BAXI ошибка Е03

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

BAXI ошибка Е03

Сообщение evgegor »

Добрый вечер. Сегодня первый раз запустил свой котел BAXI ECOFOUR 24F. В общем все нормально, но есть один косяк. Котел работает минуты три-четыре, потом отключается гарелка на дисплее появляется ошибка Е03, мигает где-то минуту, потом горелка опять включается и все нормально работает еще минуты три-четыре и так по кругу. Ошибка - сработал датчик тяги. Дымоход свободен, когда котел работает продукты сгорания нормально выходят, не могу понят в чем дело. Может кто сталкивался с таким косяком, может пройдет или без вызова специалиста не обойтись?

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Сообщение evgegor »

Сделаю уточнение, ошибка происходит при работе котла с установленной температурой на 75-85 градусов. Когда ставлю температуру 60-65 градусов, котел работает нормально и ошибка не появляется.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

у вас видимо котел уходит в перегрев на 85гр.С. - надо бы горелочку отрегулировать на меньшую мощность.
вы видимо на пуско-наладке сэкономили? или вам её сделали не грамотно!
какова суммарная мощность подключенных к котлу радиаторов?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Длина коаксиала какая?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Сообщение evgegor »

Суммарная мощность радиаторов сказать не могу, у меня котел в гараже, там 3 металлических регистра суммарным объемом где-то 270 литров. Пуско-наладку вообще не делали, а что можно сделать своими силами?
Длина коаксиала где то сантиметров 60-70

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: BAXI ошибка Е03

Сообщение Курчак »

Вытащи диафрагму из дымохода.Я такую же проблему так решил.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Но при таком коротком коаксиале диафрагма определённо нужна, его убирать не логично. Может соединение не герметично и есть переток от выхлопа к линий всасывания?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: BAXI ошибка Е03

Сообщение Курчак »

Что бы говорить о логике,нужно всю картину видеть подробно.А если коаксиал не родной?Родной дороже гораздо.Не всегда есть.Вот и покупают Бретовский или ещё какой,что бы по отверстиям подходил.Я бы конечно и на горелке максимум проверил.У меня на фоурах при пуске-наладке такое было,Таким образом решил эту проблему.Отрыва пламени не наблюдал.Люди не жалуются.
Ни хрена не понял,и лыбится.

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Сообщение evgegor »

Да, коаксиал у меня собран, из того что подогнали друзья с газовой службы, поэтому завтра попробую выкинуть диафрагму, а далее посмотрим, кстати суть ее работы мне немного не понятна, да, уменьшает она проход воздуха, а для чего?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Запустил 32 Майн Фаура за лето, вроде нормально настроены они по минимуму и максимуму. Но вот Эко Фауров не было пока.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

evgegor писал(а):да, уменьшает она проход воздуха, а для чего?
- КПД котла увеличивается.

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Re:

Сообщение evgegor »

Honda писал(а):
evgegor писал(а):да, уменьшает она проход воздуха, а для чего?
- КПД котла увеличивается.
Так убирать мне диафрагму или нет? Или искать причину в другом

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Смысл убирать диафрагму, она заточена под этот режим. Смотрите мануал, Вы правильную диафрагму вообще поставили? Попробуйте открыть крышку котла и пусть так работает, тогда точно не будет подозрений на то что идёт переток между трубами коаксиала.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

evgegor писал(а):Так убирать мне диафрагму или нет? Или искать причину в другом
К чему это написано ??

Причину неисправности ищите.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: BAXI ошибка Е03

Сообщение Курчак »

Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.
Ни хрена не понял,и лыбится.

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Re: BAXI ошибка Е03

Сообщение evgegor »

Курчак писал(а):Уже обьяснили же.Проверь герметичность выброса(центральной трубы)по отношению к забору воздуха.Не происходит ли смешивания.Это важно.Потом может быть диафрагма.
И каким образом это проверить?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

evgegor ты пост RUZALIN читал?
вроде по русски написал :lol:
это я иногда ошибками грешу :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re: BAXI ошибка Е03

Сообщение Курчак »

Ну хотя бы визуально.Разбираешь,на угловом сегменте есть силиконовые прокладки.Или вообще какие либо.Не завернулись,не слезли?.Аккуратно сажаешь угол на котёл,а в угол вставляешь трубу,следишь за герметичностью соеденения внутренней,выбросной трубы.Как то так.Куда уж проще.
Ни хрена не понял,и лыбится.

evgegor
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 17 окт 2010, 18:48
Репутация: 3

Сообщение evgegor »

Снял сегодня коаксиал, снял угол проверил, поставил угол, воткнул в него трубу, стремного ни чего не увидел, становится чуть скосом, т.к. наклон трубы в низ ну может миллиметров 7, но ни дыр ни чего подозрительного не увидел. Запустил котел и опять тоже самое. Потом открутил заглушку камеры куда должен подаваться воздух и оставил ее открытой, запустил котел и все, минут двадцать ждал, ошибка не появилась. Следовательно приговор - убирать диафрагму? Или еще куда обратить внимание?

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Давно нужно убрать было.Ты скорее всего кооксиалом неродным уже затруднил выброс или забор воздуха.Так что диафрагма похоже лишняя.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»