Как работает защита от замерзания?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Как работает защита от замерзания?

Сообщение Mir »

Вопрос к профессионалам. Подскажите, пжалста, как работает защита от замерзания Будерус Логомакс 054 24. Как написано в букваре не понял.
Котел в паре с термостатом работает с большими перерывами. Дымоходы в доме увеличены по сечению, при работе колонками были случаи когда на первом этаже разморозили колонку.
Озадачился вопросом сработает ли защита от замерзания котла с существующими настройками в промежутках остановки котла.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

система защита от замерзания работает примерно одинакового
при понижении температуры ниже определенного предела
вкл насос и горелка
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

При понижений температуры в теле котла до 5 градусов котёл включается и прогревает себя.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Я вопрос задал к тому, что в нструкции сказано эта функция наступает при положении переключателя в крайнем левом положении - на значке "батарея" :lol: . ВЫходит не только в этом положении но функция задействована в любом положении ручки управления?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

пять градусов - в помещении , где котел ? А в дальних как, хай мерзнет ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

это защита котла а не системы
читай талмуд к котлам
хотя параллельно может и систему спасти
т.к. насос периодически проворачивается для того чтоб не "закис"
если температура упадет ниже уровня включиться горелка
но это частный случай
есть всякие нюансы вкл. этого режима у каждого производителя
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Например: у Шифато защита двухуровневая, +7 град. включается насос, +5 Включается горелка!
Если голова болит, значит она есть!!!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Сан-техник писал(а):Например: у Шифато защита двухуровневая
Так сделано у многих котлов. :D

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

calmar писал(а):пять градусов - в помещении , где котел ?
NTC датчик не мерит температуры комнаты, он мерит температуру теплоносителя в теле котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Honda писал(а):Так сделано у многих котлов.
Я привёл конкретный пример, о котором знаю точно! Можете привести свои примеры)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Сан-техник писал(а):Я привёл конкретный пример, о котором знаю точно!
Так я тоже привел конкретный пример. :mrgreen:
Рекламой здесь не занимаюсь.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

только это защита котла
RUZALIN писал(а):NTC датчик не мерит температуры комнаты, он мерит температуру теплоносителя в теле котла.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

по идее защита от замораживания должна работать в любом положении регулятора отопления а не только в крайнем левом.
тут еще смотря где датчик стоит, если внизу котла - может первичный ТО и прихватить. Как неплохой вариант на зиму перевести насос на постоянную работу (если есть такая возможность на котле)
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

а что у бандероса насос работает время от времени в зависимости от температуры?
защита работает в любом положении даже при некоторых неисправностях котла
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

аристошка писал(а):а что у бандероса насос работает время от времени в зависимости от температуры?
имеется ввиду насос работает или только при поступлении запроса от комнатного термостата или режим постоянной работы насоса (в положении "зима") в независимости от состояния контактов к.термостата
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Алгоритм работы штатного насоса в котле не зависит от положения комнатного термостата.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

вот от комнатного термостата зависит горение
это только у некоторых производителей есть работа насоса с выбегом
я лично этот режим не использую
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

RUZALIN писал(а):Алгоритм работы штатного насоса в котле не зависит от положения комнатного термостата.
а при чем тут термостат? :shock:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

не все котлы конечно имеют настройку режима работы насоса. мож бандерос и умеет :?:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Ответить