проблема с узлом ТП rbm kilma-base 2l

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

проблема с узлом ТП rbm kilma-base 2l

Сообщение аристошка »

у зака узел для ТП rbm kilma-base 2l отработал три года
теперь возникла проблема не греет хотя циркуляция по контурам ТП присутствует
подозрение упало на дросселирующую резиновую прокладку на подмесе обратной воды в термосмесительном клапане
хотя может дело и не в ней
до меня народу разбирало данный узел много
может у кого была подобная проблема?
если у кого под рукой данный узел то хотелось бы знать диаметр отверстия на данной прокладке
место нахождения данной прокладки на рисунке
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

аристошка писал(а):не греет хотя циркуляция по контурам ТП присутствует
Тогда,скорее, проблема не в подмесе, а, как раз, наоборот, в подаче. Смотри, циркуляция есть, а тепла нет. Вывод- не доходит Т1 до узла. Отсюда мораль-смотри термостатический клапан под симпатишной головкой. :wink:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

a-x-e-l-1 эту симпатяшку трогали вручную говорят никакого результата нет
хотя это со слов зака
он вроде не совсем дуб мозгами шарит
думаю надо самому собрать узел после других умельцев и запустить
тут еще представитель RBM в Самаре желание высказал приехать и посмотреть все
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А кто-нибудь представляет - по какой схеме в этом блоке идет вода ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

поподробнее здесь можно найти http://rbm-spa.ru/about.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но там мало
слабенькая инструкция по оборудованию
там к стати о системе отопления и охлаждения в стенах описано
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Может, термостат накрылся ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Honda соберу посмотрю
со слов зака вручную шток двигали но никаких изменений
во вторник или среду поеду буду мучатся
отпишусь по результатам
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

По поводу термостатических вентилей: у меня их в доме есть 3 штуки. Все Danfos. Поставил 3 года назад. До последнего времени в системе был антифриз с дистиллировкой 1:1. Так вот этой зимой все три сдохли с интервалом 1 месяц. Не знаю что повлияло конкретно. Рукой вращаешь - толку никакого. Они с американкой - открутил от батареи, отогнул вместе с трубой, посмотрел внутрь. Так там резинка, которая должна запирать, соскочила со штока и забила проток жижи. А с наружи все ок. Только батареи холодные. Вот такие пироги. Может, тут что-то похожее?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

нет Saska1270 тут такой проблемы нет в системе вроде вода
а у тебя с антифризом этого следовало ожидать т.к.он размягчает резину
с антифризом нужна EPDM резина
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Saska1270
Претендент
Претендент
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:03
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Saska1270 »

В принципе я так и понял.. Ну я 5 раз делал уже замену жижи в системе - надеюсь, этого достаточно для работы новых клапанов. :cool:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

проблема решена заменой дросселирующей шайбы
вопрос закрыт
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Котелок
Профи
Профи
Сообщения: 518
Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 14:07
Репутация: 8
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Котелок »

Ой, можно я темку подниму
В чем прикол таких СУ (РБМ, Валтек, Ивар и тп) ? вроде овентроповские и ватсовские проще и работают не хуже.
Зачем такие навороты ?
Делаю тепло
Wolf и Baxi

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

аристошка писал(а):проблема решена заменой дросселирующей шайбы
Т.е все таки подача не доходила? Ну пожа-а-а-алуйста, скажи,что я двигался в правильном направлении. :D :D :D
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Котелок а чем овентроповские проще?
те же самые функции выполняют
тем что из трубочек сделаны а не литые? :D
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»