СО ЕЦ+GRUNDFOS 25-40,

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Сообщение 04ert »

в ванную там где стоит на схеме полотенце сушитель, можно сделать теплый пол из МП труб (ванна S=3.5 кв. м),
схему я хотел бы использовать свою или наиболее приблеженнее к моей(подскажите что мне изменить или отредактировать),
в системе будет насос и электрогенератор,
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

04ert писал(а):я хотел бы использовать свою
используйте, ктож вам запретит
04ert писал(а):в ванную там где стоит на схеме полотенце сушитель, можно сделать теплый пол из МП труб
можно сделать, тока правильный ТП удорожит и без того недешовую систему отопления...

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение 04ert »

Dim@ писал(а):
04ert писал(а):я хотел бы использовать свою
используйте, ктож вам запретит
04ert писал(а):в ванную там где стоит на схеме полотенце сушитель, можно сделать теплый пол из МП труб
можно сделать, тока правильный ТП удорожит и без того недешовую систему отопления...


дело в том что радиаторы то уже так же есть, стальные керми, поетому, делать нечего буду делать теплый пол в ванной, водающюю трубу вначале железную потом коллектор, а далее как и планировал ПП-32,
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

04ert писал(а):водающюю трубу вначале железную потом коллектор, а далее как и планировал ПП-32,
схемку накидайте на всеобщее обсуждение

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Тогда это будет не ЕЦ система.
Используйте - флаг в руки..
Изменить.. :
- расширительный бак внизу
- трубы везде одного диаметра - чем меньше, тем лучше.. От котла металлом..
- насос напрямую..
будете ходить и постоянно спускать воздух у каждого радиатора через маевского.. а сами радиаторы сверху будут холоднее, чем внизу..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение 04ert »

Dim@ писал(а):
04ert писал(а):водающюю трубу вначале железную потом коллектор, а далее как и планировал ПП-32,
схемку накидайте на всеобщее обсуждение

вот схема, какую я плонирую, подающая труба будет железная д32,
основные магистрали д25 ПП
отводы к приборам д20 ПП
радиаторы стальные (керми) С22, на каждый прибор поставлю кран маевского
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

с такой схемой вы на ТП наступить не сможете - очень горячо будет, на нем яишницу жарить можно будет...
Наймите лучше специалиста мой вам совет...

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Сообщение 04ert »

вопщем никто нечего конструктивного порекомендовать не может, я так понял. :?
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

я вам конструктивно порекомендовал, даже схему не поленился начирикал...

а если у вас уже что то куплено и вы не знаете как это увязать в работающую систему, то здесь решения проблемы вы не найдете - вам надо грамотный специалист который приедет к вам, посмотрит что уже есть, что еще надо докупить и все это смонтирует. По крайней мере вам будет потом с кого спросить. :D

P.S. Радость от экономии пройдет быстро - а разочарование и проблемы от неработающей системы останутся навсегда (или до следующей переделки) .

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Сообщение 04ert »

тоже верно,
но я никак не возьму в толк если по всей системе будет уклон почему не будет циркуляции?


может поающюю трубу большего диаметра взять?
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

за счет чего вода у вас поднимется вверх что бы потом по уклону течь вниз?
какие для этого ей надо создать условия?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

04ert писал(а):но я никак не возьму в толк если по всей системе будет уклон почему не будет циркуляции?
Циркуляция будет. С насосом.
Без насоса, естественно, не будет.
Вы можете (учитывая гуманитарное...) себе представить - как вода самотёком( естественно) течёт?
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Сообщение 04ert »

дима, а за счет чего она будет течь в схеме которую набросали вы???
Воображение важнее знаний

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Ваши радиаторы не подойдут под Димину схему.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

А на полы термосмеситель нужно, тем паче что котел ТТ. Разрушится стяжка, поотлетает плитка. Это если грамотного совета просите.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

04ert писал(а):дима, а за счет чего она будет течь в схеме которую набросали вы???
Не Дим, но отвечу:
за счёт того, что горячая вода, нагретая в котле, по трубе главного стояка сама поднимается вверх (как и тёплый воздух кстати..)
Это и есть естественный процесс.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
04ert
Претендент
Претендент
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 июн 2010, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Раменское МО
Контактная информация:

Сообщение 04ert »

господа так что у меня не так в схеме мне никто не объяснил, у меня тоже есть главный стояк, по которому может подняться горячая вода и далее разойтись по системе, все говорят одно, что работать система не будет, а почему никто не привел ни одного довода,
единственное, Дима порекомендовал трубу заменить на металлическую.

может мне главный стояк диаметр побольше взять, в чем суть то?
Воображение важнее знаний

Valeriy
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 01 дек 2008, 20:58
Репутация: 5

Re:

Сообщение Valeriy »

04ert писал(а):.. Дима порекомендовал трубу заменить на металлическую...

может мне главный стояк диаметр побольше взять, в чем суть то?
Рабочую схему нарисовал Дима. Её и делайте.
В Вашем городе есть такой - Ermalex.
Симпотный чувак, думающий. Рекомендую.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

04ert писал(а):по которому может подняться горячая вода и далее разойтись по системе,
Вы про что сейчас спрашиваете? Про систему с ЕЦ или с насосом(принудительную)?
У вас будет насос. С насосом будет работать.
Все гениальное - просто.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

04ert писал(а): в чем суть то?
Суть в том, что панельные конвекторы с нижним подключением не будут работать в системе с ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляцией. Вы можете возразить: "Но у меня же насос!" Но, в заголовке указано "СО ЕЦ", а как известно, мало кто в наше нелёгкое время дочитывается до сути:)
"Без измерений нет испытаний!"