Может кто знает в чем дело? грустно это все((( Видимо установщики "достойные" попали
Baxi slim 2.230i проблема с пусконаладкой. помогите.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Baxi slim 2.230i проблема с пусконаладкой. помогите.
утсановили котел Baxi slim 2.230 i не подключив водопровод к бойлеру (сначала не хотели чтоб воду нагревал). Когда уехали установщики, то котел поработав примерно час начал сам переключаться на нагрев воды, а потом начинается самое интересное... загораются все 6 лампочек и на этом работа котла заканчивается и начинает работать только если перезагрузить. Позвонили установщикам и они подумав сказали, что видимо котел работает одновременно на отопление и ГВС и надо воду подключить, сегодня подключили воду, но картина не изменилась.
Может кто знает в чем дело? грустно это все((( Видимо установщики "достойные" попали
Может кто знает в чем дело? грустно это все((( Видимо установщики "достойные" попали
Re: Люди, Помогите разобраться
устанавливали люди, которых посоветовала фирма, продавшая котел. Но вот как-то странно они пожимают плечами, когда все это происходит. А как определить сервисники они или нет?
- Dim@
- Гуру

- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
происходит переключение насосов на нагрев горячей воды в бойлере (насос на отопление отключается), т.к. воды в бойлере нету то датчик температуры болера показывает что надо греть дальше, с змеевика нагрева в бойлере сьема тепла нету - котел перегревается и уходит в аварию. лампочки при этом моргают.melony писал(а):утсановили котел Baxi slim 2.230 i не подключив водопровод к бойлеру (сначала не хотели чтоб воду нагревал). Когда уехали установщики, то котел поработав примерно час начал сам переключаться на нагрев воды, а потом начинается самое интересное... загораются все 6 лампочек и на этом работа котла заканчивается и начинает работать только если перезагрузить.
сервисного инженера вызывать для пусконаладки котла и отметке о гарантии (сейчас вас её лишили "черные" монтажники)melony писал(а):Кого вызывать-то?
А как узнать температуру котла? перед отключением показывает температуру в бойлере - 6 лампочек, значит 80 градусов. Когда выключаешь и заново включаешь, то показывает температуру котла - 3 лампочки. Вроде все написала, что происходит.
Главное, что больше часа работать категорически отказывеется((( Вода уже подключена.
Главное, что больше часа работать категорически отказывеется((( Вода уже подключена.
Re:
Я тоже так думаю.гpязнуля писал(а):или крантик какой закрыт
Как правило причина - дурацкая. Посылаешь наладчика на объект, он открывает крантик, а потом заказчик жалуется, что с него за выезд 3 тысячи "содрали" ни за что.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Поскольку, как тут выше написали, что мигание всех индикаторов - означает перегрев, то именно это и нужно проверять. Начать можно с проверки функционирования насоса и нагрева теплоносителя в котле во всех режимах.
Не можете сами провести тест - вызывайте сервис.
И учтите, что при отсутствии пуско-наладки котла сервисной службой, "заводская" гарантия на него не действует!
Не можете сами провести тест - вызывайте сервис.
И учтите, что при отсутствии пуско-наладки котла сервисной службой, "заводская" гарантия на него не действует!