Не запускается котел Олимпия дизельный

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Не запускается котел Олимпия дизельный

Сообщение ruppik »

Котел 170F-R, горелка LT-2, насос Suntek. Симптомы следующие. При запуске котла включается вентилятор, насос топлива, прогоняет циркуляуионник и после этого вырубается и мигает лампа проверка. Пару раз он начинал работать, работал 5-10 сек. и вырубался. С напряжением все нормально 220 через стабилизатор. Топливо вроде нормально идет, по крайней мере топливный фильтр полный. Топливный насос шестеренчатый, шестеренки крутятся))). Но при этом открутил выход из топливного насоса, там сухо. Дымоход 150 сендвич высотой 6 м. Когда снял горелку тяга чувствуется из котла.Ткните плиз куда еще посмотреть. Электромагнитный клапан?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Датчик наличия теплоносителя?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Завтра посмотрю устройство.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

С теплоносителем ОК, датчик не горит

Сообщение ruppik »

гpязнуля писал(а):Датчик наличия теплоносителя?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пузырьки воздуха в топливном фильтре не наблюдаются (при работе горелки) ?

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Горелка не работает

Сообщение ruppik »

Горелка не работает, но воздух из топливного фильтра спустил. Фильтр полный топлива
Honda писал(а):Пузырьки воздуха в топливном фильтре не наблюдаются (при работе горелки) ?

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Неблагодарное это дело, лечить котлы по телефону. Нюансов может быть много. Вызывайте спеца, а то без опыта и инструментов долго будете мучиться.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Очень хочется самому))))

Сообщение ruppik »

Спеца вызову, если сам не смогу. Это не принцип, а простое любопытство, смогу-не смогу)))


Алексей-сервис писал(а):Неблагодарное это дело, лечить котлы по телефону. Нюансов может быть много. Вызывайте спеца, а то без опыта и инструментов долго будете мучиться.

aspekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 22:05
Репутация: 0

Re: Не запускается котел Олимпия дизельный

Сообщение aspekt »

попробуй запустить с канистры но предварительно замени наконечник горелки (сопло)
у меня похожая проблемма была оказалось солярка с водой.

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Мне кажется у меня немного другой случай

Сообщение ruppik »

aspekt писал(а):попробуй запустить с канистры но предварительно замени наконечник горелки (сопло)
у меня похожая проблемма была оказалось солярка с водой.
У меня почему то топливо в принципе не подается после топливного насоса ( для проверки открутил трубку подачи топлива с насоса на форсунку. Насос работает, а подачи на форсунку нет). Насос разобрал, там солярка есть, но немного ( сколько ее там должно быть?)

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Котел искру подаёт?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Катушку на насосе на обрыв прозвони
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну и подачу напряжения на неё
"Без измерений нет испытаний!"

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Искры нет. Два раза запустился

Сообщение ruppik »

гpязнуля писал(а):Котел искру подаёт?
поработал по 5-7 сек.

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Катушку электромаг. клапана?

Сообщение ruppik »

Mij-gan писал(а):Ну и подачу напряжения на неё

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну да, катушку электромагнитного клапана
"Без измерений нет испытаний!"

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Попробую, новедь пару раз запустился?

Сообщение ruppik »

Какая еще причина может не давать команду на открытие клапана и поджиг?
Напряжение нормальное.
Заземление не очень, может?

Mij-gan писал(а):Ну да, катушку электромагнитного клапана

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

А кто тут вообще монтировал и заполнял топливную систему ?
Вот эти "они" - инструкцию по монтажу читали/смотрели/знают ?

ruppik
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 19:45
Репутация: 0

Дааа.... Читали))) Я сам все делаю

Сообщение ruppik »

Знаю, что это не приветствуется, но в целях экономии и из чистого любопытства сам собрал отопление. Вот с котлом не срастается, к сожалению.

Honda писал(а):А кто тут вообще монтировал и заполнял топливную систему ?
Вот эти "они" - инструкцию по монтажу читали/смотрели/знают ?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Для начала - проверяйте "правильность" устройства топливопровода: диаметры труб (материал), перепады высот (если топливный бак ниже котла), соединение с топливным баком. Также: резиновые шланги "для воды" непригодны для применения с диз. топливом.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»