Как обвязать настенный котел?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Как обвязать настенный котел?
Набросал планируемую обвязку нового котла, хотелось бы узнать есть ли неточности в схеме?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN писал(а):На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.

Так?

Кстати, а нужны краны обозначенные зеленным цветом? Вместе с котлом в комплекте вроде как уже идут краны или я ошибаюсь?
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Re: Обвязка котла
Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.
Тройник такой и заглушка ещё к ней:
Тройник такой и заглушка ещё к ней:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Спасибо, теперь понятно!RUZALIN писал(а):Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.
Скажите, а трубы какого диаметра лучше всего использовать в сегментах A-B и C-D? У котла подключение контура отопления как я понял наружная резьба 3/4", но если использовать полипропилен, то фитинги с резьбой на 3/4" есть и под трубы 20, 25 и 32 мм,а какие трубы оптимально использовать для контура отопления, в частности для сегментов A-B и C-D?
Рузалин, вот добавил шламоуловитель, как я понял его надо именно в этом месте на обратке ставить или нет? Вот фото:


Последний раз редактировалось meola 17 окт 2010, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Обвязка котла
Система старая,значит шлама много.Желательно фильтр получше.Я ставлю промывные грязевики.например Хоневел с позрачной колбой.Но можно и других производителей.В верхней точке автоматический воздухоотводчик,если тубы выше котла идут.Если стандартная разводка,насос котла вполне справится.Дополнительный расширительный бак в вашем случае обязателен л.12-20.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Обвязка котла
Грязевик между кранами,чтобы промыть не стравливая давление.Между мембранным баком и отоп. разводкой кран не нужен.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Применение гидравлического разделителя в данном случае не оправданно.meola писал(а):Скажите, если в систему добавить гидравлический разделитель и доп. цирк. насос на ветку, то такая схема будет лучше для навесного котла?
Никаких принципиальных улучшений Вы не получите, только потратитесь, да и постоянно работающий насос - минимум 60 Вт постоянно.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Согласен, гидравлический разделитель тут не нужен. Только одна из его функций тут может пригодиться, шламоуловитель. Но этого можно добиться врезав в обратку просто трубу вертикально, большего диаметра(на Ваши мощности где то 70 тый диаметр).
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Re: Обвязка котла
В данном случае я и советовал фильтр выполненый в форме шламоуловителя.В нём сетка с ячеёй 60-100 микрон из нерхавейки.Можно взять и с встроенным манометром,разница давления с манометром котла указывает о необходимости чистки сетки.
Ни хрена не понял,и лыбится.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Я обычно подпиточную линию использую. подпитываешь и через тройник на выходе ловишь что выходит
Но редко сам котёл приходиться мыть, чаще систему простой водой под давление прогоняем, чего только оттуда не выходит.

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
чаще систему простой водой под давление прогоняем
Извиняюсь за чайниковский вопрос.
Рузалин, такой метод способен прогнать всю систему?
Дело в том, что у меня система смотнтирован в 2007г, опрессована водой, затем сливал максимально как мог, но в отдельных стальных радиаторах видимо часть осталась.
При снятии одного из радиаторов вытекло из него немного черной ( не рыжей, а именно черной) какой-то маслянистой жидкости.
Что это могло быть и как с этим бороться?
Как лучше выгнать ее перед запуском котла?
Извиняюсь за чайниковский вопрос.
Рузалин, такой метод способен прогнать всю систему?
Дело в том, что у меня система смотнтирован в 2007г, опрессована водой, затем сливал максимально как мог, но в отдельных стальных радиаторах видимо часть осталась.
При снятии одного из радиаторов вытекло из него немного черной ( не рыжей, а именно черной) какой-то маслянистой жидкости.
Что это могло быть и как с этим бороться?
Как лучше выгнать ее перед запуском котла?