции не сказано что он не может работать в непрерывном режиме.
Я всё же подозреваю, что теплообменник не качественный. Что то там в рекламе написано про "запатентованное покрытие Surpal" - видимо это лажа какая то а не покрытие.
Ну или котел банально не обеспечивает защиту по перегреву.
Dimbmw писал(а):Впрочем, мощность не зависит от температуры
Мощность радиаторов меняется. Пусть лучше будут радиаторы немного больше, котел пусть работает максимум на 75 градусов. Если обвязка полипропиленом, то это по моему обязательное условие!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Dimbmw писал(а):Впрочем, мощность не зависит от температуры
Мощность радиаторов меняется. Пусть лучше будут радиаторы немного больше, котел пусть работает максимум на 75 градусов. Если обвязка полипропиленом, то это по моему обязательное условие!
У меня не зависит температура в контурах отопления от температуры подачи котла.
Но температуру поставлю 75 - где только взять прессостат и новый теплообменник - завтра буду звонить в сервис.
Dimbmw, я тебе сразу констатировал причину, но ты всё как-то пропустил мимо...
Пиковые нагрузки, расчитанные производителем, не закладываются, как постоянные. Нужно сделать тепловой расчёт дома (теплопотери) и заложить их в 70% мощности планируемого котла. Тут ещё и : какие радиаторы, сколько их, способ подключения, тип разводки СО...
А такой вариант не подходит? http://www.kotelok.com/catalog/?prod=91" onclick="window.open(this.href);return false; помоему это лидер в соотношении габариты - мощность - цена - практичность - долговечность.