Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

По котловым насосам

Сообщение calmar »

Подскажите, дорогие Профессионалы, какие насосы поставить на котлы в каскаде, если на вторичный контур ставлю четыре Gr 32-60? В каскад собираю два Слима 1.300. Гребенка на четыре контура. Четыре колл. группы Valtek 1"х12(16мм). Котлы планирую пустить через стрелку VARIMIX 1"1/4. Отопление одними полами, через термосмесители. Как насосы считать ? На К.контур насос должен превышать суммарную мощность всех насосов на 10%. Это как? Шестидесятки в кучу , плюс десять процентов?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На каждый котел свой насос до стрелки рассчитанный по его мощности(котла), то есть по требуемому расходу для мощности котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Для Слима 30 Квт наверно будет насос с объемным расходом 1.75 кубометров/час.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

calmar писал(а):Слима 1.300
У них внутри нет насосов ?

расчётный расход воды через котёл, м3/ч = максимальная теплопроизводительность котла, кВт *0,86 / (tвых.max - tвх.max)

Расход - если Δt=20*C, то 30*0,86/20=1,3 м3/ч
Напор для этой точки - наверное, метра два...
Последний раз редактировалось tiptop 10 май 2010, 11:27, всего редактировалось 2 раза.
Изображение

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я по дельте 15 градусов считал, какая там у слима она?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

tiptop писал(а):У них внутри нет насосов ?
Есть и такие и такие.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Насосов внутри нет, а дельту наверное 10-15 считать надо. Теплые полы
Q = 0,86*Pн/(tпр.т - tобр.т) 0.86х30 =25.8/15 =1.72

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Но это обычно котловой насос считаем. А как со стрелой? Скорость движения теплоносителя по стрелке расчитываем ? Или перетянуть на 10% четыре шестидесятки ?
В каскаде насосы работают параллельно. При включении второго котла скорость по стрелке увеличивается ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Теплые полы работают на низкой температуре теплоносителя, а котлы - как правило, на более высокой. При этом расходы теплоносителя в теплых полах и в котле вообще не совпадают. Если и котлы и отопление регулируются погодозависимой автоматикой - можно посчитать требуемый расход в контуре котла, если котлы - на ручном управлении, то в такой случае - получаем геморрой; в этом случае лучше всего - изменить схему.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

По этим формулам я вообще не силен. Стрелку я понимаю как жбан - котел-стрела-котел основной(или первичный) контур. В нем скорость должна быть больше, чем во вторичном. Если по вторичному контуру жужжат четыре 60-ки,ну минус там гидросопротивление и работа термосмесителей-серваков, какие мне насосы в котлы загнать? 80-ки?
Последний раз редактировалось calmar 10 май 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Calmar, читайте внимательно мой предыдущий пост. :D

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Автоматика будет ставиться.А схему мне вообще простую предложили. "Как у дяди Васи".Два котла в кучу - и в гребенку,с гребенки насосы, на котлах краны, насосы - в розетку. Ни термосмесителей, ни котловых насосов.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Вот и меняем схему.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

calmar писал(а):Два котла в кучу - и в гребенку,с гребенки насосы, на котлах краны, насосы - в розетку. Ни термосмесителей, ни котловых насосов.
Непонятно, зачем тогда нужен гидравлический разделитель ?
Вообще, тот, кто предложил эту схему, тот пусть Вас и консультирует.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Кто предложил -тот де-то бачил... Но, грит," делай как надо".
Спасибо за совет, Хонда !!

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Ставь на каждый котел по 25-60 и будет тебе щастье. В теплых полах расход большой, но за 3-х ходовиком. Ко всему прочему сопротивление котлового контура значительно меньше чем контуров ТП.
Диаметр стрелки ,для дельты 15гр, 133мм. Т.е трубу надо брать 133*3,5. Суммарный расход на оба котла 3,4 м3. Сопротивление котла 30мм.вод.столба.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

a-x-e-l-1
Спасибо! Сварим.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

А шестидесятки для нагрузок кто считал или они на шару там сидят :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Коллектоные группы 1"х12.Каждая плеть около 50 м. 600 м мп ф16. Когда-то посчитали, что надо шестидесятка.
Не сам конечно. Помогли также как и щас. Я вообще-то не стесняюсь спрашивать, чё там делать харю умную, если не знаю. Зато после меня еще ничего не переделывали.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

calmar писал(а): Я вообще-то не стесняюсь спрашивать, чё там делать харю умную, если не знаю.
+1. Я то же не стесняюсь. Лучше спросить, чем косячить.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?