Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
По котловым насосам
Подскажите, дорогие Профессионалы, какие насосы поставить на котлы в каскаде, если на вторичный контур ставлю четыре Gr 32-60? В каскад собираю два Слима 1.300. Гребенка на четыре контура. Четыре колл. группы Valtek 1"х12(16мм). Котлы планирую пустить через стрелку VARIMIX 1"1/4. Отопление одними полами, через термосмесители. Как насосы считать ? На К.контур насос должен превышать суммарную мощность всех насосов на 10%. Это как? Шестидесятки в кучу , плюс десять процентов?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
На каждый котел свой насос до стрелки рассчитанный по его мощности(котла), то есть по требуемому расходу для мощности котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
У них внутри нет насосов ?calmar писал(а):Слима 1.300
расчётный расход воды через котёл, м3/ч = максимальная теплопроизводительность котла, кВт *0,86 / (tвых.max - tвх.max)
Расход - если Δt=20*C, то 30*0,86/20=1,3 м3/ч
Напор для этой точки - наверное, метра два...
Последний раз редактировалось tiptop 10 май 2010, 11:27, всего редактировалось 2 раза.

Теплые полы работают на низкой температуре теплоносителя, а котлы - как правило, на более высокой. При этом расходы теплоносителя в теплых полах и в котле вообще не совпадают. Если и котлы и отопление регулируются погодозависимой автоматикой - можно посчитать требуемый расход в контуре котла, если котлы - на ручном управлении, то в такой случае - получаем геморрой; в этом случае лучше всего - изменить схему.
- calmar
- Профи
- Сообщения: 941
- Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
- Репутация: 13
- Откуда: Ростовская обл. Азов
По этим формулам я вообще не силен. Стрелку я понимаю как жбан - котел-стрела-котел основной(или первичный) контур. В нем скорость должна быть больше, чем во вторичном. Если по вторичному контуру жужжат четыре 60-ки,ну минус там гидросопротивление и работа термосмесителей-серваков, какие мне насосы в котлы загнать? 80-ки?
Последний раз редактировалось calmar 10 май 2010, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Ставь на каждый котел по 25-60 и будет тебе щастье. В теплых полах расход большой, но за 3-х ходовиком. Ко всему прочему сопротивление котлового контура значительно меньше чем контуров ТП.
Диаметр стрелки ,для дельты 15гр, 133мм. Т.е трубу надо брать 133*3,5. Суммарный расход на оба котла 3,4 м3. Сопротивление котла 30мм.вод.столба.
Диаметр стрелки ,для дельты 15гр, 133мм. Т.е трубу надо брать 133*3,5. Суммарный расход на оба котла 3,4 м3. Сопротивление котла 30мм.вод.столба.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?