замена котла и "улучшение" гравитационки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

замена котла и "улучшение" гравитационки

Сообщение silver_rav »

Доброе время суток! таки решили поменять котел (в продолжение истории http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 5&start=50)
В кратце, кто не читал тему: стоит жуковский котел, который помимо того, что гремит еще и защита стала постоянно срабатывать и гасить горелку.
система: в подвале котел, от него центральный "стояк" на чердак к открытому расширительному баку, от бака "паучок" на четыре стороны (по количеству комнат) и вниз 4 стояка: на двух по 2 радиатора на двух по 3... никаких насосов и фильтров нет.

В связи с заменой котла,хочется также осуществить желание расширить контуры на пару радиаторов, установить насос на обратку, для большей эффективности работы системы, фильтр грубой очитски.
Более конкретные вопросы такие:
1. Котел приглядел Протерм ТЛО - нормально?
2. Насос на обратке на байпасе + обратный клапан "0" сопротивления на основной трубе. насос на обратке не опасен для чугунного котла?
3. Посоветуйте конкретную модель насоса для моих целей плиз.
4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
5. Как правильно промыть систему? сливаю антифриз, заливаю воду, прогреваю котел. сливаю воду, заливаю чист.средство, врубаю котел топлю некоторое время, сливаю гадость, заливаю воду, прогреваю котел, сливаю, выкидываю старый котел. ставлю новый котел, заливаю антифриз+дист.воду
все правильно сделаю? :-)

ТП мне не нужен, ГВС организована отдельно и менять ее нет необходимости (в первую очередь из за места расположения ее относительно отопления) ...

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Спецы, ау!

Сообщение silver_rav »

хотябы по расширит. баку подскажите - могу заменить на мембранный и если могу то ак тогда контролировать уровень воды в системе?

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Re: замена котла и "улучшение" гравитационки

Сообщение Whiteside »

silver_rav писал(а): В связи с заменой котла,хочется также осуществить желание расширить контуры на пару радиаторов, установить насос на обратку, для большей эффективности работы системы, фильтр грубой очитски.
Более конкретные вопросы такие:
1. Котел приглядел Протерм ТЛО - нормально?
2. Насос на обратке на байпасе + обратный клапан "0" сопротивления на основной трубе. насос на обратке не опасен для чугунного котла?
3. Посоветуйте конкретную модель насоса для моих целей плиз.
4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
5. Как правильно промыть систему? сливаю антифриз, заливаю воду, прогреваю котел. сливаю воду, заливаю чист.средство, врубаю котел топлю некоторое время, сливаю гадость, заливаю воду, прогреваю котел, сливаю, выкидываю старый котел. ставлю новый котел, заливаю антифриз+дист.воду
все правильно сделаю? :-)

ТП мне не нужен, ГВС организована отдельно и менять ее нет необходимости (в первую очередь из за места расположения ее относительно отопления) ...
1. ТЛО отличный котел, главное наличие сервиса с запчастями в Вашем районе.
2. Имхо насос лучше поставить на подаче, но опасности установки на обратке я не вижу.
3. Насос примерно 32-60 Грундфос или Вило.
4. Расширительный бак мембранный, обьем подбирается из расчета общего обьема системы 10 к 1.
Также около котла, на подаче, до запорной арматуры установить группу безопастности (ПСК 3 бара, обезвоздушиватель, манометр). Грязевик на обратке обязателен. В самой верхней точке подачи советую установить емкость (мы варим сами), куб примерно 20 на 20 см с резьбой сверху и снизу, сверху к нему присоединить автоматический воздухоотделитель.
5. По промывке ничего не подскажу, т.к. не довелось этим заниматься. Но на мой взгляд без насоса толком промыть не получится.
Если Ваш АОГВ стоял в приямке, то Протерм нужно поднимать хотя бы до уровня пола, а лучше на подиум (10-15 см). И в помещении пол должен быть уложен плиткой.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Спасибо!

Сообщение silver_rav »

Про квадратный бак с воздухоотводчиком не совсем понял.
У меня сейчас в самой верхней точке стоит открытый расширительный. если я на его место, т.е. на чердак поставлю мембранный с водлухоотводчиком, для чего "квадратный" бак?
И еще: как всетаки проверять уровень носителя?

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

поставил мембраный бак для контроля жидкости манометр

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Re: Спасибо!

Сообщение Whiteside »

silver_rav писал(а):Про квадратный бак с воздухоотводчиком не совсем понял.
У меня сейчас в самой верхней точке стоит открытый расширительный. если я на его место, т.е. на чердак поставлю мембранный с водлухоотводчиком, для чего "квадратный" бак?
И еще: как всетаки проверять уровень носителя?
Квадратный бак для воздухоудаления, можно поставить его на место открытого расширительного. Не обязательно варить емкость, допустимо поставить просто воздухоотводчик. Мембранный бак ставится не на чердак, а рядом с котлом (обязательно).
Что Вы понимаете под уровнем теплоносителя? Закрытая система будет под давлением (1-1.5 атм.) давление контролируется манометром на группе безопасности.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Сообщение silver_rav »

1. т.е. мембранный бак в обязательном порядке (в моем случае) в подвале, на обратке , перед котлом и насосом должен будет стоять?
2. а почему нельзя в верхней точке его ставить? ведь иначе это уже не совсем гравитационка какбы получается? :-)
3. Под уровнем жидкости имел ввид следующее (т.к. не сталкивался с закрытыми системами): когда у себя заливаю систему - лью медленно, насосом с самой нижней точки в подвале, наполнение контролирую по уровню наполненности расшир. бака на чердаке. Далее, в процессе эксплуатации также лазаю на черджак и проверяю уровень жижи в баке .
А в случае с напорным баком - как понять что система наполнилась? и как контролировать достаточный для циркуляции уровень жидкости в системе?
4. А если не ставить мембранный бак вообще, а оставив старый + новый котел+ установить насос, система будет работать? (при условии что она сейчас работает есс-но)?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

silver_rav писал(а):1. Котел приглядел Протерм ТЛО - нормально?
Нормально. В качестве разумной альтернативы возможны варианты в виде VIADRUS G36BM или THERM 18(25) P/B - энергонезависимые котлы от других чешских производителей.
silver_rav писал(а):А в случае с напорным баком - как понять что система наполнилась? и как контролировать достаточный для циркуляции уровень жидкости в системе?
По манометру. Рабочее давление в системе в пределах 1...1,5 атм.
silver_rav писал(а): А если не ставить мембранный бак вообще, а оставив старый + новый котел+ установить насос, система будет работать?
Будет, но хуже. Да и зачем Вам регулярно лазить на чердак для контроля уровня воды в баке?
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Re:

Сообщение Whiteside »

silver_rav писал(а):1. т.е. мембранный бак в обязательном порядке (в моем случае) в подвале, на обратке , перед котлом и насосом должен будет стоять?
2. а почему нельзя в верхней точке его ставить? ведь иначе это уже не совсем гравитационка какбы получается? :-)
3. Под уровнем жидкости имел ввид следующее (т.к. не сталкивался с закрытыми системами): когда у себя заливаю систему - лью медленно, насосом с самой нижней точки в подвале, наполнение контролирую по уровню наполненности расшир. бака на чердаке. Далее, в процессе эксплуатации также лазаю на черджак и проверяю уровень жижи в баке .
А в случае с напорным баком - как понять что система наполнилась? и как контролировать достаточный для циркуляции уровень жидкости в системе?
4. А если не ставить мембранный бак вообще, а оставив старый + новый котел+ установить насос, система будет работать? (при условии что она сейчас работает есс-но)?
1. Да
2. Потому что расширительный бак кроме компенсирующей, выполняет еще и предохранительную роль для чугунного теплообменника котла. На работу системы место его установки не влияет.
3. Уровень воды в закрытой системе проверяется по манометру, если он показывает 0, значит система неполная. Рабочее давление в закрытой гравитационной системе будет 1-1.5 атмосферы.
4. Не вижу смысла ставя насос, оставлять открытый бак. 2 т.р. экономии? И лазать на чердак не придется :wink:

P.S. Пока писал, отвлекаясь, меня опередили :D
P.P.S. А я в свою очередь в качестве альтернативы предлагаю Alphatherm Delta AG, отлично подходит для вашей цели и безупречен в соотношении цена-качество. Therm крайне не советую :evil:
Последний раз редактировалось Whiteside 16 сен 2010, 17:31, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Whiteside писал(а):Насос примерно 32-60 Грундфос или Вило
Почему именно этот насос Вы советуете ?
Whiteside писал(а):Если Ваш АОГВ стоял в приямке, то Протерм нужно поднимать хотя бы до уровня пола, а лучше на подиум (10-15 см)
...Тем самым ухудшить ЕЦ.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Re:

Сообщение Whiteside »

БАШКА писал(а):
Whiteside писал(а):Насос примерно 32-60 Грундфос или Вило
Почему именно этот насос Вы советуете ?
Whiteside писал(а):Если Ваш АОГВ стоял в приямке, то Протерм нужно поднимать хотя бы до уровня пола, а лучше на подиум (10-15 см)
...Тем самым ухудшить ЕЦ.
Потому, что его гарантированно хватит на протяжку такой небольшой системы. Было бы больше данных, можно посчитать поточнее.

Ухудшив ЕЦ, но продлив жизнь котлу. Если будет насос, то вариант с ЕЦ я рассматриваю только на случай отключения электроэнергии, а там уже и так достаточно протянет чтобы не замерзнуть до включения.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Whiteside писал(а):Было бы больше данных, можно посчитать поточнее.
Вот с этого и надо было бы начать. А то ведь 32-80 ещё гарантированней протянет систему, так?)))
32-60 весьма производительный насос. Может запросто разбаллансировать систему с ЕЦ, увеличив расход через "ближние" стояки по сравнению с "дальними". Тогда без дополнительной регулирующей арматуры не обойтись. Так как у топикстартера "паучок", возможно всё нормально будет(если все плечи одинаковые)...
Да и вообще, зачем ЕЦ насос? Это же ЕЦэээ...))))
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение silver_rav »

Whiteside писал(а): 1. Да
2. Потому что расширительный бак кроме компенсирующей, выполняет еще и предохранительную роль для чугунного теплообменника котла. На работу системы место его установки не влияет.
3. Уровень воды в закрытой системе проверяется по манометру, если он показывает 0, значит система неполная. Рабочее давление в закрытой гравитационной системе будет 1-1.5 атмосферы.
4. Не вижу смысла ставя насос, оставлять открытый бак. 2 т.р. экономии? И лазать на чердак не придется :wink:

P.S. Пока писал, отвлекаясь, меня опередили :D
P.P.S. А я в свою очередь в качестве альтернативы предлагаю Alphatherm Delta AG, отлично подходит для вашей цели и безупречен в соотношении цена-качество. Therm крайне не советую :evil:
дельту наши не обслуживают :( а чем протерм плох?
про бак : лазить на чердак конечно гемор, если регулярно :-) но я боюсь, подняв давление, поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

silver_rav писал(а):поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?
не система значит и была. "Малышом" из ведра

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

silver_rav писал(а):4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
Идеальный:
Труба, с 2-х сторон приварено дно и верх. диаметр не менее 250 мм..
В дно, снизу, вварена входная труба соотв. диаметра главного стояка.
В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль.
На уровне 2/3 по высоте - в стенку вварена труба перелива диам 20-25. Перелив вниз, выход в ведро у котла или у сливного вентиля....
Размер бака 7 - 10 % от объёма в литрах всей жижи в системе..
.........
В нижней точке системы, на обратке, не забудьте сливной отросток 15 - 20 диам.с вентилем. Через него и заливается Малышом.
Все гениальное - просто.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Re:

Сообщение silver_rav »

Пятницa писал(а):
silver_rav писал(а):4. Расширит. бак на крыше самопальный. сделан из кеги типа пивной с отпиленным дном. сейчас от выкипания спасаемся масленной пленкой в баке. стоит ли менять бак и если да то на какой именно?
Идеальный:
Труба, с 2-х сторон приварено дно и верх. диаметр не менее 250 мм..
В дно, снизу, вварена входная труба соотв. диаметра главного стояка.
В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль.
На уровне 2/3 по высоте - в стенку вварена труба перелива диам 20-25. Перелив вниз, выход в ведро у котла или у сливного вентиля....
Размер бака 7 - 10 % от объёма в литрах всей жижи в системе..
.........
В нижней точке системы, на обратке, не забудьте сливной отросток 15 - 20 диам.с вентилем. Через него и заливается Малышом.
А вентиль вверху открыт только при заполнении системы? вентил на переливе всегда открыт? есл да , то зачем там вентиль?

Аватара пользователя
Whiteside
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 июл 2008, 16:24
Репутация: 0
Откуда: М.О. г. Фрязино

Re: Re:

Сообщение Whiteside »

silver_rav писал(а):
дельту наши не обслуживают :( а чем протерм плох?
про бак : лазить на чердак конечно гемор, если регулярно :-) но я боюсь, подняв давление, поимею течи в системе.... PS а добовлять носитель в закрытую систему нужно будет насосом? т.е. под давлением?
Протерм всем хорош, кроме цены, по сравнению с Дельтой. :D

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Где-там?
На переливе никаких вентилей
Все гениальное - просто.

silver_rav
Претендент
Претендент
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 авг 2009, 15:02
Репутация: 0

Сообщение silver_rav »

я вот об этом: "В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль" для чего там вентиль?
по конструкции: мне кажется по деньгам дешевле (или столько же) купить готовый мембранный бак :-) )

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

silver_rav писал(а):я вот об этом: "В верхнюю крышку, вверх, вварен отрезок трубы диам.32, с резьбой на конце. На неё навёрнут вентиль" для чего там вентиль?
После заправки, закрывается для уменьшения испарения и исключения выплёскивания при сильном перекипе..
Все гениальное - просто.

Ответить