Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Курчак писал(а):Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.
Ахринено технически грамотный подход к настройке РБ :D
Курчак писал(а):Пока вы на семинары за понтами ездите,я уж 20 лет людям тепло деалаю.
На семинары может кто и за понтами ездиет, а кто то за полезными знаниями. Я не один десяток котельных переделал за такими вот специалистами для которых учебник это ненужные понты и которые уже 20 лет отопление делают нахватавшись верхушек знаний и десяток-полтора умных фраз. :?

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Долго речь редактировал.А я не отвечу. :mrgreen:
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Да и не надо :D

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Ахринено технически грамотный подход к настройке РБ :D
Курчак писал(а):Пока вы на семинары за понтами ездите,я уж 20 лет людям тепло деалаю.
На семинары может кто и за понтами ездиет, а кто то за полезными знаниями. Я не один десяток котельных переделал за такими вот специалистами для которых учебник это ненужные понты и которые уже 20 лет отопление делают нахватавшись верхушек знаний и десяток-полтора умных фраз. :?[/quote]


ЭКА, ВЫ ОБА ЗАГНУЛИ 20ЛЕТ НАЗАД БЫЛ 1990 ГОД. А к началу 1990-х годов перестройка (как результат кризиса советского общества во всех сферах жизни) завершилась ликвидацией власти КПСС и распадом СССР.ТАК-ЧТО ОБА БРЕК. :roll: :roll: :roll: А потом все знают что было.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Во понесло-то парней:) А представьте ситуацию: бак работоспособный, но не работает, давление стремится к 3-м барам. А из инструмента у Вас при себе, как назло, только индикаторная отвёртка. Ваши действия, господа теоретики и практики?:)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Mij-gan писал(а):А представьте ситуацию: бак работоспособный, но не работает, давление стремится к 3-м барам.
"И тут появился изобретатель..."
(газета "Пионерская правда" ) :D
Изображение

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Mij-gan писал(а):Во понесло-то парней:) А представьте ситуацию: бак работоспособный, но не работает, давление стремится к 3-м барам. А из инструмента у Вас при себе, как назло, только индикаторная отвёртка. Ваши действия, господа теоретики и практики?:)
проверить напряжение на баке :s_59:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Mij-gan писал(а):бак работоспособный, но не работает
Если бак настроен как надо, но не работает, то наверно его не хватает. А если до этого работал, но теперь не работает, то:
1) Возможно ниппель не держит, пробуем проверить прослюнявив(инструмент не нужен), и если есть выход воздуха, заключаем что ниппель не держит. Вердикт- замена ниппеля :D
2) Если ниппель держит. То пробуем спустить весь воздух при помощью нажатия индакаторной отвёртки на внутренности ниппеля и если после воздуха пойдёт вода, то заключаем, что порвана мембрана внутри. Вердикт- замена бака.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

RUZALIN писал(а): пробуем проверить прослюнявив(инструмент не нужен), и если есть выход воздуха, заключаем что ниппель не держит
Воздух мог уже выйти, без хотя бы велосипедного насоса не обойтись.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

По условиям задачи в руках только индикаторная отвёртка :D При нажатий на внутренность ниппеля, если не выходит ни воздух ни вода, то расширитель тупо не настроен, тогда вывод- настроить расширитель.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

RUZALIN, верно, по условиям задачи всё исправно. по-отдельности:) И РБ просто нужно настроить. Но ты не указал, КАК это сделать:))
"Без измерений нет испытаний!"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Mij-gan писал(а):Во понесло-то парней:) А представьте ситуацию: бак работоспособный, но не работает, давление стремится к 3-м барам. А из инструмента у Вас при себе, как назло, только индикаторная отвёртка. Ваши действия
Можно провести научный эксперимент. Взять отвертку, размахнуться и несколько раз ударить по баку. Что-нибудь должно сломаться - или отвертка или бак. Если ломается бак, то его нужно заменить, заодно как раз решить проблему давления воздуха. Если же сломается отвертка, тогда нужно купить новую.
В результате эксперимента можно выяснить, что прочнее - бак или отвертка. А это первый шаг на пути к нобелевской премии (по физике).

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

RUZALIN писал(а):не выходит ни воздух ни вода, то расширитель тупо не настроен
Mij-gan писал(а):РБ просто нужно настроить
Если "настроить"="закачать воздух", то очень интересно, как это можно сделать с помощью индикаторной отвёртки ?

Может быть, она хотя бы укажет, где можно взять компрессор? :)
Изображение

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Honda писал(а):А это первый шаг на пути к нобелевской премии (по физике).
Ещё вариант.
Пойти к одинокой соседке и показать ей индикаторную отвёртку. Спросить, можно ли что-нибудь для неё (соседки) сделать.
... И пусть все расш. баки подождут! :dan:
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

:-D
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну вы блин даёте :) Опять же, по условиям задачи ничего "заменить", "накачать" и т.п. не получится, (Чем качать, когда кроме индикаторной отвёртки в руках ничего нету? :) ) А вот "стравить"...., - это да, это реально :) Потому как излишне накачанный РБ = отсутствие РБ. :) Да и учитывая полевые условия степень заполненности РБ прийдётся контролировать на слух, прижав своё ухо к его боку или визуально по стрелке манометра на группе безопасности.
Хотя последняя версия tiptop мне тоже по душе :)
"Без измерений нет испытаний!"

Zifnab
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2010, 21:50
Репутация: 0

Сообщение Zifnab »

Подскажите, как расчитать длину магистрали и диаметр трубы.

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Zifnab
Длину в метрах, диаметр мм. Какой вопрос, такой ответ.
Вы конкретнее, что, куда, для чего...

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Про вопрос по РБ. Скорее всего ушли от темы, думаю подключен не правильно. Видел в интернете фото, на бак прикручена группа без-ти, тем местом которое обычно идёт на трубу, а предохранительный клапан, через отверстие которое для сброса подключен к системе. Результат думаю понятен. Опять же фото желательно бака с подключением.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Мне кажется,вы опоздали.Тут все варианты,и советы прозвучали.Топикстартер молчит и помоему удовлетворён.
А последние две страницы просто перекур.
Ни хрена не понял,и лыбится.