Угольный автомат, делаю сам

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Конешна она фся не вылетает. Большая часть оседает в малом зольнике при чистке ершом. А та, шта взлетела, почти вся высасываецца дымососом. Дымосос люто дует. Небольшая часть оседает и в стакане- конденсатоприемнике. Скока на стенках дымохода оседает, не могу сказать. Вот летом почищу трубу, тогда ясно будет. На околотке чел писал, шта куски отваливацца начали с внутренней поверхности. и даже одна такая плюха перекрыла просвет. Чистить трубу нада иногда...

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Угольный автомат, делаю сам

Сообщение georgnsk »

Нашел фото этой зимы. Чистка на фото делается после недельной эксплуатации, морозы тогда были до -15(ноябрь). На весь процесс ушло около получаса, умывался после этого еще минут десять.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Так всё и выглядит, с разницей в другой конструкции. Как жеж вы ухитрились с Dmp так запылицца. я п, такой котел нах выкинул бы(народная армянская шутка)...
Не понимаю в чем у вас дело, но я было и по месяцу котел не чистил. Тока из зольников выгребал, конешна... При всём этом, пыли не больше чем при загрузке. Модет вы дымосос забыли врубить :lol:

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Пыль и взвесь на фото почти не видна(на первом и последнем фото белые кружочки это отблески вспышки от витающей пыли). Дымосос работал. Дело видимо еще в том, что у DMP объём котельной небольшой, площадь примерно 2м*3м, высота ~2,2метра.

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

У меня на чистку уходит 1,5-2 минуты, дымосос не включаю, вся пыль внизу, вверх ничего не поднимает. Чистку произвожу с помощью шуруповерта.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Круто! :shock: Это получается меньше 10-и секунд на каждую трубу теплообменника, а ведь еще разобрать-собрать надо... Хотя... сам АК в армии за 12 секунд разбирал и собирал! :D

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Так и получается. А чего там разбирать? Гайку-барашек откручиваешь - крышку в сторону, в шурике крючек зажат - по очереди крючком цепляешь и по 3 сек. вращаешь.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Появилось желание сделать в зольнике выдвижной ящик для золы, дверку для него сделать спереди. Меньше грязи при чистке будет(в К-40 много золы на пол попадает) и не нужна будет дополнительная емкость для переноски золы.

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Из зольника при чистке в тележку нагружаю от 20 до 40кг золы в зависимости от качества угля. Интересно будет поглядеть на того, кто будет корячиться с 45-и килограмовым ящиком :)
(в К-40 много золы на пол попадает)
Чего-то у меня совсем не падает - может лопата не та?

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Так ведь ты свою тележку не на "пупу" носишь, а катаешь.., соответственно и у зольного ящика могут быть колеса. Про лопату сказать не смогу(тяжело сравнивать не видя), скорее всего ты просто более аккуратен. Моя цель сделать котел таким, чтобы максимально упростить и облегчить его эксплуатацию, без этого трудно убедить клиента в правильности выбора.

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

Основные проблемы у К40 - это "зависание/залипание" угля (зависит от его влажности/качества), и отсутствие защиты от холостого хода. Ну и теплоизоляцию можно добавить в нижней части (ее там нет) В остальном там на мой взгляд нечего улучшать.
Лопату использую широкую, стальную, для снега которая.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

По поводу холостого хода, планирую в смотровое окошко установку датчика горения(самодельный, готовых не нашел). Залипание в бункере буду убирать установкой теплоизоляции между топкой и бункером. С зависанием будет бороться вал с короткими толкателями установленный в бункере над верхней гранью входного окна топки внутри бункера. Привод на вал от двигателя привода колосника, двигатель умощняю. Выходной конец вала герметизируется.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Слишком кудряво. Еще телекамеру поставить и распознавание образов. :lol: С датчика градуса на выхлопе снять эту инфу вапще не проблема.
Ящик конешна удобней. У мну и первый котелок был с ящиком сразу спроектирован. В том, который сейчас, яшшык сварен из 2мм. Сам по себе тяжеловат. Если делать из 1мм, то нужно косынки и распорки вводить. Иначе его разопрет шлаком.
При расположении котельной с прямым выходом наружу это весьма удобно. У меня так, што приходится по лесенке сначала с яшшыком. Тяжеловато...

Aleks
Любитель
Любитель
Сообщения: 406
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
Репутация: 9
Откуда: г.Челябинск
Контактная информация:

Сообщение Aleks »

shuninm писал(а):У меня так, што приходится по лесенке сначала с яшшыком. Тяжеловато..
Я за тележку - ну максимум можно на нее электропривод поставить, что-бы самоходная была :D

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Тогда уш, самоходный яшшык! Сам выполз, сам сходил разгрузилси, сам угля принес, загрузил. Есть такие самоходные яшшыки. Занимает места 2м2. В месяц проедает на 4р. Пропивает на 2. :lol:

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re:

Сообщение georgnsk »

shuninm писал(а):Слишком кудряво. Еще телекамеру поставить и распознавание образов. :lol: С датчика градуса на выхлопе снять эту инфу вапще не проблема.
Ящик конешна удобней. У мну и первый котелок был с ящиком сразу спроектирован. В том, который сейчас, яшшык сварен из 2мм. Сам по себе тяжеловат. Если делать из 1мм, то нужно косынки и распорки вводить. Иначе его разопрет шлаком.
При расположении котельной с прямым выходом наружу это весьма удобно. У меня так, што приходится по лесенке сначала с яшшыком. Тяжеловато...
Выхлоп при включенном дымососе мерить хороший вариант, тем более что его все равно мерить надо для настройки подачи угля и воздухов.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

При известной смекалке, можно сделать адаптивный алгоритм, который будет управлять подачей и воздухом в зависимости от ситуации. Например настроить котел на пониженую мощность с пульта управления. Зачем в межсезонье горелку на полную гонять? Тока, наверное, это лишнее. В моем котле подобное происходит. С оговорками конешна, но частично так. Не специально. Така данность конструкции. В принципе довольно удачно.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Мощность т.е. объём угля в час, наверное правильнее изменять варьируя толщину слоя угля на колоснике. В К-40 такое занятие неинтересное, думаю лучше поставить на выходе загрузочного окна поворотную планку с с эксцентриковым приводом, рычаг можно совместить со стрелкой шкалы.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Угольный автомат, делаю сам

Сообщение georgnsk »

Сегодня доварил топку с теплообменником. Долго получилось на первый раз. После праздников приступаю к колоснику и бункеру.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

georgnsk
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 11 янв 2010, 09:47
Репутация: 10
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение georgnsk »

Надоело бегать за литейщиками с просьбой о малой партии деталей, решил колосник делать сам.
Вот вырезал на плазме из Ст3 пока на пробу, в серию нержавейка пойдет.
РешеткаКолосник.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»